| | |-+  Mohu použít armatury v základové desce jako strojený zemnič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu použít armatury v základové desce jako strojený zemnič?  (Přečteno 4678 krát)
Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« kdy: 29.05.2007, 21:16 »

Mohu použít armatury v základové desce a základech jako strojený zemnič? ..i pokud jsou provařeny ? ....já myslím,že ne,ale dnes jsem se přichomítl k situaci na stavbě kde bylo toto provedeno ... k armatuže byla přivařená FeZn 10 a vyvedena ze základů jako vývod pro hromosvodové vedení ... firma která tot provedla tvrdila,že je to běžný postup ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.05.2007, 21:48 »

Pro uzemnění se mají používat především náhodné zemniče, pokud vyhovují. To bylo již doporučeno v normě 33 2050, která platila od roku 1985. Nová norma ČSN 33 2000-5-54 v čl.542.2.1.N1 to také doporučuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.05.2007, 01:47 »

Armatúra v základovej doske sa vo všeobecnosti nepovažuje za strojený zemnič, ale za náhodný zemnič (len pre ujasnenie pojmov - viď prvá veta vašej otázky).

Súhlasím s p.Noskom - je to možné. Len by som dodal niekoľko podmienok:
- podmienka min.prierezu výstuže (armatury)
- podmienka uloženia - vonkajší (vnější) obvod, čo možno najnižšie
- podmienka vodivého spojenia - zvary
- podmienka ochrany pred koróziou - spoje aj vyústenie na povrch

Pri dostatočnej hĺbke základovej dosky vrele odporúčam tento spôsob zemnenia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.05.2007, 08:37 »

Ta "přivařená FeZn 10 " musí být připojena a vyvedena izolovaně tak, že se vám Zn nesmí nikde setkat s betonem.
Je třeba pamatovat na to, že i v betonu může docházet ke korozi u výztužných vložek nacházejících se u okraje nebo u dna základu. U výztuže samotné vzhledem k profilům to nemusí vadit, a ale ty svary je vhodné udělat větší. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2007, 09:44 »

Možné to je, při splnění ČSN 332000-5-54, zejména tab.54NL ; čl.542.2.1.N1 ; čl.542.2.2.N4. 1 až 5 .
Antikorozní ochrana základového zemniče na výstupu z betonu je nakreslena na obr. v příloze NK (100 mm v a 200mm vně betonu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.