Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?  (Přečteno 29863 krát)
jan píka
« kdy: 03.08.2007, 00:02 »

V novostavbě mám 2 střešní okna Velux Integra (s motorovým otevíráním a motorovou roletou) zapojená podle návodu Veluxu.
Jsou za chráničem stejně jako obvody v koupelnách.
Jakmile je připojím k síti zapnutím jističe, chránič vypne.
Odpojím-li od obou oken fáze, chránič nevypadává (z toho dedukuji, že rozvody by měly být OK). 
Chránič vypadne i při individuálním vyzkoušení každého okna.
Netušíte prosím v čem by mohl být problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.08.2007, 08:35 »

Buďto je zapojení provedeno chybně, nebo mají pohony vyšší unikající proud, na který reaguje chránič.
Osobně bych se klonil k chybné montáži.
Pokud pomůže odpojení pouze fáze, je možné, že je někde svod fáze - PE. Poškozený kabel, kondenzace vlhkosti v el.instalaci okna, atd...
Pokud okna zapínáte do zásuvky může být chybně zapojena i zásuvka. Bez odběru se taková zásuvka nepozná, zapojením spotřebiče se to může takto projevit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 03.08.2007, 08:42 »

A jak se to chová, když bude zapojeno L a PE při odpojeném N ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.08.2007, 20:12 »

Reaguji na: "Odpojím-li od obou oken fáze, chránič nevypadává"

Motorická jednotka WMG520 používaná pro okna Velux Integra je napájena 24V= z řídící jednotky. Pokud na ty okna posílate 230V~,  jednáte krajně nerozumně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
rev
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2007, 20:29 »

Tyto pohony oken používají trafa 230v_24v str NEVÍM Proč  tam tahate 230v  mam je zapojeny přes chránič asi 3 roky a pracují bez závad
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
rev
« Odpověď #5 kdy: 03.08.2007, 20:36 »

Ještě reaguji pokud vam to montovala firma welux určitě nebylo do pohonu oken 230V jestli je to amaterština doufám že máte dobrou pojištonu s pozdravem rev.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jan pika
« Odpověď #6 kdy: 13.08.2007, 15:08 »

Na doplnění svého dotazu uvádím, že 230 V nepřipojuji na motorickou jednotku s 24V DC, ale na vstup zdroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.08.2007, 20:18 »

Tak vezměte zkoušečku (pochopitelně dvoupólovou),  nejlíp ZN1 a pod. která určitě vybavuje chránič (bacha, některý DUSPOL to neumí) a změřte L proti N. Když zjistíte napětí a chránič nevybaví, ťukněte ještě L proti PE, pokud tentokrát chránič vybaví, hledejte chybu v řídící jednotce oken protože přívod je OK. Pokud vám chránič vypadne při měření L proti N a nevypadne při L proti PE a navíc zjistíte napětí, je chyba v rozvaděči.
Řídící jednotku můžete orientečně zkusit na svod na kostru tak, že připojíte jen L a fázovku přiložíte na svorku kostry. Ukáže-li se fáze, je tam někde svod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Píka
« Odpověď #8 kdy: 24.09.2007, 20:26 »

 a děkuji moc všem za rady.

Zkoušení proti PE vodiči není možné, protože ho v těch oknech nevicím. Je k nim přiveden dvoužilový kabel s L a N. Problém nastává i v okamžiku kdy na P a N místo zdroje pro řídící jednotku připojím běžnou žárovku.

Zcela shodný problém jsem měl, když jsem na za stejný chránič připojoval trafo elektrického vrátného, které jsem pak prostě zapojil na jiný rozvod.

Činnost chrániče pro kolaudaci kontroloval revizní technik a u jednotlivcýh zásuvek kontroloval zkoušečkou zdali korektně reaguje

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 24.09.2007, 20:57 »

Přeji  pane Píka.

Moc se mi nezamlouvá váš popis ověření proudového chrániče revizákem.
Pojem korektní reakce neznám.  Šok
Já ososbně si proudový chránič ověřuji měřákem a né zkoušečkou. Dle mého názoru, není něco v pořádku na vlastní elektroinstala ci. Takhle na dálku se to ale ověřit dá velice těžko.  Smutek
Pokud problém přetrvává, Napište, pokusím se ho vyřešit jinak. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 24.09.2007, 21:00 »

To Píka:
A jste si jist, že N od Veluxů je připojen za chráničem ? Není to N dotaženo do rozvodnice a připojeno omylem na N před chráničem ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Píka
« Odpověď #11 kdy: 24.09.2007, 21:09 »

Pane Doležale,

děkuji za tip, To zkusím. Jak to nejrychleji poznat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 24.09.2007, 21:12 »

Pokud to nefunguje ani se zapojenou žárovkou, jednoznačně je chyba někde v instalaci.
Odkud je připojen přívod pro napájecí zdroj, jste schopen to zjistit ?
Celkem bych si tipnul, že to někdo dodatečně přitáhnul z nejbližší zásuvky a zapojil to mezi L a PE ...
Nebo bude jiná závada v instalaci, to ovšem bez správného vybavení budete těžko hledat ...
Nebo jak píše kolega Doležal, jestli je to připojené z rozvaděče, může být L připojen za chráničem a N před chráničem ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 24.09.2007, 22:02 »

 Úsměv
Elektrikář by s opatrností připojil žárovku na L Veluxů a N by si dotáhl z té zásuvky v koupelnách, pokud je pravdou, že to je na společném chrániči a ty zásuvky chodí korektně.
Samozřejmě jen pro zkoušku. Když to bude držet, tak je to chyba v instalaci, jak jsem ji popsal dříve, a přepojit N Veluxů v rozvodnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 25.09.2007, 06:50 »

Že je nějaký problém v instalaci, to je jasné už z toho, že chránič vypadává i po připojení žárovky.
Osobně bych se soustředil na přívodní kabel k napaječi, zejména na to, odkud je připojený, nejspíše bude špatně připojený (L - PE). Nebo může poškozený někde po trase, ale to je méně pravděpodobné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
jan pika
« Odpověď #15 kdy: 25.09.2007, 09:22 »

Děkuji za ty tipy.

Také mne napadlo, že bych zkusil přemostit vstup a výstup  chrániče na L větvi stejně jako na N, tím chráničku vyřadil. Následné zrušení jednoho nebo druhého přemostění by ukázalo který z (L,N) vodič je chybně veden z místa před chráničem. (předtím, než se rodina začne koupat)

Zkusím co půjde a dám vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 25.09.2007, 09:45 »

Pokud máte v RD více chráničů, např. centrální a pro koupelnu je samostatný, je možné, že je omylem v rozvaděči zapojen fázový vodič kabelu pro okna za chráničem 30mA a vodič N téhož kabelu na svorkovnici N centrálního chrániče před chráničem 30mA. Pak pro nápravu postačí pouhé přepojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Píka
« Odpověď #17 kdy: 31.10.2007, 12:14 »

Uzavírám tímto toto téma a děkuji všem, kdo se snažili mi pomoci. Problém byl v rozvaděči, kde N nešel před chránič. Nepečlivý elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.