Autor Téma: Lze použít svítidlo 230V / IP54 nad sprchou?  (Přečteno 38414 krát)
Radek Donát
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 11.02.2007, 19:33 »

TO: Donát> Prostě buď splňte podmínky ČSN a máte vystaráno, nebo zvolte jiný alternativní způsob, jehož technické řešení bude lepší (rovnocené) než normou požadované a které v případě potřeby dokážete prokázat (třeba zkouškou ve zkušebně atp.) a obhájit i před soudem v případě smrtelného úrazu.
Tady prece nejde vubec o splneni podminek CSN, ty jsou myslim splneny uz pouzitym krytim i urcenim svitidla primo vyrobcem i do venkovniho prostredi (nelze prece ocekavat, ze bude jednotlive vyjmenovavat vsechna mista, kde lze svitidlo pouzit). Kazdopadne, i tak jsem tam pochopitelne konkretni dotaz na konkretni pouziti poslal, zatim bez odezvy.

Abychom se ale vratili od akademickych diskusi k realite. Jake konkretni reseni tedy navrhujete? Napadaji me dve:

1.) Odvest privod a umistit svitidlo do zony 2, tj. mimo sprchovy kout? Pak ovsem pokulhava smysl svitidlo vubec instalovat (jedinym duvodem je osvetleni prostoru sprchoveho koutu).

2.) Prevest privod na 12 V a nainstalovat vhodne svitidlo na toto napeti s pozadovanym krytim? Na takove svitidlo jsem ani po puldennim hledani na internetu zatim nenarazil (bezne halogeny dostatecne kryti nemaji).

Diky za jakoukoli konkretni radu (tip) jak to resit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #19 kdy: 11.02.2007, 19:51 »

TO: Donát > K podmínkám ČSN doslovnou citaci uvedl p.Rozmahel, kdybi měl normotvůrce namysli "libovolné svítidlo s krytím IP54",  tak by to tam jistě napsal  Úsměv.
Ve Vašem případš bych ještě pořádně změřil tu výšku stropu, píšete asi 2,2m, to je docela dost nízko. (osobně máme v koupelně také velice nízký strop, ale i tak je to 2,3m) V zóně 2 by to svítidlo  již problém být neměl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 11.02.2007, 20:39 »

Zkusme se na to podívat trochu jiným pohledem. Pokud norma povoluje v zoně 1 instalaci bojleru i bez proudového chrániče, potom montáž svítidla z izolantu přes chránič nebude tak velké riziko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 12.02.2007, 01:47 »

Jenom se děsím, že se dneska dělají stropy ve výšce pouhých 2,2 m. Inu, dneska každý musí mít auto, video, myčku a já nevím co ještě, ale tohle jim nevadí. Otázkou je, jestli další generace nebude dorůstat dvou metrů a nebude se mlátit hlavou o lustr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
sigut
« Odpověď #22 kdy: 12.02.2007, 07:07 »

.
Instalace svítidla Portos 11 ve sprše není schopna bezpečného provozu.
ČSN 332000-7-701 čl.701.55 odst.a)
Svítidla určená pro sprchové kabiny na napájecí napětí 12V SELV včetně zdrojů 12V SELV se vyrábějí.Jejic h typ, výrobce, potvrzení vhodnosti pro sprchovou kabinu, dodací a platební podmínky vám sdělím v nejkratším možném čase. (Prosím o požadavek o tyto informace na e-mail sigut@atlas.cz-neplacená reklama je zde zakázána)
Projekt, instalaci a revizi svítidla do sprchy provádí osoby s kvalifikací dle vyhl.50/78Sb.§10,6,9.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 12.02.2007, 12:44 »

Nešlo by to řešit použitím svítidla s vyšším krytím IP65,67 to jsou svítidla do bazénů, trvale zaplavené vodou a mechanicky odolná. Co nato páni revizáci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #24 kdy: 12.02.2007, 12:57 »

TO: Šigut

V čem vidíte nebezpečnost svítidla s izolantu, v krytí IP54 osazeného v zóně 1.,  napojeném přes chránič 30mA?  ??

Svítidlo splňuje všechny požadavky pro elektrická zařízení instalovaná do zóny 1, uvedené v ČSN 33 2000-7-701 z roku 1997. 

Používáte snad jinou normu?  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
sigut
« Odpověď #25 kdy: 13.02.2007, 12:02 »

Tato zpráva je určena pro pana Donáta,

Napájení: 12V SELV ,  zdroj 12V SELV umístěný mimo zóny 0,1,2
Krytí: IP44
Projekt, montáž a revize provedena osobou s kvalifikací dle vyhl.50/78Sb.§10,6,9
odkaz na prodejce svítidel vestavěných i přisazených a zdrojů  zasílám na váš e-mail


* osvětlení ve sprše.jpg (48.03 KB, 394x600 - prohlédnuto 839 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #26 kdy: 14.02.2007, 16:54 »

To Beláň: . osobně se domnívám, že v zóně 1 může být umístěno jen takové svítidlo, které je do této zóny určené výrobcem. Viz citace ČSN - ....,  které může být účelně umístěno pouze v zóně 1.
Jinými slovy souhlasím s panem Rozmahelem, a sice, že tam může být použito jen takové svítidlo, které má v "papírech",  že se může použít v koupelnách v zóně 1. Jako projektant bych tam jiné nepovolil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #27 kdy: 14.02.2007, 17:10 »

TO: Fasulis


V normě není žádná zmínka o výrobci.

