« kdy: 09.03.2007, 10:24 »

Na stavbě kde pracuji, má být provedena elektrická instalace v laminované dřevotřískové desce (obklad v hotelovém pokoji ). Projektant navrhl elektrické přístroje pro C2, já se domnívám, že správněji by bylo C3. Prosím o informaci, zda existuje přehled materiálů se zatříděním do různých tříd odolnosti, nebo, zda tuto hodnotu udává výrobce na základě zkoušek vykonaných před uvedením výrobku na trh. Děkuji za Vaše názory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 09.03.2007, 10:40 »

http://www.kopos.cz/page/tridyhorlavosti.php
Ty laminované dřevotřískové desky tam najdete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2007, 10:45 »

Ten "váš" projektant je jistě člověk s odpovídající kvalifikací a tudíž i odpovědností.
Klidně ho nechte pracovat a rozhodovat.  Mrknutí

Jestliže vás ovšem požádal o konzultaci, tak to je něco jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2007, 17:39 »

"Náš" projektant si jistě nechal otevřená zadní vrátka a správně uvedl něco jako "předpoklad užití obkladového materiálu C2". Protože na stavbě bývá zvykem šetřit, tzn. architekt interiéru navrhne moderní kvalitní středně hořlavý materiál, stejně tak i požární zpráva s ním počítá a ejhle dodavatel někde sežene levnější a už se nestará o hořlavost. Jako investor a provozovatel takového zařízení bych rozhodně nepřipustil obložení stěn hotelových pokojů lehce hořlavým materiálem. ...Natož aby potom k takové stěně postavil ledničku a máme další Olympik. Stupeň hořlavosti resp. třída reakce na oheň by u každého konkrétního stavebního materiálu měla být někde deklarována a na vyžádání k dispozici u jeho výrobce (prodejce).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 09.03.2007, 17:59 »

TO Bureš.
Stupeň hořlavosti stavebních hmot, ČSN 73 0810. Tam je vše co potřebujete. Dle mého názoru si projektant zjednodušuje život.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.03.2007, 11:41 »

Čo hovorí protokol o vonkajších vplyvoch? V ňom by mal byť uvedený stupeň horľavosti použitých materiálov objektu. Architekti to neuvádzajú a tlačia na elektroprojekt anta ,  aby si to zisťoval sám. Osobne by som žiadal od stavebného dozora stavby jeho dodanie. Ten ho buď má a dodá, alebo ho bude musieť vyžiadať od hlavného projektanta stavby (zvyčajne architekt). Neviem si predstaviť ale stavebné povolenie bez tohto protokolu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.