Autor Téma: Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?  (Přečteno 34492 krát)
Luiss
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.03.2007, 13:57 »

Bydlíme u lesa a vždy když je větší vítr nebo sněhová kalamita, nám vypnou energii.
Uvažoval jsem o náhradním zdroji-elektrocentrále, tak do 1,5 kW.
Abych měl v provozu oběhové čerpadlo na topení a světlo v domě.
Nevím ale jak ji připojit do rozvodu, nechce se mi sekat nějaká drážka do zdi ani skrze strop.
Chtěl bych to udělat tak, že kdyby vypli, tak bych vypl hl. jistič na domě, aby nedostala ránu,
a nastartoval bych centrálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 28.03.2007, 16:28 »

Jak chcete tak zásadní změnu v rozvodech řešit bez stavebích zásahů nevím, ale jisté je, že byste si měl zřídit vedle vašeho dosavadního rozvaděče novou malou podružnně napojenou rozvodnici, kde umístíte ty obvody (jističe),  které chcete zálohovat z centrály.
Rozvodnice bude mít 2 přívody
Hlavní - z vaší hlavní rozvodnice
Záložní - z elektrocentrál y

Tyto přívody musíte vést přes silový přepínač se třema polohama 1 - 0 - 2 a teprve za tímto přepínačem napojit zálohované okruhy.
Tento přepínač snad vašemu dodavateli elektřiny bude stačit jako garance toho, že centrála nebude moci jet směrem ven z domu do sítě.
Vlastní nárh i realizaci si nechejte udělat odborníky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Radko Mrva
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.03.2007, 10:39 »

Na telefonních ústřednách se to kdysi dělávalo tak, že přívod od elektroměru do rozvaděče byl přerušen 3polohovým přepínačem (síť-vypnuto-EC) a vedle přepínače se umístila 3f přívodka, do které se připojovala elektrocentrál a.
Podle polohy přepínače bylo napájení buď ze sítě nebo z EC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Hladký
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.03.2007, 13:46 »

Stejný problém jsem již několikrát řešil na rekreačních chatách. Zapojení jsem zvolil pomocí dvou vzájemně se blokujících stykačů a hlídání napětí v síti a centrále. Úprava spočívá pouze v přivedení přívodu z centrály do hlavního rozvaděče a přidání stykačů. Zapojení je trochu složitější, ale pokud máte zájem napište a pošlete kontakt. V každém případě by úpravu měl dělat odborník a nakonec by měla být revize. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 29.03.2007, 13:55 »

Tuto variantu by měl především schválit dodavatel energie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 29.03.2007, 21:06 »

Dodavatel by měl vědět hlavně ,že používáte náhradní zdroj. To je základ. Potom musí schválit jeho blokování vůči síti dodavatele. Nakonec je třeba použít výstrahy ,  že i při přerušení dodávky se může vyskytnout v rozvodu objektu (nebo rozvaděči) napětí z jiného zdroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.03.2007, 21:19 »

Toto se zde již řešilo zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4140.0.html
Při této příležitosti opět poprosím přispívatele, kteří říkají, že podobné doplnění záskoku za elektroměrovým rozvaděčem musí schválit příslušný rozvodný podnik, aby pro nás, kteří o této problematice víme méně, doplnili příslušná ustanovení norem a zákonů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 29.03.2007, 22:58 »

Ještě taková úvaha,
nevím jak moc máte váš dům elektrifikovan ý, ale představuji si noční výpadek proudu, nejprve musíte oběhnout po tmě celý dům a povypínat všechny velké spotřebiče a světla, pak přepnout elektrárnu/elektrocentrálu, nahodit elektrocentrál u, pak oběhnout   znova celý dům a k větším spotřebičům navěsit cedulky, aby je nikdo instinktivně nezapnul a tím nevyhodil elektrocentrál u, protože pak musíte jít potmě zase EC nahodit....A jak budete hlídat, jestli už nejde soudruh proud ze sítě?
Takže protože Vámi potřebný zálohovaný příkon je v podstatě velmi malý, tak vám navrhuji nějak inteligentně a v rámci nesekání Vaši elektroinstala ci rozdělit na zálohované a nezálohované  okruhy.
Osobně bych to řešil takto:

Zálohované spotřebiče bych napojil na jednu jedinou fázi, sehnal si starou UPS 1kVA s vyčpělými bateriemi (u starých UPS  je výměna baterií dražší než nová UPS a jsou v občas k dostání v PC bazarech na Internetu),  k UPS bych dal starší autobateriie (větraného místa  v relativním teple máte asi dost) a snažil se sehnat elektrocentrál u na 24V(12V) podle baterií. To jde i z normální EC, třífázovým trafem a 6-diodovým usměrňovačem. (Když se vám zdá 3fázové trafo drahé, můžete použít i 3 jednofázová trafa 230V/24V každé na 350 VA). Nebudete mít pak problémy s regulací kmitočtu a přesného napětí, kterým trpí levné EC a na které jsou háklivé elektroniky kotlů.
UPS bych vřadil na onu větev natrvalo, nemusím dělat žádné velké úpravy, elektroinstala ce - blokování a pod. a kdyby UPS zazlobila, tak ji  mohu přemostit - strčím přívodku do vývodky - tyhle UPS mají počítačové šňůry- 1,5kW na 230V je směšných 7A. V podstatě by tenhle zálohovaný obvod měl udržet i jistič 6A. Jo a nezapomeňte na zásuvku na dobíječky mobilů.

Při výpadku proudu už za za svitu nouzového světla z UPS nastartuji EC, nebo si vyrobím automatické 2 minutami zpožděné startování EC (má-li elektrický startér a na to startování se dá použít i tahle společná baterie). Podle ostatních světel a spotřebičů budu vědět, jestli už jde proud.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.03.2007, 12:12 »

Při této příležitosti opět poprosím přispívatele, kteří říkají, že podobné doplnění záskoku za elektroměrovým rozvaděčem musí schválit příslušný rozvodný podnik...
Oslovil jsem distributora, mám slíbenu směrnici pro provoz náhradních zdrojů. Jedná se o území E.ON, bývalá JME. Jakmile ji obdržím dám to sem. Ostatní distributoři mohou mít podmínky odlišné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 04.04.2007, 10:23 »

Přidávám ke stažení slíbenou směrnici. Je provedena ještě pod jménem JME, platí však i pro E.ON.

* sm_náhr.zdroje.doc (153 KB - staženo 4408 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #10 kdy: 04.04.2007, 11:51 »

To Rozmahel: Díval jsem se na tu vaši směrnici. Díky za ni. Tak je to, jak jsem říkal, je třeba přepínač. Nevím, co přesně mají na mysli slovem kloubovým, předpokládám, že jim stačí klasický vačkový přepínač (např. Obzor Zlín).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 04.04.2007, 12:05 »

Myslím si, že nejdůležitější na této směrnici je její smysl. Tím je bezpečnost pracovníků pracujících na vedení. Ten přepinač by asi vyhověl, kloubový je zřejmě myšleno mechanicky přestavitelný, detaily nutno projednat přímo s dodavatelem. V původním dokumentu byla i jména tvůrců, toto jsem odstranil z důvodu zveřejnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit elektrocentrálu?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 24 dotazů.