Autor Téma: Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?  (Přečteno 49605 krát)
dorcas
« kdy: 14.05.2007, 11:15 »

Situace:
Dům řešen v systému TN-S s proudovým chráničem, rekonstrukce domu před 5 lety, elektro revize OK
Garáž u domu řešena v sytému TN-C
Připojení garáže na dům provedeno odbočkou z krabice ve zdi domu následovně:
Do krabice vstupuje kabel vedoucí od skříně s elektroměrem a proudovým chráničem (3 x fáze, 1x modrý, 1x žlutozelený),  do garáže z krabice pokračuje 3x fáze, 1x žlutozelený.
V garáži zásuvka na 380 (míchačka) a zásuvky 220 V  (220 V zapojeny vlevo = fáze, vpravo + kolík = žlutozelný)

Problém:
Ponorné čerpadlo zapojené v garáži a ponořené do studny při zapnutí vyhazuje proudový chránič v domě.
Pokud čerpadlo zapojené v garáži ponořím do plastového sudu s dešťovou vodou funguje bezproblémů.
Pokud čerpadlo zapojím do systému TN-S v domě funguje ve studni i v plastovém sudu.

Kde je problém?

a)   Je možné, že je dům špatně uzemněn a bude třeba uzemnění proměřit znovu i když revize byla OK a není tak stará?
b)   Odbočka TN-S do TN-C je špatně (proč ale všechny přístroje včetně míchačky v garáži fungují ?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.05.2007, 11:53 »

Problém je TN-C instalace garáže, napojená za chránič. (Alespoň tak jsem z popisu vyrozuměl.) Míchačka fungovala, protože nepotřebuje N vodič a tak vodičem PE(N) neprotéká téměř žádný proud. To ale neplatí pro jednofázový odběr čerpadlem a tak chránič vypíná. Jen tak mimochodem, v té garáži není osvětlení? Navíc, chránič musí vypadávat vždy, když do zásuvek 230V cokoliv připojíte.
  Jediným řešením je předělat i instalaci v garáži na TN-S. A nebo - což je horší řešení - na přívodní kabel 4B (min. 4Bx6) připojit rozvodnici garáže s jističi a chráničem a odsud pokračovat v TN-S. Kabel pak bude samozřejmě napojen z elektroměrovéh o rozvaděče před chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.05.2007, 11:57 »

Je to celkem jednoduché, ve vašem případě je přes proudový chránič připojená TN-C instalace v garáži, což je opravdu špatně.
Problém vznikne, když se připojí nějaký spotřebič s přirozeným uzemněním, což čerpadlo ponořené ve studni určitě je Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.05.2007, 11:58 »

Ještě jsem si jednou pozorněji pročetl otázku. Které spotřebiče tam vlastně fungují a které ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.05.2007, 12:07 »

Myslím, že je to jasné, vodič PEN z kabelu ke garáži je připojen na N vodič v elektroměrovém rozvaděči. Jinak by nefungoval žádný spotřebič na 230V.
Může to takhle fungovat, dokud se nepřipojí nějaký spotřebič s přirozeným uzemněním. Samozřejmě, je od začátku celé špatně, a bude zapotřebí něco s tím udělat.
Čerpadlo bude fungovat, pokud u něj odpojíte PE vodič, ale to jistě není trvalé řešení.
Z jakého důvodu je proudový chránič před elektroměrem? Nešlo by ho přemístit do podružné rozvodnice, až za odbočku do garáže? Jinak bude nutná celková rekonstrukce elektroinstala ce v garáži, včetně přívodního kabelu.
Jiným řešením bylo zapojit instalaci v garáži jako TT (bylo by zapotřebí zřídit uzemnění),  ale není zrovna to "pravé ořechové" a stejně by se to neobešlo bez rekonstrukce instalace v garáži, jenom by se dal zachovat přívodní kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 14.05.2007, 12:08 »

Napadá mě souvislost s případným kovovým a přizeměným potrubím na HOP rekonstruované ho domu ve studni a s připojením instalace v garáži na výstupní svorky chrániče tak, že PEN vodič kabelu do garáže je ve svorce N na chrániči. Rozdílný potenciál potrubí a kostry čerpadla (?) vytváří vyrovnávací proudy, vybavující chránič. No nic zase jsem byl o pár vteřin pomalejší, než Jarda...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.05.2007, 12:21 »

