Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 24.04.2007, 18:14 »

Jak se správně označují pracovní vodiče v síti IT ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 24.04.2007, 18:39 »

TO Novák.
Dle mého názoru v případě sítě IT za izolačním trfem L1, L2, L3, PE, a to v případě doplnění této sítě o HIS. Síť do 1000V AC
V případě sítě do 1500V DC (L+),  (L-).  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
raj
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2007, 23:07 »

Hmmm ... Dle mého názoru na značení fází nemá soustava vliv. Aspoň taková je moje zkušenost z různých provozů. U V W ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.04.2007, 09:24 »

Pokud se budeme držet platného znění ČSN 33 2000-3 Z2 pak:
~ nn
L1, L2, L3, (N nemusí být vyveden) PE
~ vn
L1, L2, L3, PE
=
L+,  L-,  PE

Detaily v příloze nn
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.04.2007, 10:22 »

TO Ryšavý :
Díky, nemohl jsem si vzpomenout, kde to najít  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.04.2007, 07:50 »

Pokud jde o IT ve zdravotnictví (ZIS),  značí se pracovní vodiče L4 a L5;
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2007, 08:26 »

Pokud jde o IT ve zdravotnictví (ZIS),  značí se pracovní vodiče L4 a L5;
Kde se tohle mohu dočíst ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.04.2007, 11:45 »

Značení fázových vodičů L4 a L5 pro ZIS uvádí ČSN 33 2140:86 v přílohách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.04.2007, 12:22 »

TO Jonáš :
Děkuji za tip. Máte ny mysli přílohu 8 (postaru),  tedy přílohu 4 (po změně) ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj