JIKA1
« kdy: 20.03.2008, 17:28 »

Revizní technik po mě požaduje abych měl venkovní zásuvku 400V/16A chráněnou přes proudový chránič 30mA.  Podle čeho tak vychází? Neplatí to pouze na zásuvky 230V? Vím, že je nějaká norma na bezpečnost nová, ale prý to může udělat ještě podle staré.
Nechci mu oponovat, jen se chci zeptat o co se opírá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 20.03.2008, 17:52 »

TO: JIKA1

RT se opírá se o normu ČSN 33 2000-4-47, čl. 471.2.3. O žádném napětí 230V se norma nezmiňuje, a proto je platná pro 230V i 400V.
Nevím co myslíte podle staré normy. Šok
Norma 33 2000-4-47 je z r. 1997.  pozor  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.03.2008, 17:59 »

Opírá se o normu, která platí již několik let. Venkovní zásuvky do 20A musí být připojeny přes proud. chránič.
Tedy i zásuvky 16A/400V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.03.2008, 18:02 »

P.Beláň byl rychlejší a přesnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 20.03.2008, 18:13 »

Tak jsem se podíval do zrušené (předchozí) normy ČSN 33 2000-4-47 z roku 1994, a již v této normě byl požadavek na ochranu chráničem 30mA. ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #5 kdy: 21.03.2008, 07:06 »

Je to přesně jak nám povídal instruktor jedné autoškoly při školení řidičů - každý to bere tak, že sedačky pro děti v autě musí mít, aby neměl problém s dopravní Policií. To jste přesvědčeni, že právě vám se nemůže nic stát, to nedokáže myslet tak, že za pár korun výrazně zvýšíte bezpečnost svého dítěte při nějaké mimořádnosti?

A tohle stejný princip. Proudový chránič tam není proto, abych to měl podle normy. Do vámi popisované zásuvky se často připojuje okružní pila nebo podobné zařízení. Kabel se X-krát rozbalí a sbalí, za vidlici se X-krát zatáhne,... Když upadne pracovní vodič, pozná se to a opraví, když upadne ochranný, pozná se to až při "další" závadě. Norma sice hovoří o revizích spotřebičů, strojů,... ale kdo vás donutí nechat si pravidelnou revizi udělat?

A je spousta lidí, kteří místo toho, aby klidněji spali, tak hledají skulinku jak to obejít a pár stokorun ušetřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
komil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Neustále živnostničím


« Odpověď #6 kdy: 22.03.2008, 08:06 »

P.Beláň byl rychlejší a přesnější.
podivej Musí páč můžež dopadnout  Smích zle a nebo můžeš také skončit  Zlej tady nebo  angel tady
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 22.03.2008, 21:36 »

To Jiří Schwarz
Naprostý souhlas. Z dob dávno nedávno minulých nam zůstala nepěkná vlastnost. Všechno ošidit kvůli pár korunám a ty pak vyhodit jinde za kraviny . zle

PS:pro k. Krištofa- Na kolegu Beláně se musíte připravit lépe. Je velmi dobrý a rychlý.  Zlej  a berte to jako srandu  Úsměv

příště za rychlost a přesnost odpovědi vyhlásíme cenu  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.