Autor Téma: Mohu připojit k výbojce kompenzační kondenzátor který je na 400V?  (Přečteno 38589 krát)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #18 kdy: 15.04.2012, 17:27 »

. . .  Právě napětí 400V mne zmátlo (na C je uvedeno 400 až 500V) . . .
Berte to tak, že to je napětí, které musí vydržet dielektrikum, t.j. nemělo by se probít. Měl byste alespoň napěťovou rezervu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 15.04.2012, 18:28 »

Například výrobci kondenzátorů uvádějí tabulky kondenzátorů pro kompenzaci traf naprázdno paušálně k výkonu transformátoru a předimenzované .
Takže pokud to někdo akceptuje, má na sankce za nevyžádanou dodávku jal. energie zaděláno (netýká se MO).
Pokud je měření na sekundáru, tak se kondík dává před toto měření, tam není problém. U měření na primáru to bude horší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 15.04.2012, 19:19 »

Pokud je měření na sekundáru, tak se kondík dává před toto měření, tam není problém. U měření na primáru to bude horší.
Osobne som zazil zasity Delor v RST skrini stlpovky pripojeny za MTP. Prislo sa nan po vyuctovani jaloviny.. Ako dlho tam bol, nik netusi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 16.04.2012, 08:45 »

Nevyžádaná dodávka se dříve neměřila ani nevyhodnocoval a. Takže to nikoho netrápilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 16.04.2012, 10:24 »

... Právě napětí 400V mne zmátlo (na C je uvedeno 400 až 500V) Smích

V síti AC 230V musíme počítat s tím, že za napětí mění, maxima jsou cca +325 a -325V, při nějaké toleranci sítě je třeba, aby kondenzátor vydržel minimálně 350V, to se většinou nedělá (elektrolytické ano, ale ten zase nejde použít na střídavé napětí)  takže se používá na napětí 400V nebo někteří výrobci na kondenzátoru uvádějí údaj 230V AC (nebo vlnovku jako znak při střídavé napětí)
Především u větších kapacit (mikrofarady a více) prochází kondenzátorem jistý proud a ne každý kondenzátor je vhodný pro trvalé připojené k síti AC, i když napěťově vyhoví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 22.07.2014, 20:04 »

takže když je na kondíku 230 AVC (nebo třeba 275 AVC),  tak to vydrží i špičky? To bych neřekl, záleží přece na konkrétních vlastnostech dané součástky (viz technický list). Nebo se pletu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení