| | |-+  Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?  (Přečteno 26279 krát)
Karel Retik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.02.2007, 08:40 »

Jaký mi stačí kabel, když mám jednofázový jistič 16 A a délka k chatě v zahrádkářské kolonii je asi 50m?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2007, 09:33 »

Záleží na tom, kde je (nebo bude) umístěn elektroměr, také není z vašeho dotazu jasné, jestli půjde o elektroměr rozvodných závodů nebo jen o nějaké podružné měření. Toto by bylo zapotřebí upřesnit.
Zcela určitě vám zde většina kolegů řekne, že zapotřebí projekt, který všechno vyřeší a samozřejmě budou mít pravdu Úsměv
Nicméně nějaké informaci si určitě zasloužíte Úsměv
Pokud budete ukládat nějaký kabel do země, určitě by měl být dimenzován tak, aby byla možná pozdější změna z jednofázového odběru na třífázový.
Tím se dostáváme k značení kabelů. Kabel CYKY znamená plastový kabel s dvojitou izolací (PVC),  s měděnými vodiči. Kabel AYKY je totéž v hliníku.
Další číslice označuje počet vodičů - například kabel CYKY 4x 10 označuje měděný kabel se čtyřmi vodiči. Poslední číslo za znakem "x" označuje průřez vodičů v mm2. Řada průměrů vodičů je 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35...
Samozřejmě, čím větší průřez vodičů, tím větší proud bude schopen kabel přenést.
Čtyřžilové kabely dále musí splňovat požadavek ČSN o min. průřezu vodiče PEN (zeleno/žlutý) - 10 mm2 u Cu a 16 mm2 u Al.
Tak jak jsem psal víš, nějaké relevantní informace můžete očekávat až po upřesnění zadání, hlavně, co se týká umístění elektroměru.
Ať už bude vaše situace jakákoliv, rozhodně nic nepokazíte kabelem CYKY 4x 10 nebo AYKY 4x 16 (levnější varianta).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Karel Retik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.02.2007, 09:45 »

omlouvám se za nepřesnosti... ..je to zahrádk. kolonie,domek s elektr. bude rozv.závodů a bude měřit pouze můj odběr a bude v domku na elektroměr pouze jeden elektroměr a je na okraji pozemku.Jaký kabel mám použit na přívod do elektroměru je věcí ČEZu,ale mě jde o to jaký mi stačí na 16A a jaký by byl dobrý do budoucna-což je ten CYKY 4x10 popř.5x10 nebo 5x6 na přivedení do chatky,kde počítám pouze se světlem,nějaká konvice,vrtačka,čerpadlo na vodu na zalévání apod.Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2007, 10:19 »

Takže jestli to správně chápu, jde vám čistě o kabel z elektroměrovéh o rozvaděče, který je (nebo bude) někde na hranici pozemku, do podružné rozvodnice umístěné někde v zahradní chatce.
Taková nějaká rozumná varianta pro váš případ by asi byl kabel CYKY 5Cx 6, ten by šel později bez problémů použít i pro třífázový odběr 3x 25A. Nebo CYKY 4x 10, ten by se dal použít i pro 3x 32A. Levnější variantou CYKY 4x 10 je AYKY 4x 16. K tomu není od věci připomenout, že všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů se týkají zejména vodičů slabších průřezů. 
Společně s přívodním kabelem by nebylo od věci položit i další kabel (např. CYKY 2x 1,5) pro případný impuls HDO. To by bylo zapotřebí v případě sazby pro boiler nebo el. topení, která v současné době nemusí být aktuální, ale kdo ví, co bude za pár let...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Karel Retik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.02.2007, 10:33 »

situace je přesně taková...ještě se zeptám jaký je min. použitelný kabel na jednof. 16 A.Nevím totiž do budoucna zda bude objekt muj a nebo ne.A i myslím,že když náhodou byl bytam třífázový,dával bych ho jinam.Jaký tedy je min. použitelný kabel nyní.Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2007, 10:43 »

Pro 1x 16A by bylo naprosté minimum CYKY 3x 2,5, spíše ovšem 3x 4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.02.2007, 10:45 »

Tak jste byli rychlejší, no.

Označování kabelů a vodičů lze nalézt na http://www.iisel.com/?r=399629&s=b6e02b858dcfe9aa8bf1eba77cdd791d&t=201&p=100701.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.