Autor Téma: O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?  (Přečteno 84863 krát)
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #18 kdy: 18.06.2007, 14:18 »

K TOMU ELEKTROMAGNETI CKÉMU VYZAŘOVÁNÍ. POVĚSTNÝ RADAR V BRDECH BUDE VYZAŘOVAT ASI MIONKRÁT VÍCE A PRÝ TO VADIT NEBUDE. TAK SI TO PŘEBERTE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 18.06.2007, 14:24 »

Pokud jsou použity izolované vodiče, E.ON může zmenšit ochrané pásmo až na 2 m. Ochranné pásmo je určeno zejména k pozdějšímu přístupu k vedení při údržbě, opravám atd... Není to ochrana proti " spadlým drátům ".
Stavět dům na bydlení v těsné blízkosti trafostanice bych nedoporučoval. Požár trafa plného oleje se sice málo vidí, ale určité riziko se musí připustit, ne všude jsou osazena např.suchá trafa. Je však pravdou, že např. v Brně jsou trafostanice běžně v suterenu bytových domů ve starší zástavbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z. Kubík
« Odpověď #20 kdy: 18.06.2007, 14:25 »

Jaký typ vedení je instalován zjistíte nejlépe na příslušném distribučním místě elektrické energie. Např.: PRE, ČEZ, e-on. Kubík dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Pyško Brno
« Odpověď #21 kdy: 18.06.2007, 14:34 »

 ,

názory se různí, zda to někoho ovlivňuje či nikoli. V každém případě je člověk ovlivňován elektromagneti ckými vlnami.  Záleží na citlivosti konkrétního jedince, zda mu vedení poblíž pozemku vadí či nikoli.

Ovšem paradoxni by bylo, kdyby jste bojoval s vedením poblíž pozemku a uvnitř domu si vybudoval elektrické podlahové topení a koupil si klasickou TV s velkou úhlipříčkou (obě zařízení působí citelný "elektrosmog")

Co to je elektrosmog, jak působí a jaké spotřebiče ho generují, o tomto pojednáva německá kniha Strahlung und Elektrosmog, autor: Barbara Newerla, dipl. Ing. Peter Newerla.
Něco málo také v knize Neviditelná hrozba, k dostání v Čechách, nakladatelství BEN

Už jsem se setkal i s názorem, že je nejlepší postavit proti těmto vlivům tzv. "Faradajovu klec".

S pozdravem Jakub Pyško
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Kalista
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 18.06.2007, 14:42 »

.............
Ovšem paradoxni by bylo, kdyby jste bojoval s vedením poblíž pozemku a uvnitř domu si vybudoval elektrické podlahové topení a koupil si klasickou TV s velkou úhlipříčkou (obě zařízení působí citelný "elektrosmog")

.......

Naprosto s Vámi souhlasím. Pouze bych dodal, že je třeba řešit problém od velkého k malému. Tudíž, nejdříve vybrat pozemek, pak řešit rozvody v domě a nakonec se zabývat třeba feng suej...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
neveli
« Odpověď #23 kdy: 18.06.2007, 14:53 »

Podle lokality ( stačí okres ) odpovím, jestli 22kV ( na 99%) nebo 35 kV.

Ochranné pásmo vedení ,  stanovené ( např. ÚR ) pro venkovní vedení u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně je před účinností zák. 458/2000 je 10m, po účinnosti (1.1.2001 ) je 7m )§46 odst.(3)). Měřeno od krajního vodiče v rovině svislé.
§46 odst.(Super! V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno
 a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
To ale neznamená, že bych tam nemohl postavit nic - mohu, ale za podmínek daných provozovatelem .
nevelik
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ciba
« Odpověď #24 kdy: 18.06.2007, 15:14 »

Co dodat.Pan Doležal a Bednařík řekli vše podstatné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
marek fiala
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 18.06.2007, 15:15 »

jedna se o mesto Letovice, okres Blansko
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
indočína
« Odpověď #26 kdy: 18.06.2007, 15:22 »

,  určitě jde o vysoké napětí (vn). Napěťová hladina se nejsnáze určí dle regionu, ve kterém se vedení nachází. Ve východních Čechách můžete počítat s napětím 35 kV (kromě okrajových částí, např. Svitavsko, Králíky, Havl.Brod, Světlá n/S, ),  taktéž v části severu Čech. Ostatní (část SČ, ZČ, JČ, JM a SM) používá napětí 22 kV. Izolace na vedení s holými vodiči zřejmě souvisí se "snahou" o snížení ochranného pásma (pro izol. vodiče je nižší).

