Autor Téma: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.  (Přečteno 7628 krát)
Čestmír Čepelka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.02.2007, 22:24 »

V podzemních garážich hotelu má být provedeno osvětlení. Z rozvaděče vede kabel CYKY 5x1,5. Na každou fázi bude připojen počet svítidel dle projektu. Firma, která montáž provádí, chce propojení vodičů provádět ve světlech. Svorkovnice ve světle však umožňuje napojení pouze 3 vodičů. Další 2 ( fázové) by bylo možno propojit Wago svorkami, ty však nepovažuji za zcela spolehlivé. Další možnost je použít některou ze šroubovacích typů ( čokoláda),  ta by se však musela již přichytit např. samořezným šroubkem do svítidla, což už je zásah a pravděpodobně konec záruky za svítidlo.
Prosím o názory účastníků tohoto fora ke zmíněné záležitosti. Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.02.2007, 22:35 »

Jestli ještě není pozdě,  objednejte svítidla s pětipólovými svorkovnicemi a doobjednejte i kabeláž pro průběžnou montáž. Běžně je dodává např. Trevos a rozdíl v ceně je cca. 20Kč (Profi 236AC) a 45Kč za kabeláž. Všechno je typové a nemusíte nic bastlit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 15.02.2007, 22:48 »

Jen na doplnění:
Podobně jsme si kdysi u svítidel objednali průběžné svorkovnice a navíc pojistku pro odjištění každého jednoho svítidla. Jen připomínám, že to usnadní hledání poruch, jak už bylo v nějaké diskusi uvedeno.
Když už atyp, tak ve vší parádě.
Nezapomeňte též na velikost průchodek, pokud tam jsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 15.02.2007, 22:52 »

Jak píše pan Bureš,  na takovouhle akci rozhodně svítidla s průběžnými avorkovnicemi.
Tato konstrukce svítidel není doporučena v projektu?
A když už by nebyla jiná varianta a muselo se svorkovat, tak podle mé zkušenosti je Wago nejlepší řešení.  Palec vzhůru
Kam se hrabe stará,  dobrá čokoláda.  palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.02.2007, 22:54 »

A vůbec, nedávno se tady objevil dotaz ohledně vnějších vlivů v podzemních garážích.
Můžete nám prozradit, jaké vlivy jsou stanoveny v tom vašem případě ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
sigut
« Odpověď #5 kdy: 16.02.2007, 07:46 »

V podzemních garážich hotelu má být provedeno osvětlení. Z rozvaděče vede kabel CYKY 5x1,5. Na každou fázi bude připojen počet svítidel dle projektu. Firma, která montáž provádí, chce propojení vodičů provádět ve světlech. Svorkovnice ve světle však umožňuje napojení pouze 3 vodičů. Další 2 ( fázové) by bylo možno propojit Wago svorkami, ty však nepovažuji za zcela spolehlivé. Další možnost je použít některou ze šroubovacích typů ( čokoláda),  ta by se však musela již přichytit např. samořezným šroubkem do svítidla, což už je zásah a pravděpodobně konec záruky za svítidlo.
Prosím o názory účastníků tohoto fora ke zmíněné záležitosti. Děkuji



Svítidlo poškozené při montáži není schopno bezpečného provozu.

ČSN 332000-1 čl.132.1N1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 16.02.2007, 08:14 »


Svítidlo poškozené při montáži není schopno bezpečného provozu.
ČSN 332000-1 čl.132.1N1
Pane kolego, jestli uplatňujete svoje kategorické soudy i v praxi, tak z vás musí mít vaši zákazníci mimořádnou radost.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Karas Jiří
« Odpověď #7 kdy: 16.02.2007, 12:04 »

Pane Šigut doufám,že nejste RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
sigut
« Odpověď #8 kdy: 16.02.2007, 12:08 »

Pane kolego, jestli uplatňujete svoje kategorické soudy i v praxi, tak z vás musí mít vaši zákazníci mimořádnou radost.  Jsem v rozpacích

Elektrikáři, kteří montovali osvětlení na fotografii měli mimořádnou radost, že svítidlo instalovali bez dodatečných úprav, přesně podle návodu výrobce.

Při požáru vznikla škoda 1,6 mil.

Pojišťovna by naopak měla mimořádnou radost kdyby tomu tak nebylo.


* Požár zářivkového svítidla.JPG (48.6 KB, 230x153 - prohlédnuto 671 krát.)

* Požár zářivkového svítidla[1]. 2 JPG.JPG (60.97 KB, 230x153 - prohlédnuto 575 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.02.2007, 12:17 »

Mezi pojmy "poškození" a "úprava" je jistě nějaký rozdíl, nemyslíte ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
sigut
« Odpověď #10 kdy: 16.02.2007, 12:30 »

Mezi pojmy "poškození" a "úprava" je jistě nějaký rozdíl, nemyslíte ?

Podle mého názoru:

pro elektrikáře ANO

pro právníka pojišťovny NE


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.02.2007, 13:07 »

Je-li svítidlo od výrobce certifikováno tak za to odpovídá výrobce, provedete-li
úpravu tak je to na vás . Protože svítidlo bylo certifikováno v jiné podobě než deklaroval výrobce dle technické dokumentace. Pozor na to pánové.  Zlej
Ale názor pane Doležela je nespřávnější i z hlediska práního - vyhnete se  popotahování u soudu v případě maléru. Dodáním svítidel s průběžnými svorkovnicemi od výrobce jste v pohodě.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
sigut
« Odpověď #12 kdy: 16.02.2007, 19:03 »

Pane Šigut doufám,že nejste RT.
Dobrý večer pane Karas

zabývám se termovizí Bullard T3Max


* Termovizní snímek.jpg (21.53 KB, 320x240 - prohlédnuto 497 krát.)
* Zářivková svítidla s odchylkou povrchové teploty.Termokamera Bullard T3Max.doc (125 KB - staženo 216 krát.)

* Zjištění odchylky povrchové teploty kamerou Bullard T3Max.JPG (7.54 KB, 288x208 - prohlédnuto 485 krát.)

* Kontrola zářivek termovizní kamerou Bullard T3Max.JPG (7.86 KB, 288x208 - prohlédnuto 464 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karas Jiří
« Odpověď #13 kdy: 17.02.2007, 13:00 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pane Šigut,nic ve zlém,ale kdybychom někdy v našem oboru nešli důvodně pod úroveň ČSN,tak snad ani nic neuděláme.
Samozdřejmě bezpečnost musí být na prvním místě,ale v našem případě při kvalifikovaném zásahu myslím nic nehrozí.
                                                                         Přeji stálé zdraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
sigut
« Odpověď #14 kdy: 17.02.2007, 14:17 »

.
Pane Karas děkuji za zprávu a přání stálého zdraví.
Přeji ....
Václav Šigut
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno