Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?  (Přečteno 86880 krát)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #36 kdy: 29.05.2007, 19:21 »

TO: Vladimíra

Adaptér ze zásuvky 4p. na 5p. je v rozporu s ČSN.
Co je ale možné, a pro vás určitě nejvhodnější řešení, vyměnit pevnou zásuvku 4p. za zásuvku 5p. Je to naprosto v souladu s ČSN 33 2000-3/Z3, obrázek nn.1 - Síť TN-C-S b),  c) - pro vás obrázek 1c). Kroutím očima

Nepředpokládám, že je přívod pro zásuvku vodičem Cu 10mm2, a tak bych vám doporučoval použít jedno z dalších bezpečnostních opatření, tj. připojit pec samostatným vodičem PE CY-6,0mm2 k hlavní ochranné přípojnici v objektu a/nebo použít proudový chránič.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
cm
« Odpověď #37 kdy: 30.05.2007, 14:19 »

A nebylo by nejsnazší na vývod pro stávající zásuvku (po jejím zdemontování) osadit zásuvkovou skříň, kde je 1x 3f, 2x 1f zásuvka, vlastní jištění a chránič? Celé to stojí cca 3000Kč a máte jistotu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #38 kdy: 31.05.2007, 20:27 »

TO Fuksa.

Rozdělení vodiče PEN na PE a N, není přesně specifikováno kde provést.

Já to rozdělení provádím vždy v rozvaděči.  Mrknutí
Pokud rozdělení provádíti všude jiným způsobem, je to Vaše volba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vladimíra
« Odpověď #39 kdy: 03.06.2007, 23:23 »

Takže pec jsem již zakoupila, ale přívod zatím není vyřešen. Jsme ve fázi rozhodování, jak vybrat bystrého elektrikáře. Pokud celý problém svěřím větší firmě, obávám se, že cena za vyřešení problému přesáhne cenu pořízení pece... Každopádně z diskuze se mi trochu zamotala hlava, co člověk znalý, to jiný názor.

Možná dobrá zpráva - v manuálu pece je schéma zapojení a také schéma digitálního termoregulátor u, který je napájen připojením k peci...



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 04.06.2007, 00:01 »

Nevěšte hlavu. Není to tak docela pravda. V podstatě se vám snažili nějak poradit, ale bez znalosti místních poměrů. Tak se řešilo co kdyby a jak by kdyby . Cena nebude nijak závratná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #41 kdy: 04.06.2007, 03:05 »

Opravdu paní Vladimíro, skutečné řešení nebude nic komplikovaného .
Když shrnu fakta
1) pícka 4kW - to je cca 6A na fázi
2) venkovní zásuvka na 4x32A je ale jištěná pouze 3x16A, jestli má předřazen chránič se neví
3) je to venkovní zásuvka a přívod se musí protahovat do domu a dolů do sklepa skrz okno
4) hlavní jistič u elektroměru je 3x25A
5) nejde o profi stále dílenské využití, ale o hobby provoz

ad 1)
- Odběr je malý - Vaše pícka je vlastně  směšně malý třífázový spotřebič, žehlička jednofázově bere více
Takže problém je spíše v tom, že originální přívodní kabel pícky bude malého průřezu a při případném zkratu na pícce by s tím mohl být problém - ale tohle se musí odborně posoudit na místě

ad 2)
- Instalovaná venkovní zásuvka je asi 2x předimenzovaná, zřejmě kvůli tomu, že měl majitel již před tím spotřebiče s plochými vidlicemi 4x25A a pak si je předělal na nejbližší vyšší 4x32A i když podle skutečného jištění mohl klidně použít 4x16A.
Kdyby měl majitel tak jeden, dva až tři třífázové spotřebiče, pak prostá výměna jak zásuvky na domě a vidlic u spotřebičů za venkovní 5-pólové - i vaší pece(viz níže) - vyjde optimálně cenově i co se týče pracnosti.
Velký problém bude, bude-li přívod ve zdi k této současné venkovní zásuvce jen 4-drátový a bude-li tam předřazen chránič (ten by tam měl podle nového pro venkovní zásuvku být ) . To by znamenalo výměnu kabelu k venkovní zásuvce(sekání) a to už by asi bylo levnější nový kabel do sklepa k pícce. Chce to opět vidět a posoudit. Odhad z hlediska stáří instalace je, že tam chránič nebude a výměna kabelu nebude nutná.