Vámi citovanou část normy.... které může být účelně umístěno pouze v zóně 1.,  si vysvětluji tak, že pokud elektrické zařízení nesplňuje podmínky uvedené v normě ČSN 33 2000-7-701, je možné přesto takové elektrické zařízení do zóny 1. umístit jen pokud je výrobek schválený pro danou zónu.

V ostatních případech, kdy splním kritéria stanovené normou, se nemusím již nikoho na nic ptát.  Kroutím očima

P. S.  Toto je všeobecně platné pravidlo u všech norem!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
sigut
« Odpověď #28 kdy: 14.02.2007, 18:15 »

.

čl.701.55 požaduje při instalaci jiného upevněného zařízení používajícího elektrický proud, které může být účelně umístěno pouze v zóně 1 splnit  předpoklad

a)je vhodné pro podmínky této zóny,a
b)napájecí obvod je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem....

Podle mého názoru je předpoklad a) splněn v případě, že v návodu k použití je toto jednoznačně uvedeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #29 kdy: 14.02.2007, 18:52 »

Podle mého názoru je předpoklad a) splněn v případě, že v návodu k použití je toto jednoznačně uvedeno.

Teď to hooodně přeženu, ale jen pro ilustraci, že to, co požadujete není v praxi možné. Takže tady : http://www.e-light.cz/catalogue/list.php?cat=D&selection=DI5&item=2107 je jedno z mnoha bazénových svítidel. Ponorné, SELV 12V, IP68. Určitě se shodneme, že by mohlo bez problému být i v té naší nešťastné koupelně a to kdekoli.
A představte si, že výrobce o možnosti umístit jej do zóny 1 nic nepíše ! nenene

Znamená to tedy podle vás, že bych ho do zóny 1 nemohl umístit ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
sigut
« Odpověď #30 kdy: 14.02.2007, 19:45 »

Dobrý večer

Na Vámi zvolené svítidlo se nevztahuje požadavek čl.701.55 který citujete z mého příspěvku.Jedn á se o svítidlo napájené pomocí SELV v souladu s podmínkami článků 411.1 a 701.411.1.4.3

ČSN 332000-7-701 čl.701.55

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Donát
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 15.02.2007, 20:54 »

Kdyz podle doporuceni vyrobcem, tak mi tedy panove vysvetlete, jak je mozne, ze v nabidce koupelnovych svitidel do zony 1, viz http://www.e-light.cz/svetlo-osvetleni-urceni/osvetleni-a-svitidla-dum-a-byt/osvetleni-koupelny-zona-1/ jsou zcela bez problemu uvedena i ta s napajenim 230V, napr. predposledni dve, ktera bych si osobne do sprchy uplne v klidu dal, a dokoncel lampicky na zed, ktere bych si tedy ani ja do sprchy nikdy nedal (jak z praktickych, tak bezpecnostnich duvodu). Toz jak teda? Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 15.02.2007, 21:09 »

Vámi uvedený odkaz je na internetový obchod. Zde udávané údaje krytí a umístění by vyhovovaly. Není zde však ani zmínka o výrobci a ten jediný je oprávněn toto umístění určit. Takže bez ověření v katalogu výrobce je to pořád o osobní odvaze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Donát
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 15.02.2007, 21:25 »

Nojo, ale kde vzit katalog vyrobce (a jak vubec zjistit kdo je vyrobcem) a nekrast? Smutek Prodejce, jak sam rikate, si prece muze vymyslet co chce a ptat se ho tedy nema zadny smysl. Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
sigut
« Odpověď #34 kdy: 15.02.2007, 21:53 »

Kdyz podle doporuceni vyrobcem, tak mi tedy panove vysvetlete, jak je mozne, ze v nabidce koupelnovych svitidel do zony 1, viz http://www.e-light.cz/svetlo-osvetleni-urceni/osvetleni-a-svitidla-dum-a-byt/osvetleni-koupelny-zona-1/ jsou zcela bez problemu uvedena i ta s napajenim 230V, napr. predposledni dve, ktera bych si osobne do sprchy uplne v klidu dal, a dokoncel lampicky na zed, ktere bych si tedy ani ja do sprchy nikdy nedal (jak z praktickych, tak bezpecnostnich duvodu). Toz jak teda? Mrknutí
Dobrý večer

Nedávejte do sprchy (zóny 1) nic co není napájeno pomocí SELV,

anebo

je v přiloženém návodu k použití jednoznačně určeno, že je vhodné pro podmínky této zóny
(zóny 1) a napájecí obvod je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem 30mA

ČSN 332000-7-701 čl.701.53, čl.701.55

Projekt, instalaci a revizi zadejte osobě s kvalifikací.

vyhl.50/78 sb.§10,6,9
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 16.02.2007, 09:12 »

Neni to tak, že prodejce je povinen k výrobku dát kupujícímu návod? A v tom by něco mělo být uvedeno. Ne-li od výrobce, tak nějakého distributora (nevím, jestli by to bylo právně čisté) - ten by pak odpovídal za to, že to je pravda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.