| | |-+  Kam mám připojit ochranný vodič PE v amatérské konstrukci zdroje?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kam mám připojit ochranný vodič PE v amatérské konstrukci zdroje?  (Přečteno 9674 krát)
CAja
« kdy: 22.10.2007, 16:12 »

. Stavím zdroj a mám na něj plastovou krabičku. V tý krabičce je jen plošný spoj nic víc. Kam mám připojit ochranný vodič PE? Na ten plast? Nestačí jen fáze a nulový vodič? Poraďte!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.10.2007, 16:35 »

Pokud by byl v tom zdroji transformátor s železnou kostrou, pak by se připojil zeleno/žlutý vodič na kostru trafa. pokud tam žádný transformátor není, nezbývá než použít bud´dvoužilový flexo přívod (CYLY 2Dx1.5mm2),   bez ochraného vodiče, je to nejlepší. Sice lze použít trojžilového přívodu a ten zeleno/žlutý vodič prostě "smotat" ve jmenované krabičče, ale nezdá se mi to nejprofesionál nější
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin54946
« Odpověď #2 kdy: 22.10.2007, 16:42 »

Pokud je pritomen transformator s kostrou z vodiveho materialu, tak na tu kostru.
Pokud neni pritomen bezpecnostni transformator, tak musite dale propojit ZEM na vystupu s vodicem PE (viz ATX zdroj).
Bezpecnostni transformator je takovy, kde primarni a sekundarni vinuti nejsou oddeleny pouze lakem, ale bud je pouzita specialni izolace s elektrickou pevnosti 4 kV, nebo kazde vinuti ma svoji "komurku".

Pokud je to jinak, tak me prosim opravte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.10.2007, 16:44 »

No jestli ochranný není kam připojit, tak potom je zbytečné ho vůbec přivádět a postačí vám dvoužilová šňůra.
Pro konkrétní technické řešení by jste ovšem musel zadat více informací.
Je tu ovšem také jedna věc, kterou musím zmínit.
Pokud to vyrábíte jen pro svoji potřebu, tak je čistě váš problém, jak se poškodíte na zdraví Mrknutí
Ovšem pokud chcete svůj výtvor "poskytnout světu",  tedy to prodávat nebo jinak poskytovat jiným osobám, potom bych doporučoval nastudovat zákon 22/1997 Sb. - Technické požadavky na výrobky ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Caja
« Odpověď #4 kdy: 22.10.2007, 16:45 »

No je tam transformátor (BV EI 303 2034,prim. 230V 50-60Hz,sek. 18V 1,9VA).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Caja
« Odpověď #5 kdy: 22.10.2007, 16:47 »

To je jen pro mě. Ale i tak to nastuduju...  za radu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 21 dotazů.