Toto není snad závod, Otakare ... Úsměv
Jsem si celkem jistý, že to bude tak, jak jsem popsal. Pokud bude kostra spotřebiče nějak přizemněná, chránič bude vypínat, protože v podstatě dojde ke spojení vodiče N a PE za chráničem. V plastovém sudu je voda v podstatě izolovaná od země, ve studni samozřejmě ne. Míchačka sama o sobě také žádný zvláštní dotyk se zemí nemá, zvlášť za sucha ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 14.05.2007, 12:37 »

No jó, ale už mi bylo líto to vše mazat... :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dorcas
« Odpověď #8 kdy: 14.05.2007, 14:00 »

Děkuji za bleskové reakce a pomoc.

Chránič je hned u elektroměru z mě neznámých důvodů. Prostě to tak firma udělala - asi málo místa v podružné rozvodnici v domě nebo se firmě řeklo (ja to nebyl  Mrknutí),  že se předělá později i garáž na TN-S, pak se na to nějak zapomnělo a začal se pěstovat trávník.

Varianta I - předělat garáž do TN-S znamená asi 30 m výkop v krásném trávníku a položit nový kabel – to asi nerozchodím
Varianta II - připojit garáž před chránič znamená sekat do zateplení domu - to taky nerozchodím
Varianta III - odpojit PE vodič od čerpadla asi není moc v souladu s normou – šlo by vůbec takové opatření nějak „ospravedlnit“? Asi ne že ? Ze stejné studny čerpá vodu i soused takže riziko úrazu prodem někoho jiného.

V tuto chvíli v garáži vše funguje včetně světel, takže dokud nezačala akce čerpadlo, vypadalo to, že je vše v pořádku  Pláč

Budu o tom ještě přemýšlet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dorcas
« Odpověď #9 kdy: 14.05.2007, 14:06 »

A co takhle zrušit 380 V garáži ?
Stejně se používá jen na míchačku.
Míchačku vyměním za 230 V (snad takova existuje - stačí jen vyměnit motor, michačka je OK) - stavět už se nic moc nebude. (snad základ na plot).

Pak budu mít dva fázové vodiče v garáži zbytečné a použiju je na klasické TN-S (barvy vodičů nebudou sedět, ale to by se snad nějak přeznačilo) = přepojím to v krabici na domě kde se připojuje garáž na TN-S soustavu.


 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 14.05.2007, 14:09 »

Zcela jednoduše lze provést variantu č.4
U garáže zbudovat zemnič přiměřený vybavovacímu proudu proudového  chrániče, v garáži bych doporučil chránič 30mA. 4 žilový kabel přívodu z RD by sloužil jako 3 fáze + N, PE by zajistil nový zemnič, nespojený s přívodním vodičem N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 14.05.2007, 16:25 »

To Rozmahel :
To je to, o čem jsem psal dříve, v podstatě by tím vznikla síť TT.
V elektroměrovém rozvaděči by se nemuselo dělat vlastně nic, přívodní kabel by také zůstal zachován. Předpokládám, že v garáži je také nějaká podružná rozvodnice, ta by se musela přepojit, zřídit uzemnění (postačí i zemnící tyč),  dále také by se musely vyměnit i kabely napojené z této rozvodnice (dvoužilové za třížilové).

To Dorcas :
Rozhodně se zaměřte na ten proudový chránič umístěný před elektroměrem. Nepíšete, jaký o jaký chránič jde, ale předpokládám, že 0,03A.
Bohužel, hlavně na JM je celkem časté, že někteří kolegové neustále cpou chránič do elektroměrovéh o rozvaděče, i když není žádný rozumný důvod, proč by tam měl být a nebyl tam jistě ani dříve, když je ta garáž provedena TN-C. Dalším nešvarem je to, že podružná rozvodnice je příliš malá a chránič se tam jednoduše nevejde.
Pokud by se vám podařilo chránič přesunout do podružné rozvodnice, byl by problém vyřešen.
K rekonstrukci instalace v garáži by ale mělo dojít v každém případě, dříve nebo později. V ideální případě by jste potom měl v elektroměrovém rozvaděči pouze hlavní jistič a chrániče by byly dva, umístěné v podružných rozvodnicích samostatně pro RD a samostaně pro garáž.
Pokud vám jde o nejjednodušší řešení vzniklé situace, potom je možné PE vodič od čerpadla odpojit a připojit ho na samostatné uzemnění (postačí i zemnící tyč). Při provozu, kdy je čerpadlo ve vodě, je zjevně dobře uzemněné samo o sobě Mrknutí ,  bylo by to spíše na ochranu při nějaké manipulaci s čerpadlem na suchu. Samozřejmě je nutné chápat to jako provizirní a dočasné řešení, než bude provedena rekonstrukce elektroinstala ce v garáži.
Jiným řešením by bylo připojovat čerpadlo z RD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #12 kdy: 14.05.2007, 17:03 »

