| | |-+  Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?  (Přečteno 50243 krát)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #18 kdy: 02.09.2007, 23:23 »

Píšete, že rozdělení z PEN na N+PE je provedeno již v el. měr. rozvodnici, takže přidám jen kontrolní dotaz: přívod do domu již máte tedy 5 vodičový a do domu opravdu odchází samostatný PE ze svorky PE a N ze svorky N?
Jinak způsob jak správně zapojit měřicí místo zveřejnili všechny distribuční společnosti ve svých připojovacích podmínkách, jsou tam i schémata zapojení jednotlivých případů, požadujte tedy po oné montážní firmě zapojení přesně dle těchto podmínek a požadujte zaplombování (aby na vás nakonec někdo nesvedl tu "dobrou práci odborníka"). Pokud by byl skutečně přerušen vodič PEN v síti distributora, jak píše kolega Beláň, musel by na to přijít RT při revizi odběrného místa, asi bych kontaktoval i onoho původního RT.
Na rozpojení - přepojení, rozdělení a další úpravy mezi vodiči PEN / N/ PE za elektroměrem v domě si pozvěte elektrikáře, bude to pro něho práce na chvilku a v případě nějaké nejasnosti si snadno poradí přímo na místě na rozdíl od zde diskutujících, kteří se mohou jen dohadovat jak máte instalaci ve skutečnosti opravdu provedenou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 03.09.2007, 06:14 »

Na to co je na obrázku se snad nedá napsat pozitivní revize..... zed pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Milan Pavlíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 03.09.2007, 08:21 »

Taky mi naskakuje husí kůže, když vidím odborné zapojení, kam to spěje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 03.09.2007, 08:22 »

.... Chtěl jsem v domě zrušit rozdělení PEN na PE a N, protože byla v obci prováděna rek. venk.vedení na kabelové a rozdělení PEN je už provedeno v elektroměrové skříni.
Tak jak už psal p.Karvánek. Pokud je skutečně provedeno rozdělení PEN už v RE, pak do domu musí být přívod 5 vodičový + ovládání HDO. Zde už by měly být dotaženy pouze vodiče PE a N.
Pokud je nový přívodní PEN na svorkovnici N  1. zleva jak jste uvedl, tak je to špatně.  V případě, že máte 5 vodičové propojení mezi RE a tímto rozvaděčem, tak na svorkovnici N by měl být pouze modrý vodič N, což by mohl být ten vodič vedle zelenožloutého, ten zelenožloutý, který jste uvedl jako PEN by měl být PE a zapojen na svorkovnici PE. Ovládní máte zapojeno ze svorkovnice PE, což je také špatně, je nutno přepojit na N.

Pokud je to zapojeno tak jak jsem uvedl, tak na Vašem můstku N bylo nově provedeno spojení N a PE přívodního kabelu a zůstala dále stará propojka mezi N a PE, přičemž starý přívod PEN na PE byl zrušen.

 Pokud jste tedy rozpojil klemu mezi můstky N a PE, tak právě přes tyto ovládací vodiče jste zavlekt napájecí fázi ovládání na ochrannou sběrnici která zůstala nepřipojena k ničemu, pouze k ochranným vodičům el.instalace v domě. Tímto jste přerušil spojení s přívodním vodičem PEN a celý obvod PE v domě byl pod napětím této fáze. Pokud je někde na obvodu PE náhodný zemnič, voda v kovu, konstrukce, topení, atd... pak se tudy a např.přes cívku stykače mohl takový obvod uzavírat a potom je možné, že se naměří napětí ve výši jak jste uvedl.