ad 3)
- Napojování a odpojování pícky z venkovní zásuvky v dešti a sněžení není nic moc. Elektrika ve vodě to je problém a zvýšené nebezpečí. Vidlice u pícky asi nebude v krytí na venkovní prostředí a proto  možná bude muset být vyměněna i kdybyste vyměnila venkovní zásuvku za slučitelnou 5-pólovou.
Druhá nepříjemnost je ta, že vidlice nebude v dosahu pícky a v případě problémů nebo opravy u pícky budete muset vyběhnout ven. To vůbec není dobré. Proto ty rady, udělat u pícky malou krabici s už vnitřní 5-pólovou zásuvkou a nějakým jističem a případně chráničem. Krabička na zdi tak do 300Kč třífázový 6A jistič 400Kč a 4-pólový chránič cca 1200Kč, zásuvka na zeď asi 400Kč + drobný materiál a práce elektrikáře 1-2 hodiny. K tomu ještě slaněný přívodní kabel - mrazuvzdorný plast, nebo guma a vidlice 4x32A - ale ta v provedení s krytkou proti vodě v odpojeném stavu (takový nasazovací kryt a gumové těsnění) - musí být vždy suchá a čistá, nesmí se válet po zemi.
Ušetříte mírně za výměnu vidlice u pece a asi bude mírně levnější přívodní kabel a hlavně, nebudete mít žádný zásah do nové pícky, která je ještě v záruce a žádný zásah do instalace majitele.
Taková skříňka na zeď profi hotová vlhkotěsná (připojuji) stojí asi 3700Kč a máte tam ještě jednofázové zásuvky jak psal pan Novák na hrnčířský kruh. Ale vy vlhkotěsnou vevnitř potřebovat nebudete.
Hlavně nezapomeňte při protahování kabelu "skrz okno" dobře vyřešit utěsnění a venkovní odkapávací smyčku, aby voda po kabelu nestékala do sklepa. Nejlepší je místo tabulky v sklepním okně dát makrolonovou desku a na kabel dát dobře těsnící kleštinovou plastovou průchodku, kterou prošroubujete provrtanou makrolonovou deskou skrz..
Samozřejmě by protažení kabelu skrz dům bylo nejlepší, ale je to hobby záležitost.
Jestli se vám to profi rozjede, tak to budete muset vyřešit korektně ale vypadáte zodpovědně, tak si to jen uvědomte, že je to jen hobby napojení a pro profi výrobu nevhodné. Ale tu skříňku využijete i na profi  připojení a díky té skříňce se přibližujete hodně tomu, jak by to mělo správně být. Ten chránič je dobrá věc, chrání nejen život, ale i  větší rozsah škody na peci při její poruše.


ad 4)
 - hlavní jistič je pro Vaši pícku a zároveň pro běžnou spotřebu domácnosti dostatečný a nebudete mít při provozu s koexistencí bytu a pece asi žádné problémy A asi by nebyl problém ani pro dvě takové pícky.

ad 5)
- při hobby využití se nemusíte tak moc ohlížet na to, jestli vás neomezí potřeba majitele zrovna na něco použít jeho zásuvku - domluvíte se. Jakmile na tom bude záviset Vaše živobytí, tak se budete muset stejně dostat do cílového stavu - nový přívod vnitřkem od domovního rozvaděče, skříňka u pece  s rezervou pro druhou pec nebo větší pec,  elektroměr i za svícení a ostatní spotřebiče.
Jestli to vidíte s nějakou perspektivou tak se snažte přiblížit cílovému stavu co nejblíže.
A všichni co se vám snažili poradit vycházeli z různého odhadu skutečnosti - od optimismu k pesimismu a od hobby přístupu ke korektnímu cílovému stavu.
Teď je to na posouzení elektrikářem podle skutečnosti a na vašich představách a finančních možnostech. Jako investor budete teď pro realizátora nebezpečně chytrá Mrknutí.


