| | |-+  Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?  (Přečteno 28894 krát)
Pavel V.
« kdy: 02.09.2007, 14:44 »

.... Chtěl jsem v domě zrušit rozdělení PEN na PE a N, protože byla v obci prováděna rek. venk.vedení na kabelové a rozdělení PEN je už provedeno v elektroměrové skříni.

Po odstranění propojovacího vodiče jsem zjistil, že mezi PE a N svorkovnicí je asi 170 V a to i při vypnutí všech jističů, včetně hlavního.
Dvířka elektroměrové skříně byly taky pod napětím, protože to pěkně zabrnělo při dotyku.

Elektroinstala ce v domě je 3-vodičová, přívod z elm. skříně do domu je 5ti vodičový.

Co je špatně ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.09.2007, 16:13 »

Je možné, že máte dvojtarif a napájení jističe měření nebo ovládání stykače může být zapojeno před HJ, pak jsou tyto čáti pod napětím i při vyplém HJ. Jsou to spotřebiče na na 230V. Pokud jste rozpojil vodič N, pak např. přes cívku stykače se vám toto napětí vrátí zpět po nulovém vodiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel V.
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2007, 16:21 »

Ano,mám dvojtarif. Takže druhé rozpojení PEN na PE a N v domě tam musím nechat? V opačném případě bude pod napětím vše, co je spojené s PE. Je tomu tak? A má to tak být ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 02.09.2007, 17:08 »

Pokud vás "kopou" dvířka elektroměrové skříně, máte přerušený vodič PEN na přívodu někde v síti distributora.
Je to docela průšvih! pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel V.
« Odpověď #4 kdy: 02.09.2007, 17:14 »

Takže za normálního stavu bych to rozpojení PEN v domě měl/mohl zrušit a nechat jen to rozpojení v elm. skříni. Jinak firma,která prováděla tu rekonstrukci ani nezaplombovala elm.skříň.   Takže se mám obrátit na distributora-ČEZ ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 02.09.2007, 17:30 »

Než se obrátíte na distributora, pozvěte si revizního technika, aby zjistil příčinu.  pozor

V zásadě, rozdělení nebo spojení vodiče PEN za elektroměrem, nemůže mít vliv na instalaci před elektroměrem. nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel V.
« Odpověď #6 kdy: 02.09.2007, 17:35 »

Dekuji za odpovědi. Jsem zvědavý,co na to řekne rev.technik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel V.
« Odpověď #7 kdy: 02.09.2007, 20:31 »

Takto je PEN rozdělen v elm.skříni

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.09.2007, 20:46 »

Jsem zvědavý,co na to řekne rev.technik.

No podle obrázku v následujícím příspěvku jsem na to taky zvědavý  Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 02.09.2007, 20:56 »

Ty 2 modré vodiče CY 1,5mm2 (zřejmě k HDO), napojené na PE svorkovnici jsou trochlu zvláštní.
A propojení obou svorkovnic přes šroub "kostry" rovněž.

Nedá se zjistit, který ze z/ž vodičů je přívodní, tedy "čistokrevný" PEN ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel V.
« Odpověď #10 kdy: 02.09.2007, 21:15 »

přívodní PEN je na N můstku 1. zleva a ty 2 modrý jdou do HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.09.2007, 21:39 »

No, vypadá to spíš jako bastl než řemeslo. Přívodní PEN, má být veden rovnou na můstek PE, ze šroubů za klemou má být zároveň napojen PE pro dům, kostra rozvaděče a hodin a propoj na N. Před klemu se připojuje uzemění. Ona totiž tahle klema, pokud se na ni přivede PEN ze sítě a dojde k jejímu uvolnění, (z výroby bývá volná a někdo to nekontroluje při montáži) může nadělat docela paseku a pak se fáze může dostávat prakticky kamkoliv. 
Na můstek N pak patří napájení hodin, HDO a odvod N do domu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel V.
« Odpověď #12 kdy: 02.09.2007, 21:46 »

Je to od firmy,která dělala rekonstrukci venk.vedení nn na zemní.Mám i revizní zprávu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 02.09.2007, 21:47 »

To je ale opravdu humus. Chtěl bych znát toho RT co na to napíše kladnou revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 02.09.2007, 21:50 »

To je právě to, že dnes stále existuje strašná spousta revizních techniků, kteří jsou schopni napsat revizi na cokoli a ještě většinou od stolu. HROZNÉ!
Vždy když něco takového vidím, přestává mě moje řemeslo bavit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Pavel V.
« Odpověď #15 kdy: 02.09.2007, 21:59 »

Jinak kryt skříně není ani zaplombován. S reklamací asi neuspěju ? Někdo  to bude muset předělat a já zaplatit. Jméno rev.technika mám,pokud máte zájem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.09.2007, 22:24 »

HROZNÉ!
Vždy když něco takového vidím, přestává mě moje řemeslo bavit.

Naprosto souhlasím.
K plombování- je zvykem, že u akcí tohohle typu se sepisuje rozplombování při přepojování odb. místa ale nahlášení na RZ se dělá až po ukončení celé akce, kdy se předají všechna čísla. Proto někdy trvá stav bez plomb i měsíc. Tedy za nahlášení porušení plomby zodpovídá provádějící firma.
Další věc je, že pokud se elektroměrák náhodou podívá pod panel (ne že by to nějak často dělali), nemusí se mu líbit ta "divočina" s můstky a může taky vyhodnotit odběrné místo jako nevyhovující. Z toho sou pak zbytečné problémy. Určitě se obraťte na firmu (ono jde spíš o jednotlivce) která tohle zvěrstvo spáchala a požadujte nápravu.
Mnoho úspěchů v jednání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel V.
« Odpověď #17 kdy: 02.09.2007, 22:36 »

Zkusím to.Ještě bych chtěl nějaký názor na to napětí mezi PE a N, jak jsem se ptal na začátku.Jinak všem děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?