Autor Téma: Co s podpětím dosahujícím až 198V?  (Přečteno 48514 krát)
HonzaTichy
« kdy: 21.08.2007, 11:11 »

Potřeboval bych poradit ohledně občasného podpětí v síti. Teď se mi objevuje podpětí v zásuvce až 198V, což už mi přijde hodně málo na to, že normálně tam má být 230.  Problém je v tom, že jak je to pod 200, tak mi podpěťová ochrana v myčce odpojí celou myčku a mám smůlu.

Zkoušel jsem to měřit v několika domech v naší čtvrti a všude je to tak málo. Pohybuje se to tak kolem 210V +-10V.

Volal jsem do eOnu, ale tam mě poměrně nepříjemně odbyli že nemám ocejchovaný multimetr a ať si to vyřídím se správcem domu. Přitom je to podpětí ale ve všech barácích v naší čtvrti co jsem měřil, zkoušel jsem to třama různými multimetry. Na to oni ale neslyší. Co byste mi doporučili udělat? mohu se na dodavateli nějak domoci zvýšení napětí aspoň nad těch 200V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.08.2007, 11:45 »

Výmluvy molocha, protože moc dobře vědí, že náprava situace není jen tak. Jste zřejmě na konci dlouhého vedení, které před 30ti lety ještě stačilo společně s méně výkonným transformátore m pokrýt tamní spotřebu. Dnes je tomu jinak a napravit úbytky napětí na vedení jeho výměnou je nákladné. Alespoň by se nemuseli chovat tak sprostě, ověřit si velikost napětí svými neskutečně dokonalými, nejpřesnějšími a všemi zkušebnami cejchovanými voltmetry, aby došli k údalům, +-1V rozdílným. Poté sdělit, ve které pětiletce, namísto chlubením se astronomickými zisky v médiích, dojde na rekonstrukci distribučního vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
HonzaTichy
« Odpověď #2 kdy: 21.08.2007, 11:51 »

Takže jestli tomu dobře rozumím, tak prakticky není šance z nich vytlouct nějakou nápravu a musím si pomoci sám nějakým stabilizátorem napětí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 21.08.2007, 12:12 »

Tak :
1. platná ČSN 33 0121/2001  Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn praví, že jak v přechodném období tak i v definitivním stavu má být (má být  Smutek ) odchylka max -10%.
2. ERÚ píše: .....S vyloučením přerušení napájení musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. v rozsahu Un ± 10%.
3. Je zřejmé, že občas připouští i pokles větší, nikoliv však trvale.
4. Proto bych trval na tom, aby rozvodný závod nasadil v blízkosti elměru jejich cejchovaný registrační voltmetr, a pokud výsledky nebudou splňovat bod.2, tak další jednání
5. Je tady ale jeden nepříjemný fakt, též z ERÚ: Krátkodobé poklesy napětí
Očekávaný počet poklesů může být během roku od několika desítek až do jednoho tisíce. Většina poklesů má dobu trvání kratší než 1 sekunda a hloubku poklesu menší než 60%. V některých oblastech se mohou velmi často vyskytovat poklesy s hloubkou mezi 10% - 15% Un jako následek spínání zatížení u odběratelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.08.2007, 12:21 »

Stabilizátor napětí vám nepomůže, těžko můžete stabilizovat, když tam napětí není. Můžete pozvat revizního technika, který prověří stav vaší instalace a případně navrhne opatření, které povede ke snížení úbytku napětí ve vaší instalaci. Jinak máte samozřejmě ze zákona právo na obděr elektrické energie ve stanované kvalitě. Zkuste se spojit s technikem E-onu, případně s technikem plánování a údržby sítě a s nimi situaci řešit. Napište nám v jaké oblasti bydlíte, třeba se najde někdo, kdo vám tady pomůže. Třeba na písecku je snaha sítě rekonstruovat a technici jsou tam vstřícní. Pokud se problém projevuje hlavně u myčky, zkuste ji dočasně zapínat třeba přes noc. Úbytek napětí je totiž závislý na zatížení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
HonzaTichy
« Odpověď #5 kdy: 21.08.2007, 12:56 »

Bydlím v Brně-Řečkovicích, ulice Družstevní. Problém s podpětím jsem měřil ve dvou domech této ulice i v sousední ulici. Protože jsem to měřil jak v několika domech, předpokládám, že problém v mojí místní instalaci to nebude. Navíc k myčce mám tažený samostaný kabel přímo od jističe.