* Pec_zásuvka.gif (16.84 KB, 369x225 - prohlédnuto 1929 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 04.06.2007, 16:57 »

Zkuste schema naskenovat a nebo nafotit a nějak sem vpravit.    Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimíra
« Odpověď #43 kdy: 06.06.2007, 12:21 »

Nejsem si jista, zda muzu jen tak zverejnit schema zapojeni pece bez souhlasu vyrobce... angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 06.06.2007, 12:55 »

Tak sem dejte typ a výrobce, třeba doma něco najdu  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #45 kdy: 06.06.2007, 12:57 »

Nejsem si jista, zda muzu jen tak zverejnit schema zapojeni pece bez souhlasu vyrobce... angel

Jestli ta vaše pec není součástí Gripenu nebo toho radaru v Brdech, tak schéma jistě není tajné.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vladimíra
« Odpověď #46 kdy: 06.06.2007, 16:43 »

Schema zapojeni je dostupne na strankach nemecke firmy
http://rohde-online.net/en/index.htm

   Upřesním výběr:   
   Klins for ceramics / electric / Top Loader S Serie

   Connecting plan Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 06.06.2007, 20:10 »

Jestli jsem to našel správné, tak je vodič N zapojen. Pro nic za nic by tam výrobce nedával 5kolíkovou zástrčku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimíra
« Odpověď #48 kdy: 06.06.2007, 21:12 »

Ze by to melo souviset s napajenim termoregulator u?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 06.06.2007, 21:59 »

Termoregulátor jsem nenašel, ale topná tělesa jsou zapojena na N. Dejte sem original schema, výrobce se nebude zlobit, když je uvádí na netu. Nejsem si ale jistý, zda jsem našel to pravé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #50 kdy: 06.06.2007, 23:49 »

Paní Vladimíro, ať ve schematech S-pecí u výrobce hledám jak mohu, nikde tam není pec 4kW
Nespletla jste se??
Ty třífázové většinou u nich začínají tak na 5 kW! Do 3,6kW dělají jednofázové.
Ono se pak v našich radách může leccos pronikavě změnit, jestli to je 14kW pec  Úsměv a ne 4kW.


A pece v provedení pro Belgii-Norsko dělají v provedení bez N vodiče - mít tohle provedení měla byste naprosto po starostech, stačila by vám třífázová prodlužovačka.


Jaký přesně typ máte? To snad tajné vůbec není opsat číslo a příkon ze štítku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Vladimíra
« Odpověď #51 kdy: 07.06.2007, 09:36 »

Opravdu to nejspíš nebude tajné, když veškeré tabulky a schemata jsou již zveřejněná na webu.  Úsměv

TE 50 S 1320  4,5kw - ale údaj nemám ze štítku, ale z tabulek. Jak jiz jsem zminovala, jde o hobby keramiku, navíc víkendovou. Svou drahou Úsměv pec mam 90km od sveho bydliste. Takze pokud se podari, na schema se podivam po nedeli. V techto dnech se bude resit privod, coz budu mit zprostredkovan o. Firma dostane schema zapojeni, take k  nahlednuti tuto debatu, a tak jsem sama zvedava, jake budou navrhy. Nechceme to uspěchat, ale přece jen bych ráda, aby už se vypalovalo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 06.08.2007, 00:06 »

To snáď nemyslite vážne? Redukcia z 4-kolíkovej zásuvky na 5-kolíkovú je vlastne rozdelenie sústavy z TN-C na TN-C-S, ale predsa nemôžete v sústave TN-C-S resp. TN-S kde sa vedú už samostatné PEN a N vodič predsa spojiť! Je to zakázané. Takže žiadna redukcia z 5 na 4. Opačne to ide.     

Tedy pane dolaci, zdesil jsem se. Zásuvka nemá nikdy kontakt PEN. Vždy jsou to kontakty PE, N. I když je 4-pólová zasuvka napojena do soustavy TN-C, je to kontakt PE. V pohyblivém přívodu nemá vodič PEN co dělat.
Tedy je to přesně obráceně, než píšete. Redukce z 4-pólu na 5-pól není možná (kde byste chtěl vzít ten střední vodič ?),  zatímco z 5-pólu na 4-pól ano - budou zapojeny pouze póly L1, L2, L3, PE. Samozřejmě není možné z takové redukce nápájet spotřebič, který vyžaduje střední vodič. Dokonce se taková redukce vyrábí, viz. "http://www.sez.biz/pdf/k1-adaptery-BW_web.pdf" .