Obavy o účinky na zdraví bych se nebál, pokud vedení prochází pouze v blízkosti okraje pozemku. Souhlasím s prověřením z hlediska věcných břemen; předejdete nepříjemnému překvapení (týká se především vstupu na pozemek).

Hodně štěstí a trpělivosti při zjištování informací přeje zaměstnanec ČEZu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #27 kdy: 18.06.2007, 15:29 »

Vše již bylo řešeno. 
A´ať již se jená o 22 kV nebo 35 kV (ve východočeském kraji) větší magnetickou rezonanci budete mít od napětí 230/400V v domácích rozvodech. Přesto se negativní´účinky ani v tomto, dle mého názoru horším případě, neprokázaly.
    Vyroste-li vám na pozemku ořech, nedoporučuji provádět klácení ani dřevěnou tyčí. Soused přežil, ale s propálenou nohou...
                                                   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Novák 1960
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 18.06.2007, 15:38 »

pravděpodobně se jedná o vn, ale spíš než o zdraví tu půjde o přístupovou cestu nebo prostor ohledně oprav, odpojení a připojení. A takový traktor nebo jeřáb by mohl zušlechtěnou zahradu pěkně zdevastovat. Rozhodně bych do toho nešel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ozyy*
« Odpověď #29 kdy: 18.06.2007, 15:40 »

no není to sice nijak moc dokázáno že vn škodí zdraví, ale optal bych se jinak .....proč pod vn nerady plavou ryby a proč pod ním na polích nezdržují zvířata....... ........a proč riskovat .......sichr je sichr kupte jiný pozemek .....

ja to vidim tak...zvirata jsou citlivejsi na magneticke pole....pole kolem vedeni vn je v prirode jista abnormalita... .proto se drzi dal...ty kdyby si mel na zahrade modrou svitici travu ktera z nicehoz nic vyrostla na miste kde vzdycky byla trava normalni tak na ni taky s detma nehrajes fotbal:)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian Pikuliak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 18.06.2007, 16:35 »


Jde o elektrické vedení vn-22kV s ochraným pásmen 7m od svislé roviny bočních vodičů.
                                S pozdraven P.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 18.06.2007, 17:04 »

ja to vidim tak...zvirata jsou citlivejsi na magneticke pole....pole kolem vedeni vn je v prirode jista abnormalita... .proto se drzi dal...ty kdyby si mel na zahrade modrou svitici travu ktera z nicehoz nic vyrostla na miste kde vzdycky byla trava normalni tak na ni taky s detma nehrajes fotbal:)
Je to primerka, krávy ani další "vícenohá" zvířata pod ní zbytečně nelezou ne kvůli emg. poli, ale kvůli  "krokovému napětí". Jsou na něj citlivější. Asi 500 m od domu mam 400kV vedení, když je vlhko, tak i dotek ucha na límec bundy "kope". A kdyby to bylo tak škodlivý, tak na to nesedají stěhovaví ptáci, kteří se krom jiného orientují i podle zemského magnetismu při migraci. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin R
« Odpověď #32 kdy: 18.06.2007, 17:40 »

Napětí v této síti je 22 nebo 35 kv přesněji to nezjistíte, ledaže byste se zeptal v Rozvodných závodech které tuto sít provozují. Další možnost je štítek na trafu což samozřejmě nedělejte.
Problém ovšem ve vašem případě není ve velikosti napětí- to vás svojí přítomností nijak neohrozí pokud nedojde k dotyku. Problém může být ochranné pásmo které by mělo být 7m od krajního vodiče (toto vypadá na nově zbudovanou přípojku) nebo 10m pakliže vás zajímá hlavní linka z které je přípojka k trafu (ta by mohla být staršího data výroby). Ochranné pásmo TS je také 7m. Ocranné pásmo kabelu nn vedoucího z trafa je 1m. Další problém by mohl nastat při potřebě oprav vedení apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milankotvan
« Odpověď #33 kdy: 18.06.2007, 18:15 »

ako uz vela ludi vam odpisalo je to asi 22KV a na 4fotke je uz 0,4KV od toho transformátora .UNas v dedine je taky podobny pozemok a pokial viem priblizne 15m skazdej strany odneho sa nesmie stavat.skuste si to nekde zistit to ochrané pásmo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kocourek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 18.06.2007, 18:29 »