Jinak co se týče měření, mohu zkusit donutit eOn, aby u našeho domu registrační voltmetr nainstalovali. .. uvidíme zda bude nějaká šance na změnu. Bude to ale běh na dlouhou trať.

Nerozumím, jak to, že by stabilizátor napětí nepomohl. Napětí nemizí úplně, jen se snižuje. Myslel jsem si že stabilizátor je jednoduše řečeno elektronicky ovládaný transformátor, který výstupní napětí monitoruje a podle naměřené hodnoty upravuje transformační poměr.

Mimochodem, nebylo by nejjednodušší zapojit před myčku transformátor, který by zvedal napětí o nějakých cca. 10V? (Přepětí bych se neobával, protože jsem v naší síti ještě neviděl víc jak 218 voltů)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 21.08.2007, 13:32 »

To je divné, vždyť trafačku máte cca 150 m u samoobsluhy. Nepřipojili tam něco navíc ? Třeba Duhová pole ?  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
HonzaTichy
« Odpověď #7 kdy: 21.08.2007, 13:56 »

No nevím, já jsem Duhová pole nepřipojoval  Úsměv ale možná je půjdu odstřihnout  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 21.08.2007, 13:57 »

Vážený pane Tichý,
ač spravedlivý boj proti velké firmě určitě po nemalé době vyhrajete, zatím pro manželku můžete udělat, nebo nechat  toto zapojeníčko, které vám do nápravy umožní myčku používat i s podpětím v síti.
Použitím klasického transformátoru pro halogenové svítidlo - nejlépe zalitého typu - a umístěním do plastové skříňky opatřené zásuvkou a vidlicí s flexošňůrou si můžete zvýšit napětí asi o +5%,  což by ani při síťovém napětí 240V myčku správně ohrozit nemělo. Po tomto zvýšení se dostanete do pásma tolerance napájení myčky +/-10%,  kdy by myčka už neměla vypínat.
Trafo dimenzujte podle příkonu myčky.
Tečky označují začátky vinutí, pokud dojde k prohození, jen se napětí o 5% sníží, což rychle poznáte.



* Zvyšující_trafo_jako_autotrafo.jpg (253.86 KB, 2326x1693 - prohlédnuto 4147 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Habr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.08.2007, 14:02 »

Regulátor napětí, který by dokázal změnit napětí z 198V až 220V na stabilní, dejme tomu 230V, pracuje na principu SEPIC konvertorů. Princip je to takový, že se napětí nejprve usměrní a pak se střídá vysokým kmitočtem, zde v této fázi se získává stabilní stejnosměrné napětí, které se pak nastřídá. Na tomto principu fungují některé UPS nebo SPS. Zařízení drahé a pro Vaši aplikaci připomíná známé škrábání se levou rukou za pravým uchem.

Skutečně bych začal jednat s eonem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
HonzaTichy
« Odpověď #10 kdy: 21.08.2007, 14:37 »

Vážený pane Kurko,

velmi děkuji za schéma zapojení i za obě dvě tabulky. Trafo si hned koupím a zapojím, vytrhl jste mi trn z paty. Je to výborné a jednoduché řešení, přesně takové potřebuji. Samotného mě nenapadlo že lze trafo takto zapojit, přitom je to tak logické...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 21.08.2007, 17:17 »

Vážený pane Tichý,
ještě než se dáte do nakupování a vyrábění zkuste změřit při podpětí na myčce velikost napětí ve všech třech fázích a i mezi fázemi zhruba ve stejnou chvíli.
Něco se mi nezdá, naťukl mne pan Doležal s tou blízkou trafačkou, jste na jihu Moravy, třeba je problém v špatném zemnění uzlu a máte jen nesymetrii napětí. Pokud máte na jedné fázi podpětí a v jiné přepětí, tak stop nakupování trafa a rychle utahovat, nebo kopat.
A pokud budete trafo kupovat, kupte si radši typ s vestavěnou tepelnou ochranou a nejlépe i s vestavěným pojistkovým držákem (jistit jen část vinutí pro 230V, ne celý přívod).
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.08.2007, 21:16 »