To dorcas: Řešení pana Rozmahela se mi nelíbí - je v rozporu s ČSN. Přívodní kabel by byl barevně označen v rozporu s ČSN (zeleno/žlutý nemůžete použít jako střední vodič). Taky by ten kabel mátl: zeleno/žlutý připojený na střední vodič a nikoliv na zeleno/žlutý - je s prominutím opravdu "prasárna". To je jedna věc.
Druhá věc, která znemožňuje řešení pana Rozmahela, a z hlediska fungování podle mne je to věc zásádní, je, že stávající rozvody garáže NEMŮŽETE PŘIPOJIT na vámi vytvořený přívod TT! ¨
Aby to šlo, znamenalo by to zajistit, aby všechny rozvody v celé garáži byly provedeny tak, aby tam nikde nebyl spojen N s PE. Ale jak píše tazatel, stávající stav je klasický rozvod TN-C a ten nemůžete tak jednoduše převést na TT! Musel byste předělat celou instalaci garáže, tak jak to už napsal kolega Hasala.


Ani řešení tazatele dorcase není bez problémů. Ponechat stávající přívod do garáže a převést ho na jednofázový je sice v pořádku, ale pane dorcasi, uvědomte si, že i tak musíte celou instalaci v garáži předělat na TN-S! Jinak zase budete v rozporu s ČSN.

Nejlevnější řešení, co mě napadá a které by bylo v souladu i s ČSN je ponechat instalaci garáže stávající TN-C a to včetně zásuvky v garáži, takže by byl ponechán i stávající přívodní 4-žilový kabel do garáže.
To, co byste musel změnit, je:
1) Zrušit proudový chránič u elektroměru a přesunout ho do domovního rozvaděče.
2) Přívodní hlavní kabel od elektroměru převést zpět na TN-C soustavu - tzn. odpojit z obou stran světlemodrý vodič a nepoužít jej. Použil byste jen žlutozelený a změnil jeho funkci z PE na PEN a to v obou částech přícvodního kabelu! To je odpojit modrý i v krabici! A na konce žlutozeleného vodiče dát světlemodré návlečky - všude tzn. i v té krabici - u 5 žilového kabelu zvlášť důležité. Předpokládám, že přívodní kabel je krabicí rozdělen a pokračuje pak do hlavního domovního rozvaděče.
3) V rozvaděči byste pak provedl rozdělení PEN na PE + N a připojil i ten dotyčný proudový chránič pro rozvody v domě.
4) Dalším novým proudovým chráničem pak doporučuji chránit 3-fázovou zásuvku v garáži (tu musíte vyměnit za5-kolíkovou) 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #13 kdy: 14.05.2007, 17:05 »

Jarda Hasala byl opět rychlejší -  Mrknutí Zlej  To už je druhá cílová prémie pro Jardu Hasalu.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
dorcas
« Odpověď #14 kdy: 14.05.2007, 17:25 »

Pánové
děkuji za rady, to byla opravdu bouře mozků.
k vašim připomínkám:
- (Hasala) je to na moravě - Zlín, máte principiálně patrně pravdu, ale takhle to mají všichni - těžko můžu chtít po Eonu aby to přepojil když to udělali takhle
- (Georgis Fasulis) - asi sem to nenapsal jasně - ja nemám problém předělat garáž do TN - S. Problém je, jak v garáži vykouzlit 5 drátů když tam vedou čtyři a nerozkopat půl pozemku (když pomineme variantu  samostatného zemnění a chrániče pro garáž).