Pravděpodobně se jedná o vedení 22 kV . Ochranné pásmo je 7 m . V ochranném pásmu je zakázáno stavět cokoliv bez povolení energetiky. O negativních vlivech tohoto vedení na lidské zdraví nemám zkušenosti . 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Pól
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 18.06.2007, 18:31 »

e to vedení vn 22kV. Popkud je to holé vedení z vodičů AlFe tak ochranné pásmo je 7m od osy krajního vodiče na každou stranu. Tzn.,  že pokud vedou ty dráty přes pozemek, tak z hlediska zdravotního bych se bál, že mi to může padnou na hlavu.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako sú zabezpečené vn vodiče nad jazerom Draždiak?
 Co vy na elektrický ohradník a tyto nezodpovězené otázky?
 Poradíte mi prosím prodejce, nebo výrobce izolačních materiálu pro vysoké napětí?
 Nemáte někdo mapu všech vedení vvn a vn v ČR?
 Jaké jsou termíny revidování rozvodů vysokého napětí a transformátorů?
 Poradíte mi prosím literaturu pro Výpočet a nastavení ochran VN?
 Proč se "posunují" fáze na drátech vysokého napětí?
 Proč je vedení vvn taženo trojsvazkem?
 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
 Jaká je minimální vzdálenost kabelu vn v zemi od domu (stavby)?
 Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
 Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
 Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
 Nejde hrůza z těchto netradičných stožiarov vvn?
 Co se děje v síti vn ?
 Chcete některé plné záznamy přednášek ze semináře vn?
 Škodí nám vedení vn nad pozemkem?
 Pracujete na zařízeních nad 1000V opravdu bezpečně?
 Ako su istené vn a vvn siete ?
 Instalace nad 1kV a normativní odkazy
 Instalace nad 1kV a požadavky normy
 Instalace nad 1kV a základní požadavky
 Instalace nad 1kV a elektrické požadavky
 Proč má vedení vn sudý počet lan?
 Instalace nad 1kV a mechanické požadavky
 Instalace nad 1kV a minimální vzdálenost živých částí
 Požární bezpečnost v instalacích nad 1kV
 Znáte "twistované" provedení nadzemního vedení 35kV?
 20. mezinárodní seminář Vysoké napětí 8.-9. 11. 2018 opět v Malenovicích
 Nenašel by někdo ve svém archivu dokumentaci zdroji EPV 460?
 Několik slov o zařízeních vysokého napětí
 Proč se při výpočtech u obvodů vn zanedbává kapacita?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Čestné uznání pro Siemens za rozvaděč 8DJH Compact
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Nájde niekto vo svojom archíve schému vnútorného zapojenia vn vypínača?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Jaké mohou být náklady na zaizolování kabelů do 35kV?
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 Zapouzdřená rozvodna Blansko 2001
 Jak se řeší atypická situace stavby v ochr. pásmu vn 22kV?
 Nastartuji auto, když mi na něj spadne vedení vn?
 Poradí mi někdo prosím výrobce či prodejce vn spínacího zařízení?
 Jaké je obvyklé zatížení distribučního vedení 22kV?
 Proč jsou na sloupech vysokého napětí někde 3 a někde 4 vodiče?
 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000V
 Která platná norma specifikuje požadavky na rozvodny do 1kV?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 Je nutné při práci v rozvodnách vn-ZVN připojovat pracovní stroj na uzemnění?
 Nemáte někdo bližší informace ke kauzám Maděra s.r.o. a stožárům vn?
 Je vhodné pro RD koupit pozemek s trafem ČEZu?
 ABB: Ability Asset Health Center
 DEHNcheck: Selfie tyč s kamerou pro kontroly na vysokém napětí
 Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
 Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu?
 Jak správně provést napěťovou zkoušku kabelu vn s konektory?
 Cvičení LEZEC 2018 řešilo záchranu lidských životů i ochranu infrastruktury státu
 Doporučíte firmu na změření elektromagnetického záření na pozemku?
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 Podle jaké normy navrhovat obvody vysokého napětí ve strojním zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 K čemu sloužil přídavný pár vodičů na vedení vn?
 Je bezpečný několikadenní pochod pod vedením 400kV?
 Četli jsme Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021
 Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí
 Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 Podľa akých predpisov sa vykonávajú skúšky vn ochrán?
 Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.