| | |-+  Lze vést 1-fázové a ss napětí po 4 vodičích?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze vést 1-fázové a ss napětí po 4 vodičích?  (Přečteno 5177 krát)
Karel M.
« kdy: 16.09.2007, 21:47 »

K jednofázovému  spotřebiči 220V vede 4-žilový kabel,zapojeny jsou pouze 3 vodiče /fáze,nulák,ochranný/.
Mohu po čtvrtém nevyužitém vodiči přivést ss napětí +48V,a mínus pól vést po žlutozeleném ochranném vodiči?
Jde o 1-fázový el.motor 2,2kW a přídavnou třecí segmentovou el.magnetickou brzdu na setrvačník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2007, 23:48 »

Volný vodič můžete využít skoro na co chcete, ale zž  v tomto případě slouží pouze a jenom jako ochranný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 17.09.2007, 07:50 »

Pokud tomu nebrání zapojení zdroje DC 48V, použil bych vodič N jako společný pro AC i DC rozvod a PE bych nechal jen jako ochranný.
Podmínky jsou jasné:
- jak je přívod dlouhý? Nemůže vadit úbytek napětí na vodiči N, který se "přičte" k napětí z obvodu DC48V
- jak velký je proud obvodem DC48V, aby nedošlo k přetížení N vodiče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Karel M.
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2007, 18:36 »

Jiří Schwarz

Přívodní vedení je dlouhé necelých 12 metrů,je to silný tvrdý hliníkový kabel s žílami o průměru asi 5 mm,vede z dílny do stodoly ke šroťáku,částečně ve zdi.
El.mag brzda má podle štítku 48V/250VA,zdrojem je /bývalé/ svářecí trafo s diodovým můstkovým usměrňovačem.D al bych ho přímo ke šroťáku,ale je zazděné ve zdi,používalo se i jako "agrostart" pro kombajn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.