Pro tazatelku : Zjistěte si, zda pec potřebuje stření vodič (chce to vyžádat si dokumentaci, kontaktovat výrobce apod.,  prodavač vám nemusí poskytnout spolehlivé informace). Pokud jej skutečně nepotřebuje, tj. není do ní vůbec veden (má čtyřžilovou šňůru (4B)),  pak se dá situace vyřešit výměnou vidlice.
Jak jsem již uvedl, redukce 4p -> 5p je nesmysl, nevyrábí se, domácí výrobu nedoporučuju (ostatně, nikde není zaručeno, že ochranný vodič v síti musí mít potenciál střeního vodiče, pokud je před zásuvkou chránič, pak by spotřebič nefungoval, jak již zde bylo uvedeno). Pokud tedy potřebujete 5p zásuvku, řešením by mohl být dostatečně dimenzovaný 3f transformátor, postačí autotransformá tor, který vám střední vodič "vygeneruje". Je to ale trochu nákledné řešení a vyžaduje navíc prostor pro umístění tranformátoru (pro pec to asi nebude žádný drobeček).

Nevím, co poradit více, přeji hodně úspěchů při řešení problému.

    Kelbich Jan

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #53 kdy: 06.08.2007, 00:20 »

sehnat přenosný třífázový transformátor, kde primární vinutí bude zapojeno do trojúhelníka, sekundární do hvězdy. Primár bude mít 1,73x méně závitů než sekundár. Na sekundáru bude třífázový 16A jistič, střed hvězdy bude spojen se středním vodičem pece, ochranný vodič pece bude spojen pouze s ochranným vodičem 32A zásuvky.

Postačí autotransformá tor, zapojený do hvězdy (musí být tzv. jádrového typu). Ze zásuvky k trafu povedou jen fáze, od trafa ke s potřebiči fáze a stření vodič(ten povede z uzlu). Ochranný vodič bude samozřejmě propojen ze zásuvky ke spotřebiči a též na neživé části trafa, pokud není provedeno ve třídě II. V zhledem k poměrům na transformátoru a jeho magnetickém obvodu, nebude-li přetížen, uzel "plavat" nebude.

   Kelbich Jan

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje na rakouskou vidlici nejaka redukce?
 Je možné používat pro prodlužovací kabel redukci?
 Redukce americka zastrcka/ceska zasuvka
 Lze v ČR sehnat prodlužovák, do kterého by šli zapojovat americké výrobky?
 Kde koupit redukci pro jihoafrickou zasuvku?
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Neznáte někdo výrobce těchto spínačů?
 Ake odporucate vyrobcov pre instalaciu?
 Je možná výměna halogenové žárovky za LED?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Existuje převod 400V zásuvky na 230V?
 Da se pouzit rtutova vybojka do obyvaciho pokoje?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Kdo vyrábí elektronicky (po drátě) spínané zásuvky?
 Vyrabi se jeste stara zastrcka 380 (Stara placata, cerna kolikova, keramicka)?
 Vyrábí se ještě prodlužka na žárovku?
 Jak zapojit zvonek pro poštovní schránku od KB?
 K čemu je dobrá WAGO svorka?
 Nemáte tip na tichý stykač?
 Jaký zvolit kabel pro dodatečnou instalaci pod omítku?
 Kde sehnat levně plastový pilíř na umístění elektroměru.
 Jak připojit spotřebič určený pro britský trh (UK)?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Čtyřkolíková třífázová zásuvka na pětikolíkovou třífazovou zásuvku
 Existuje redukce E27/E14 ?
 Co říkáte na bezpečnost této redukce?
 Je možná redukce 400V/16/5p na 3x230V
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Která norma mi nepovoluje čtyřkolíkovou 3f zásuvku pro přípojení 3f spotřebiče?
  Jak je zapojen redukční kabel pro svařovací transformátor RTB-3?
 Je použití redukce 3F 400V/32A na 1F 240V/32A v souladu s normou?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 K čemu slouží redukce 230/400V?
 Lze prodávat redukci 4p/5p která odporuje normám?
 Existuje redukce 400V 4P na 230V?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 24 dotazů.