Asi zvolím variantu zrušení 3 f v garáži, přeznačení jedné fáze a předělání garáže do TN-S.
Před chvílí se tu někdo v diskuzi ptal jak zapojit 3 f motor na jednu fázi takže to okopíruju a i ta míchačka pojede .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #15 kdy: 14.05.2007, 18:59 »

Ještě mne napadla jiná myšlenka: Samozřejmostí je uvedení zeleno/žlutého vodiče na PE svorkovnici v ELMĚRU. Těch zásuvek v garáži není moc, co tam dát trafo 400/230V? Připaá mi to nejednodušší žešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #16 kdy: 14.05.2007, 23:23 »

To Krikl :
Mě osobně se tedy transformátor 400/230V rozhodně nejeví jako nejjednodušší řešení. Transformátor by musel mít výkon alespoň 2 kW, aby byl použitelný i na něco jiného než na osvětlení. Rozhodně to není běžná ani levná věc, je také trochu problém, čím to odjistit (proudový ráz při zapnutí). Navíc každý transformátor má nějakou klidovou spotřebu, která by v tomto případě nebyla zanedbatelná. Tak aby to bylo připravené k použití, musel by být totiž pořád zapnutý. Platí zejména pokud jsou v garáži např. automatická vrata nebo nějaké světlo na infrapasivní spínač.  Nebo bylo nutné udělat zvláštní vypínač, který by se musel zapnout, když by bylo zapotřebí použít  něco na 230V.

To Dorcas :
Dříve než zrušíte zásuvku na 400V, ověřte si, že ta míchačka bude skutečně fungovat i po přepojení na 230V. U takto upravených motorů totiž o něco klesne výkon, nemusel by být potom dostatečný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 14.05.2007, 23:58 »

Pokud dáte zásuvky na trafo (nabíječka a vrtačka v garáži více jak 500VA nevezme),  pak ponorné čerpadlo s třífázovým motorem je menší, úspornější a výkonnější a mnohdy spolehlivější a paradoxně i levnější. A míchačka bude bez úprav, stejně jako případná svářečka, cirkulárka apod.
Trafo se dá koupit i s krytem (http://www.sved.cz/Trafa09.htm http://www.sved.cz/Trafa10.htm http://www.sved.cz/Trafa11a.htm  http://www.trafo.cz/cz/produkty/gb.php?cc=0)
Ale to by chtělo asi trafo ve vlastní skříňce se zásuvkou 230V a skříňka trafa se šňůrou a zásuvkou na 400V.

Pokud zvolíte jednofázové řešení, pak pozor, on ten kondenzátor pro míchačku může vyjít k 30uF a bude to obludárium. Lepit mechanicky nějakou skříňku k míchačce, zrovna není nejlepší. To si radši nechte udělat v garáži nějakou stacionární plastovou skříňku s jedním jističem na zeď a kondenzátory dejte do ní (nezapomenout na vybíjecí odpor). A jistič na skříňce bude prakticky nutnost, abyste ochránil neznalce, který by tam se snažil dát třeba svářečku s upilovaným klíčem na vidlici. 
Na skříňku budete muset dát zásuvku pro míchačku s jiným než normálním hodinovým úhlem klíče, protože míchačka bude muset být přepojená na D - 3x230/133V (nezapomeňte na skříňku dát  štítek jen pro míchačku ...kW). Tím zůstane míchačka prakticky bez mechanických úprav, což je u takového stroje to nejlepší. Elektrickým úpravám se nevyhnete a nebudou jednoduché - "jen" vyměníte vidlici a přepojíte motor do D a asi i vyměníte motorstartér (jistič) v míchačce, protože se rapidně zdvihne proud a budete již mimo rozsah přestavení tepelné spouště.  A kdoví, jestli ten motor půjde přepojit a jestli bude mít míchačka dostatečný výkon.


Kdepak, všechno tohle je takové technicky nečisté a komplikované, já být na Vašem místě bych volil variantu pana Fasulise - přesunutí chrániče od elektroměru do hlavního rozvaděče a přikoupení skříňky do garáže instalované v místě původní 3f zásuvky, na skříňce 5 kolíkovou 3f zásuvku a tak dvě 1f zásuvky 230V, ve skříňce jističe a chránič - dá se to koupit i hotové a celkem to vypadá k světu. (http://www.rosshb.cz/default.aspx?section=2065&server=1&article=82)
Svítidla bych nechal v TN-C a původní zásuvky na zdech zrušil. 

BTW, firmy co umí udělat protlaky pod silnicemi nejsou zase až tak drahé, a budete minimálně kopat, nezkusíte se u nich poptat, kolik by to stálo 30m v té Vaší měkké hlíně bez inženýrských sítí pod trávníkem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 25 dotazů.