Josef Mára
« kdy: 05.10.2007, 08:15 »

,  zajímal by mě výpočet jmenovitého proudu topení připojeného na 500V z jeho výkonu.
Příklad: čtyři topná tělesa každé 2,4kW/500V-první těleso zapojené mezi L1,L3 druhé zapojené mezi L1,L2 třetí zapojené mezi L2,L3 čtvrté zapojené mezi L1,L3.
Zajímal by mě jmenovitý proud v jednotlivých fázích.
 odpověď.
J. M.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kkulish
« Odpověď #1 kdy: 05.10.2007, 12:08 »

Co třeba P=U I tzn I=U/P            I proud           U napětí          P příkon
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 05.10.2007, 12:33 »

I=U/P určitě ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.10.2007, 23:39 »

Změřte si to. ta napěťová soustava je mi cizí, ale co takhle, když výte příkon, nebo výkon I= P/Us.I.cos fí nebo, když je to třífáz I= 1,73xU.I.cos fí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.10.2007, 17:59 »

To: Dunda
Přečtěte si zadání. Jedná se o 3 topná tělesa zapojená do D a k tomu paralelně 4. těleso. Vámi uváděný vzorec neplatí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.10.2007, 19:24 »

Víte, já bych zkusil  namalovat si ta tělesa jako odpory -  je to v podstatě sériověparalel ní zapojení odporů. Další věc je připínání jednotlivých těles: jsou všechny najednou, zapínají postupně, nebo v určitém pořadí?
Pak se to spočítat dá, ale počítat se mi to nechce.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.