Každopádně si toto nechte opravit odborníkem nebo pominu li nebezpečí úrazu tak si můžete při takových experimentech přinejmenším poškodit spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdeněk Skalka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 03.09.2007, 08:43 »

To: Pavel V

,  je zbytečné se dále vyjadřovat k Vašemu obrázku, bylo by to jen opakování předešlých příspěvků. Až si pozvete na reklamaci provádějící firmu a pokud vám skutečně vede od elektroměrovéh o rozvaděče do domu pětižilový kabel, můžete jim ukázat, jak to má správně být (evidentně o tom nemají "ani páru") - viz příloha "Připojovací podmínky, strana 18, schéma č. 9.
Snad vám to pomůže. ... Zdeněk Skalka 

* Připojovací podmínky KPP_final_CD_070301.pdf (490.04 KB - staženo 1312 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 03.09.2007, 09:22 »

TO Skalka :

Z vaší přílohy k předešlému příspěvku jsem zjistil, že mi nějak unikla změna 2 Připojovacích podmínek.  Kroutím očima
Nevíte co je v této změně 2 nového oproti předešlé verzi ?

BTW na schématu č.9 nějak ČEZ pozapomněl namalovat do místa TN-C/TN-S přívod od zemniče, ne ?  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Zdeněk Skalka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #24 kdy: 03.09.2007, 11:28 »

To Novák:
Tuto verzi Připojovacích podmínek jsem si stáhnul v červnu tohoto roku a mám za to, že je to právě ta změna 2 platná od 1.3.2007, pokud tomu správně rozumím.

BTW přívod od zemniče by schématu č. 9 slušel a je možné, že jste zažehnul jiskřičku ke změně č. 3  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 03.09.2007, 11:33 »

Nerozumíme si.
Ano, vy máte PP (Připojovací podmínky) se změnou 2.
Já už je teď mám také, ale pročtené mám PP pouze se změnou 1.
A tak mne zajímalo, jestli náhodou nevíte, v čem je mezi nimi rozdíl.

Jsa člověk lenivý, chtěl jsem si ušetřit práci s pročítáním poslední verze.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Zdeněk Skalka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 03.09.2007, 12:13 »

To Novák:
Přiznávám bez mučení, že PP se změnou 1 nemám a fakt nevím v čem je mezi těmi dvěmi rozdíl.
A vzhledem k tomu, že jsem také člověk lenivý, ale i zvídavý a vy máte  obě verze, dovolím si přehodit míč na Vaši stranu hřiště. Rozdíl mezi nimi asi bude zajímat více lidí, tak pokud zde můžete "pohodit" PP se změnou 1 budu vám (snad nejen já) "zauzlován".  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 03.09.2007, 12:33 »

Něco málo o rozdílech ve změnách připojovacích podmínek naleznete zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5858.0.html

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel V.
« Odpověď #28 kdy: 03.09.2007, 14:30 »

Ještě jednou všem díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel V.
« Odpověď #29 kdy: 07.09.2007, 22:40 »

Takže po "reklamaci" na ČEZ-ZČE se za 5 dní ozval asi RT,který to měl na starost. Bohužel v momentě jeho návštěvy u el.měr.skříně jsem byl mimo domov.Dostavil jsem se až po nějaké chvíli. Po vysvětlování, o co vlastně jde,jsem chtěl předvést rozpojením propojky PE-N uvnitř domu,že PE obvod je pod napětím. A ejhle,ono nic. RT začal vysvětlovat,že se nesmí rozpojovat propojení PE a N v el.měr.skříni,sice nevím proč o tom mluvil,když problém byl jinde. Ještě jsem ho donutil sundat kryt elm.skříně,protože jsem si v tu chvíli připadal jak blb,protože se vlastně nic zvláštního nedělo,žádné napětí mezi PE a N ani dvířka elm.skřínky "nekopaly". Když sundal kryt bylo jasno.



Než jsem přijel, stačil přepojit přívodní PEN z N na PE můstek (3. zprava).
Aniž by cokoliv řekl,že to bylo špatně.Ještě jsem se ho ptal,co to napájení HDO,tak odpověděl,že to tak může být. Co dodat. Nakonec se se mnou pomalu pohádal kvůli chybějícím plombám na krytu elm.skříně,které tam zapomněli dát,čemuž nechtěl věřit. Smutné na tom je,že nepadlo ani slovo o tom,že to bylo špatně připojené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 24 dotazů.