Rah
« kdy: 10.04.2007, 16:55 »


Chci na chatě navýšit hlavní jistič (nyní 3*25A, a poté si přidělat nové okruhy na ohřívače vody.)
Ale nyní hlavní jistič
a) není na hraně pozemku, ale ve výklenku vnější zdi 10 metrů od plotu
b) elekřina se svádí ze tyče na střeše
c) rozvodnice je na dřevěných deskách
d) staré jističe, dvoudrátové okruhy (bez ochranného vodiče)

Jde mi o to, zda mi navýší hlavní jistič, aniž bych musel
a) dát hlavní jistič a elektroměr na hranu pozemku
b) změnil přípojku na měď o průřezu min 10mm (tj. ze střechy k plotu, tam hodiny, a od plotu zpět do domu
c) Kompletně předělal všechny jističe (i staré okruhy),  protože to je na dřevě
d) nějak měnil dvoudrátové vedení na třídrátové


Jinak pro úplnost, jde o Prahu Východ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2007, 20:22 »

A budujete v té chatě nějakou speciální provozovnu s enormním příkonem? Já přes jistič 3x25A provozuji kompletně elektrifikovan ý byt (vč. TUV+TV) nadstandartníc h rozměrů a jistič mi nepadá ani náhodou.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.04.2007, 11:17 »

Píšete "ohřívače vody" - bude jich víc? Jaký bude jeho/jejich příkon?

Praxe z Karlovarska:
Při připojení ohřívače vody do 2 kW není třeba žádat o technicko-obchodní vyjádření.
Elektroměrová deska / rozvaděč MUSÍ být vydrátována dle platných připojovacích podmínek distributora (ČEZ) a vyplnit přihlášku s potvrzením registrované firmy nebo přiložit revizní zprávu na měření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 11.04.2007, 12:27 »

Pro Martina Bauera: O navýšení hlavního jističe rozhoduje váš dodavatel elektrické energie, nikdo jiný. Pokud se mění i vlastní přípojka, je dodavatelem elektřiny vyžadována i změna umístění elektroměru a to na hranici pozemku.
Pokud hodláte rekonstruovat i vlastní elektroinstala ci, jste povinen tuto zhotovit v souladu s dnes platnými ČSN - to je ten váš "třídrát",  chrániče atd...  Rekonstrukci může provést pouze firma nebo fyzická osoba k těmto pracem oprávněna. Před uvedením rekonstrukce do provozu jste povinen nechat si zhotovit výchozí revizi elektro.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.04.2007, 13:31 »

To pan Fasulis:

Pane kolego zajisté máte pravdu. Nic méně já o žádném navýšení hlavního jističe nepsal. Pouze jsem podával informace o praxi při připojení ohřívače vody na karlovarsku.

Mám za to, pokud tazatel Rah uvažuje o připojení jednoho ohřívače, tak lze, pokud to dovolují podmínky v místě, použít stejný postup. Nepsal jsem nic o "třídrátu" a zatím ani nehodlám nic rekonstruovat.

Pokud jde o váš příspěvek, máte zajisté pravdu. Pokud se dělá rekonstrukce přípojky je potřeba měření umístit na hranici pozemku. Ale není to pravidlem. Záleží na domluvě s dodavatelem elektřiny. Toliko má zkušenost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Rah
« Odpověď #5 kdy: 11.04.2007, 15:12 »

Větší jistič potřebuji protože tam je cirkulárka, 3F čerpadlo ve studni, v kuchyni spotřebiče (mikrovlnka, varná konvice),  a do toho chci ohřev vody v kuchyni, a v koupelně.
Takže je velká šance, že se něco spolu setká, a nějaká fáze se přetíží.
Protože ohřívače vody chci průtokové, ne zásobníky, takže mají jištění 1*25, tak proto řeším to navýšení, protože tam stačí málo, a hup a jsem přes 25 Smutek((
Takže jen se ujistím: Jakmile si nechám zvýšit hlavní jistič, tak musím:
1) na hranu pozemku (to jste mi už poradili)
Ale co 2) cu10mm a co stav rozvodu v domě, tj. Nové jističe, na bakelitu (ne dřevě),  chránič),  a vedení včetně ochraného vodiče)
Odpoví mi prosím někdo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #6 kdy: 11.04.2007, 15:38 »

To Bauer: Přijměte mou omluvu, normálně jsem odpovídal tazateli a místo něj (RAH) jsem napsal Vaše jméno - stalo se to asi proto, protože jsem si zrovna dočetl váš příspěvek - normální myšlenkový překlep, nic víc.
Takže se opravuji, můj příspěvek byl adresován tazateli, nikoliv vám, ještě jednou se omlouvám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #7 kdy: 11.04.2007, 15:43 »

To Bauer: Ještě k tomu umístění el-měru: samozřejmě máte pravdu, rozhoduje o tom dodavatel el. energie. I já měl původně napsáno v textu slůvko "většinou",  ale protože z vlastní zkušenosti vím, že dodavatel téměř vždy chce, aby elektroměr byl na hranici pozemku, pokud je oplocen, slůvko jsem vymazal, abych nedával tazateli falešné naděje.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #8 kdy: 11.04.2007, 16:01 »

To Rah: Kvůli pouhému navýšení hlavního jističe ještě nepotřebujete přemisťovat elektroměr, alespoň doufám, že to po vás nebudou chtít. To by mohli chtít až v případě rekonstrukce celé přípojky. Navýšení hl. jističe si dobře rozvažte, pohodlí v podobě velkého výkonu průtokových ohřívačů zaplatíte velkým paušální navýšení za elektroměr bez ohledu na spotřebu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.04.2007, 16:09 »

c) rozvodnice je na dřevěných deskách
d) staré jističe, dvoudrátové okruhy (bez ochranného vodiče)...
Ze všeho nejdříve bych doporučil provést rekonstrukci el.instalace a současně s ní bych případně zažádal o zvýšení proudové hodnoty jističe. Dále, u domácností se platí poplatek za zvýšení, za 1A  500Kč, nevím jak je to u chaty. Podle Vámi popisovaného stavu el.instalace je provoz zařízení nebezpečný a další zvýšení odběru by vám mohlo taky chatičku zničit, nemluvě o možném úrazu el.proudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #10 kdy: 11.04.2007, 18:24 »

TO: Rah> Máte svojí hlavu, dělejte jak myslíte  Úsměv.
Plně elektrifikovan é domácnosti včetně přímotopného vytápění běhají běžně na 3x25A. Kolik A bere Vaše cirkulárka atp... ?
Je to otřepaná rada, ale nezbývá než vám doporučit abyste se obrátil na projektanta, který vám podle vašich požadavků vše spočítá a navrhne řešení.
A ještě téma k úvaze: o co je výhodnější instalovat 2 průtokové ohřívače 1x25A než 1 akumulační boiler 1x10A? Už jste se někdy umýval pod průtokovým ohřívačem? A vyhovuje vám to, (tedy množství a průtok vody)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 11.04.2007, 22:23 »

TO Rah.
V prvé řadě bych si nechal vypracovat projektovou dokumetaci, a teprve poté bych přemýšlel  co dál. U VČE (dnes ČEZ),  se nejdříve podala žádost na navýšení jističe před elektroměrem, zároveň s HDO, protože distributor znal přesné podmínky v místě připojení, (dostatečná rezerva příkonu, např.),  a za další si ČEZ uložila zákazníkovi co a jak s měřením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.