Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutná revize při výměně jističů v bytě?  (Přečteno 375227 krát)
Sopel
« kdy: 04.08.2007, 11:21 »

Je nutná revize pokud si doma vyměním stare jističe za nové a jeden jistič přidám protože prozdělím jeden okruh na dva?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.08.2007, 13:44 »

To: Sopel
Teoreticky ano. A nejen revize, ale i např. nová typová zkouška rozvaděče, pokud takto již nebyl při výrobě schválen, nová dokumentace atd.
Provedete totiž rekonstrukci a rozšíření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 04.08.2007, 16:32 »

Při každé změně jištění by měla být revize ať je to kdekoli.....al e doma bych to řešil asi tak /pokud nepotřebuje RZ pro majitele,bytové družstvo apod./ ,pokud je to podružný rozvaděč tak alespoň zavolat RT-EZ aby to prohlédl a změřil všechny vyměněné obvody ,  a zkontrolovat přůřez vodičů vzhledem k jejich novému jištění a naměřené impedanci..... ...podotýkám že to není předpisů ale pro "můj klid na duši"...!! Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.08.2007, 16:15 »

Když budete měnit jističe stejné hodnoty, nebo nižší a ten rozdělený okruh bude jištěn jističem stejné hodnoty, nebo nižší a do okruhu nebudete přidávat žádné nové zásuvky ani vývody a máte revizi již hotovou, tak v tomto případě být nová nemusí. Je samozřejmé, že tuto výměnu provede odborník, který si vše potřebné ohlídá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
perezo123
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.10.2017, 15:01 »

Pri výmene hlavného ističa za menší by čo všetko mala obsahovať revízna správa len pre daný istič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 09.10.2017, 07:27 »

Pri výmene hlavného ističa za menší by čo všetko mala obsahovať revízna správa len pre daný istič.

Ale o tom tu vůbec není řeč. Než něco napíšete, čtěte na co vůbec odpovídáte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 09.10.2017, 08:57 »

... vyměním stare jističe za nové ...
Pokud jsou jističe "staré",  asi i ta elektroinstala ce bude "stará".
Takže je víc než rozumné nechat ji "zkontrolovat" v rozsahu revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 09.10.2017, 16:44 »

Ale o tom tu vůbec není řeč. Než něco napíšete, čtěte na co vůbec odpovídáte.

A také je potřeba zamyslet se nad tím, jestli je to téma ještě aktuální. Těžko si představit že by tazatel čekal od roku 2007 na odpověď.  Mrknutí

Pokud jsou jističe "staré",  asi i ta elektroinstala ce bude "stará".
Takže je víc než rozumné nechat ji "zkontrolovat" v rozsahu revize.

Chca nechca, jde o změnu jištění a tedy i hlavní ochranu instalace. A to i případě výměny jističů za stejné hodnoty. Rozhodně mají jističe jiné vlastnosti. Tedy je měření a revize více než nutná. Rozhodně rozumná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.10.2017, 19:15 »

Pri výmene hlavného ističa za menší by čo všetko mala obsahovať revízna správa len pre daný istič.

Také si myslím, že je to divné pokračování již logicky uzavřené diskuse.

Odborně způsobilá osoba v elektrotechnic e s oprávněním provádět revize elektrických zařízení bude určitě znát rozsah revize i obsah revizní zprávy.

Reviduje se elektrické zařízení, ne jen samotný jistič, který je certifikován výrobcem.

V připojovacích podmínkách distributor elektrické energie požaduje revizi elektrického zařízení, ŽE TO Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK V POŘÁDKU,  aby to mohl v klidu zase zaplombovat. 

Na otázku zdá je nutná revize při výměně jističe a k tomu ještě hlavního před elektroměrem je jednoduchá odpověď. JE NUTNÁ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 09.10.2017, 19:36 »

To FUKSA:
Typová zkouška už neexistuje téměř 3 roky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 09.10.2017, 20:08 »

Zdeňku, před deseti lety, když odpovídal, se typová zkouška prováděla...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
perezo123
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.10.2017, 21:30 »

Viem že je to stará téma ale nechcel som zakladať novú. Vďaka všetkým za odpovede. Najviac mi ale bola zodpovedaná od pána Boceka. Konkrétne :"V připojovacích podmínkách distributor elektrické energie požaduje revizi elektrického zařízení, ŽE TO Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK V POŘÁDKU, aby to mohl v klidu zase zaplombovat.  "

Mám správu, kde sa odvoláva na príslušné normy samozrejme aj jednotlivé merania na ističi. Chcem sa ale opýtať či vyššie spomínaná správa ( HLEDISKA BEZPEČNOSTI A PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK V POŘÁDKU )potrebuje rozsiahly protokol o opakovaniej OPaOS s meraniami. Alebo je to len jednoduchá strana na ktorej je napísané hlavný istič typ, charakteristik a zodpovedá danej norme a je z hladiska bezpečnosti a príslušných podmienok schopná prevádzky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.10.2017, 21:31 »

Odpověď původnímu tazateli dnes již asi aktuální není. Neznamená to ale, že by otázka nebyla zajímavá. Zajímavé je, jak někdo z otázky na chtěnou výměnu jističů v bytě přeskočí na něco docela jiného, a to na hlavní jistič před elektroměrem a dostane se až na připojovací podmínky distributora. Toho se ale původní otázka netýká. Výměna jističů v bytě za nové, ve stejné jmenovité hodnotě, podle mého názoru, není změnou jištění uváděnou v ČSN 33 1500 čl.2.3;
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
perezo123
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.10.2017, 21:40 »

Poprosím ďalej neodpovedať nerád by som nahneval viac ľudí príspevkom v nesprávnej téme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.10.2017, 22:27 »

Odpověď původnímu tazateli dnes již asi aktuální není. Neznamená to ale, že by otázka nebyla zajímavá. Zajímavé je, jak někdo z otázky na chtěnou výměnu jističů v bytě přeskočí na něco docela jiného, a to na hlavní jistič před elektroměrem a dostane se až na připojovací podmínky distributora. Toho se ale původní otázka netýká. Výměna jističů v bytě za nové, ve stejné jmenovité hodnotě, podle mého názoru, není změnou jištění uváděnou v ČSN 33 1500 čl.2.3;
No asi takhle, revize být nutně nemusí ale musí být ověřena integrita k čemuž se postup revize náramňě hodí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 09.10.2017, 23:20 »

Výměna jističů v bytě za nové, ve stejné jmenovité hodnotě, podle mého názoru, není změnou jištění uváděnou v ČSN 33 1500 čl.2.3;

Zkuste si prohlédnout diskusi zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1347.0.html

Podle mne mají například jističe ITV, nebo které tam jsou použity, trochu jiné vlastnosti a proto rozhodně není na škodu ověřit že vše vyjde a je provedeno jak má. Proto stále tvrdím, že provést měření je nutné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 09.10.2017, 23:46 »

Zdeňku, před deseti lety, když odpovídal, se typová zkouška prováděla...
Sorry, zapomněl jsem se orientovat v čase.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 10.10.2017, 07:24 »

Citace
Na otázku zdá je nutná revize při výměně jističe a k tomu ještě hlavního před elektroměrem je jednoduchá odpověď. JE NUTNÁ.

Jak píše kol.Boček....
Když měníte hlavní jistič za stejný typ a proud....reviz i nepožadují ...
Pokud ale navýšíte hlavní jistič (třeba o 1A)  a více ,už musí být VRZ.
A samozdřejmě i platbu za navýšení!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.