Vážený pán Tichý,
Riešenie, ktoré navrhol pán Kurka je dobré, používal som ho skôr ak bolo potrebné znížiť napätie. Ja by som Však na Vašom mieste čím skôr podal distributorovi sťažnosť na zníženú kvalitu dodávanej elektriny. Podľa vyhlášky  ERÚ č.540/2005 je distributor povinný túto sťažnosť riešiť a v prípade zistenia opodstatnenia sťažnosti, musí urobiť nápravu na zlepšenie tohto stavu.
Kvalita napätia v nn sieti musí vyhovovať požiadavke normy ČSN EN 50160.
Norma ČSN 33 0121, ktorú uvádza pán Doležal definuje iba menovité napätie v sieti, ktoré nemá s kvalitou nič spoločné. Pre posúdenie kvality napätia je potrebné merať 10-minutové stredné hodnoty napätí. 95% nameraných hodnôt počas jedného týždňa musí byť nad 207V. Pre 5% týždňa (cca 8 hodín) môže byť napätie v sieti  až 85%Un teda 195,5V. Pre krátkodobé poklesy napätia v sieti norma nedefinuje požadované limity, popisuje iba charakteristic ké hodnoty.
Z osobnej skúsenosti však môžem povedať, že aj keď v mnohých prípadoch  ešte úroveň napätia v sieti vyhovuje požiadavke EN 50160, často je už pomerne vysoko prekročená maximálna povolená úroveň flikrov v sieti (tzv. blikanie siete). Ak registrujete v sieti aj takéto blikanie, uveďte to do svojej sťažnosti tiež. Ak bude distributor riešiť blikanie a pravdepodobne bude musieť zvýšiť skratový výkon, zlepší sa vám aj napätie.
Na záver ešte jedna poznámka. Na začiatok vám odporučujem dať si odmerať aspoň vnútornú impedanciu siete, ktorá súvisí s kvalitou napätia.
Ak budú namerané hodnoty väčšie ako cca 0,7 ohmov, pravdepodobne a ak viac ako 1 ohm, určite budete mať problém s kvalitou. Často sa tak veľmi rýchlo dá zistiť aj porucha vo vnútornej inštalácii.         

       
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Beran
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.08.2007, 11:20 »

že by chyběl střed na trojuhelniku a pan Tichý měl největší odběr ? určitě bych zkusil změřit všechny 3 faze, jestli je trafačka 150M tak něco nehraje...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stale se učim, ale už bych měl něco umět...
Student VUT Brno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.08.2007, 18:12 »

To Beran:střed na trojuhelníku chybí určitě Smích
To Tichý: Zkuste otevřít nějakou RISku blízko u TS a změřit v ní napětí. S trochou štěstí budou i popsané vývody a dohledáte se směru k Vaší HDS. Myslím že pokud u TS naměříte kolem 400-420V je víc než jistý že problém bude v některé smyčce v HDSS Vaším směrem popř i mezi nimi na kabelu. Pokud tedy jak píšete je stejný problém na celé větvi. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
WarCZ
« Odpověď #15 kdy: 22.08.2007, 21:02 »

Sakra trapas Šok( na hvězdě Šok(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
halik
« Odpověď #16 kdy: 23.08.2007, 20:08 »

Zajimave je, ze se najednou podpeti objevi az v lete, uprostred rocniho minima spotreby... Copak se tam delo v zime? To tam muselo byt jiste 170V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
halik
« Odpověď #17 kdy: 23.08.2007, 20:14 »

že by chyběl střed na trojuhelniku a pan Tichý měl největší odběr ? určitě bych zkusil změřit všechny 3 faze, jestli je trafačka 150M tak něco nehraje...

No jestli chybi stred (upalena nula nekde na ceste) - spotrebic s velkym odberem "stahne" napetovy stred ke "sve" fazi = ve zbylych dvou fazich by pak melo byt logicky prepeti. To by se snad zjistilo, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
 Kdo má zkušenost se spouští na podpětí Z-USA/230
 Hrozí mi při 213 voltech v síti nějaké problémy?
 Kde jste již použili ochranu před podpětím? (ČSN 33 2000-4-45)
 9) Co musí splňovat způsob vypnutí při ochraně před podpětím se zpožděnou funkcí, kdy je použito stykačů?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Proč mi praskají žárovky?
 Lze zničit zdroj u PC podpětím?Lze se proti podpětí chránit?
 Jaká je životnost světelných zdrojů v závislosti na napětí sítě?
 Je možné vypínat modulový 3f vypínač podpěťovou spouští?
 Jak zabránit poklesu napětí při zapnutí staršího soustruhu?
 Jak zužitkovat velmi silné podpětí?
 Jak zabránit rozepnutí relé při krátkodobém poklesu napětí v síti (probliknutí)?
 Při jaké velikosti napětí musí způsobit spoušť na podpětí vypnutí spínacího přístroje vn?
 ARisk#24: Je přepětí totéž co nadpětí?
 Vadí podpětí LED diodovým svítidlům?
 Proč síťová ochrana U-f guard měří podpětí, když v síti není?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.085 sekund, 25 dotazů.