Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Existuje nějaká norma, která by přímo zakazovala umístění hlavního vypínače strojního zařízení na otvíratelné dveře rozvaděče elektro?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Existuje nějaká norma, která by přímo zakazovala umístění hlavního vypínače strojního zařízení na otvíratelné dveře rozvaděče elektro?  (Přečteno 13272 krát)
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 04.02.2007, 14:45 »

To: Krejčí
To vám ten schvalovací orgán neuvedl podle jakého zákona je to nepřípustné.
Většinou se to ve vyjádření uvádí, že zařízení nesplňuje nějakou normu nebo předpis.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #19 kdy: 27.02.2007, 06:41 »

V normě ČSN EN 60 204-1, nenajdete nic v tom směru že by norma zakazovala umístění hlavního vypínače na dveře rozvaděče. Najdete tam pouze jak má být umístěn a jak má vypadat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdeněk Skalka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 02.03.2007, 00:24 »

Jen tak z plezíru - hlavní vypínač (či jistič) s řádově stovkami Ampér na dveřích rozvaděče, byť sebelépe vyrobeného, s přívodními a odvodními vodiči o průřezu více než prsteníček pravé ruky (8x min 25 mm2),  zdá se mi nepraktickým býti Úsměv
PS: prosím neprnýřovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 02.03.2007, 18:01 »

Jen stručně k tématu:
toto je názor z diskuze na IN-EL /není můj jde o přepis/

OTÁZKA:Hlavní vypínač na dveřích rozvaděče?
Prosím o radu. Je v některé normě přímo zakázáno umístění kompaktního hlavního vypínače (včetně silových kontaktů) na otvíratelné dveře elektrorozvádě če?
Otázku podává: xxxx
ODPOVĚĎ:K uvedené otázce sdělujeme, že se nedomníváme, že je v některé normě přímo zakázáno umísťovat na otevíratelné dveře rozvaděče hlavní vypínač. Nicméně je to řešení značně nepraktické z těchto důvodů:

1) Dveře jsou na rozvaděči proto, aby se otevíraly. To znamená, že po otevření se stávají přístupnými ty části vypínače, které jsou jinak chráněny krytem. Proto
a) by měly mít do rozvaděče, a tím i k otevírání dveří, přístup pouze určené kvalifikované osoby nebo b) by bylo nutné zajistit příslušné krytí i při otevřených dveřích rozvaděče.

2) Dveře se budou otvírat častěji než několikrát za dobu života rozvaděče a hlavního vypínače. To vyžaduje speciální provedení ochranného vodiče, kterým musí být dveře rozvaděče propojeny s ochranným obvodem (vodičem) rozvaděče, a speciální provedení vodičů hlavního obvodu (a popř. i dalších obvodů) přivedených k vypínači. Nutné je i speciální upevnění těchto vodičů zajištěné proti uvolnění.

Na závěr jenom uvádíme, že kvůli uvedeným nesnázím se na rozdíl od České republiky v zahraničí umísťují přístroje na odnímatelné části rozvaděče (dveře, víka apod.) jen výjimečně. Z tohoto hlediska se náš přístup považuje za určitou raritu.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
DOPLNĚNÍ ODPOVĚDI:
V ČSN EN 60204-1:2000 v čl. 12.2.1.1 je uvedeno " Na dveřích krytů a na snadno snimatelných víkách nesmí být, s vyjimkou ovládacích, návěstních a měřících přístrojů, instalovány žádné přístroje".Domnívám se proto, že na dveřích rozvaděčů strojů hlavní vypínač instalován být nesmí.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #22 kdy: 05.03.2007, 22:09 »

TO Šlosárek.
Nedá mi to abych nereagoval. Článek ktrý uvádáte, se netýká hlavního vypínače. čl. 12 Řídící zařízení : umístění, montáž a kryty. Takže bych se vůbec nebránil použít hlavní vypínač na dveře rozvaděče, a to do určitého průřezu vodičů, vzhledem k jejich namáhání při otevýrání dveří. Samozřejmě musí být vypínač v předepsaném krytí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 06.03.2007, 21:14 »

To Miroš:
Pláčete hezky ale na špatném hrobě.  Mrknutí Všimněte si prosím,že v úvodu svého pžíspěvku uvádím,že se nejedná o můj názor a nijak tento názor nekomentuji.
Jen pro přádek jedná se o názor ing.Kříže v diskuzi na IN-ELu.
Z mé strany bez komentáře.
Z mých zkušeností: I pokud bude HV v příslušném krytí instalován na dveřích
rozvaděče a přívod budou vodiče 6 mm bude s tím otvíráním problém a proto souhlasím a vámi - " do určitého průřezu ". Nabízí se ale otázka kolik toje?
Domnívám se pokud to není nezbytně nutné je lepší se montáži HV na dveře rozvaděče nebo odnímatelného krytu raději vyhnout a to bez ohledu na možnost výkladu
ČSN EN 60 204-1-2000 čl.12.2.1.1    Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #24 kdy: 06.03.2007, 21:47 »

Je to stále dokola, výroba rozvaděčů na koleně a bez potřebných znalostí. Výrobce by si měl pro svojí výrobu vypracovat výrobní dokumentaci a sám si určí co ještě ano a co již není podle platných norem a dalších předpisů. Pokud ovšem vyrábí, či upravují rozvaděče montéři na stavbách za pochodu, bez dokumentace a bez znalostí....,  pak se řeší jejich dotazy zde v diskusích  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #25 kdy: 07.03.2007, 21:26 »

TO Karvánek.
Přesně jste trefil hřebík na hlavičku. Pokud to dělají amatéři pak je výsledný efekt mizivý. Správný odborník si stímto problémem hravě poradí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.