| | |-+  Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?  (Přečteno 14027 krát)
Jiří Neruda
« kdy: 09.02.2007, 23:20 »

Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?

Chtěl bych mít dva obvody a každý na jiné fázi pro případ výpadku jedné.
Soused elektrikář to nejistě zpochybňuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
sigut
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2007, 23:27 »

ano
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.02.2007, 01:14 »

Ano to není problém ,  dělám to standartně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.02.2007, 07:00 »

...pokud máte pochybnosti, a nemůžete se sním domluvit. Tak mám jednu radu, když říká, že ne, tak se ho zeptejte, která norma, který článek to zakazuje a uvidíte co se z něj vyklube..... angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Dušan Varga
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.02.2007, 08:31 »

je to tak lepšie na viac fáz jednu miestnosť, a kuchyňu 100% treba rozdeliť / myslím nad prac.doskou/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Neruda
« Odpověď #5 kdy: 10.02.2007, 08:32 »

Tak jsem mu položil před chvílí dotaz na tu normu. Měli jste pravdu!

Řekl, že není přece chodící knihovna a stejně by mi to číslo nic neřeklo!

díky za radu jak odhalit lempla!  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.02.2007, 10:36 »

 Úsměv Myslím, že ANO je nejjednodušší  způsob odpovědi, ale :   Místem s největším zatížením a spotřebou je zmiňovaná kuchyň, proto pokud mám v bytě třífázový přívod, snažím se do kuchyně provést rodělení do všech tří fází a to ještě pokud možno rovnoměrně.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Ingeli
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.02.2007, 20:11 »

pripojenie kuchyne na minimálne 3 zásuvkové obvody, napríklad:
1. samostatne - elektrická rúra ("trouba") kombinovaného elektro-plynového sporáku
2. samostatne - umývačka riadu
3. ostatné + náhodný odber - chladnička/mraznička, mikrovlnka, prenosné kuchynské spotrebiče..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.02.2007, 00:03 »

Aniž bych napadal základní postulát, že základ je oficiální znění normy, dovoluji se doplnit několik údajů z literatury.

Publikace Karla Dvořáčka "Rekonstrukce elektroinstala ce" uvádí na str. 19:

Základní filozofií uplatňovanou na území nynější České republiky pro navrhování elektrických rozvodů v bytech je zásada, že v každé obytné místnosti mají být alespoň 2 různé obvody, z nichž každý je samostatně jištěn. Jedná se minimálně o jeden obvod světelný a jeden zásuvkový, přičemž každý z nich může být určen pro více místností, a to z důvodu možnosti osvětlení alespoň stolní lampou, dojde-li k poruše na druhém (světelném) obvodu.

Totéž uvádí publikace "Správná a bezpečná elektroinstala ce" téhož autora na str. 20 a další publikace "Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě" téhož autora na str. 41.

Publikace Františka Fencla "Elektrický rozvod a rozvodná zařízení" zmiňuje na str. 103 výjimku z pravidla, že světla a zásuvky mají být zvlášť:

Zásuvku lze připojit i na světelný obvod, ale pouze jedinou zásuvku v jediné místnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.