Autor Téma: Kde rozdělit PEN na PE+N při rekonstrukci ?  (Přečteno 5144 krát)
Roman Kanovsky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.07.2007, 12:32 »

,
provádím částečnou rekonstrukci domu a v rámci rekonstrukce bych rád dělal nové elektrické rozvody.
Mám domluveného projektanta, ale nějak se nemohou s tchánem (bývalý revizní technik) shodnout na tom,
kde rozdělit PEN na PE+N.

Současný stav:
Od elektroměru (umístěn ve sloupku na hranici pozemku) je přívodem 4x16 AL veden el.
proud do rozvaděče v přízemí. Z tohoto rozvaděče je proud veden (4x4 CU) přes jistič 25A 
do rozvaděče prvního patra a přes další jistič 25A do garáže (4x4 CU asi 30m.).
Celá elektroinstala ce je v síti TN-C (2x2,5(1,5) CU).

Varianta projektanta:
Od elektroměru (umístěn ve sloupku na hranici pozemku) je přívodem 4x16 AL veden el.
proud do rozvaděče v přízemí. V tomto rozvaděči je rozdělen PEN na PE+N. Místo rozdělení je přizeměno.
Přizemnění je napojeno vodičem 1x16 CU na zemnič. Z rozvaděče je proud veden (5x4 CU) přes jistič 25A 
do rozvaděče prvního patra a přes další jistič 16A do garáže (5x6 CU asi 30m.).

Varianta tchána:
Od elektroměru (umístěn ve sloupku na hranici pozemku) je přívodem 4x16 AL veden el.
proud do rozvaděče v přízemí. V tomto rozvaděči je rozdělen PEN na PE+N pro přízemí. Místo rozdělení je přizeměno.
Přizemnění je napojeno vodičem 1x16 CU na zemnič. Z rozvaděče je proud veden (4x4 CU) přes jistič 25A 
do rozvaděče druhého patra (kde je PEN rozdělen na PE+N a přizemnen vodičem 1x16CU na společný zemnič s přízemím)
a přes další jistič 16A do garáže (5x6 CU asi 30m.)
(Navrhuje také variantu 4x6 CU a rozdělení a přizemnění na polečný zemníč až v garáži - z důvodu napojení třífázových spotřebičů se čtyřdrátovým vedením).

Celý problém je způsoben tím, část původní elektroinstala ce bude do dokončení rekonstrukce v síti TNC a část v TNS.
Při rekontsrukci si chci připravit "husí krky",  tak aby bylo možné vyměnit hlavní přívod za 4x10(16) cu / případně 5x10(16)cu - už se teším na protahování Smutek

Kterou variantu by jste doporučili (nebo spíš, která je správná)?

Dalším problémem je vlastní prizemnění bodu rozdělení: Vzdálenost mezi uzemněním bleskosvodu a silového vedení je cca 6 m
(mezi uzemněním bleskosvodu a silového vedení je dům).
Přemýšlím o tom, uložit do zemně zemnící pásek + tyče kolem domu a spojit ho pod zemí
s uzemněním bleskosvodu. Vedení by bylo ve tvaru U, protože se jedná o dvojdomek a se sousedem není možná dohoda.
Celá délka vedení pod zemí by byla cca 30m + případné přizemnění garáže. Je to možné takto udělat, nebo není nutné spojovat uzmnění silové části a bleskosvodu ?

Děkuji
  S pozdravem
       Roman Kaňovský

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 31.07.2007, 13:05 »

Správná varianta je varianta od projektanta.
Proč nedůvěřujete projektantovi?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #2 kdy: 31.07.2007, 16:30 »

Jako projektant potvrzuji odpověď kolegy Beláně.
Na tchány pozor, jeden tchán dělá rekonstrukci kamarádovi (dle mého projektu) a chce mu pospojovat plastové trubky (prý spojuje případný potenciál přivedený vodou - to už tu taky bylo  Mrknutí).

To Beláň: Mimo jiné chce (ten tchán) rovněž přitáhnout sólo drát do kuchyně prý kvůli myčky a baterii v kuchyni.
Asi tím moc nezkazí, ale myslím, že nic takového nařízené není, nebo mi v té oblasti něco uteklo? Podotýkám, že celý rozvod vody je v plastu.
Prý říkal něco ve smyslu, že všechna zařízení pracující s vodou musí být napojena na společné pospojování. Má pravdu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 31.07.2007, 17:50 »

TO: Fasulis

Pravdu by měl, kdyby odpověď zněla "Všechna zařízení pracující ve vodě (v mokrém prostření AD),  musí být napojena na společné pospojování"

No asi si trochu popletl terminologii "s vodou" a "ve vodě" Škleb
Jak málo stačí k omylu. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 31.07.2007, 20:58 »

Myslím, že tchánovi jde o to, že i po rekonstrukci zůstane část instalace TN-C.
Potom je otázkou, kam by se asi připojily PEN vodiče stávajících okruhů.
Nepsal jste, v které části RD stávající PEN vodiče zůstanou.
Asi nejjednodušší by v tomto případě bylo udělat propoje mezi rozvaděči kabelem CYKY 4Bx 10 (10 mm2 je minimální průřez vodiče PEN) + ten vodič CY 16 pro přizemnění místa rozdělení. PEN vodič by potom byl rozdělen v každé rozvodnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Roman Kanovsky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.08.2007, 00:32 »

Díky všem za odpověď.
To Beláň: Já projektantovi důvěřuju -koneckonců je to můj bývalý spolužák Mrknutí Bohužel tchán má jiný názor - dům je částečně jeho Smutek. Jak podotkl p. Hasala problém je v tom, že část instalace musí dočasně zůstat v síti TN-C. Tady si nejsem jistý, jak to v druhém patře vyřešit. V projektu je zakresleno zapojení stávajících rozvodů TN-C, tak, že vodič PE je využit jako PEN a vodič N není zapojen - je využit pouze pro nové rozvody.

To Hasala: Stávající rozvody zůstanou v přízemí ve dvou místnostech a v prvním patře v jedné místnosti. tj. cca 1/2 domu. Rád bych to udělal najedou, ale nejsou peníze Smutek (nejen na rozvody)

Roman Kaňovský
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 01.08.2007, 09:24 »

TO: Kanovsky

Máte dobrého projektanta a tak se držte jeho rad.
Já osobně, oproti projektantovi, bych řešil dočasnou situaci TN-C v patrech a garáži spojením modrého N  a zl/žl. PE vodiče 6 mm2 na obou koncích. Po dokončení rekonstrukce se provede pouze rozdělení - rozpojeni.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.