Autor Téma: Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?  (Přečteno 26572 krát)
Petr Svojanovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.02.2007, 23:32 »

Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát který vede přímo z rozvodné skříně ale je na nej přiváděn i nulák.
Vůbec nevím žádná pravidla ale toto zapojení zž funguje ale nejsem si jist jeli bezpečné .
Vím že se ztoho moc nedozvíte ale pokuste se mne aspon nasměřovat ,  otázky abych si věděl rady.Smozřejmě technika si ktomu zavolam pokud to bude o d.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.02.2007, 22:38 »

To: Svojanovský
Vzhledem k tomu, že nulák již několik let neexistuje, je to naprosto bezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Mišo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.02.2007, 22:57 »

Asi niekto ťažko odpovie na váš dotaz, lebo nemá ani hlavu ani pätu!?
Ak by chcel niekto kvalifikovane odpovedať musel by vediieť, čo pod niektorými tzv. laikpojmami myslíte - spotrebič, nulák, a čo to znamená fungovať atď. ....
Bezpečnosť totiž znamená, ako sa inštalácia prejaví hlavne pri PORUCHE, preťažení, či pri rôznych vplyvoch prostredia alebo mechanickom namáhaní a nie iba počas bežnej prevádky.
Teda, keď nedokážete položiť správne otázku, tak si radšej zavolajte odborníka, ktorý vám na mieste všetko preverí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.02.2007, 23:43 »

Popravdě řečeno, nerozumím původní otázce ani za mák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jindra2
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2007, 13:24 »

Asi by to chtělo upřesnit otázku:
jaký spotřebič, jeho umístění, mobilita, počet fází,
jak je připojen k síti,
odkud vede žlutozelený drát, jeho průřez?
Jindra
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 09.02.2007, 20:29 »

Pokud vede PE? PEN? z rozvodnice, mohlo by se jednat o pospojení. Nemním zde rozebírat podmínky připojení pospojování. Je ale otázkou, jaký další vodič a v jakém průřezu a v jakém místě se spojuje s tímto "drátem" neznámého průřezu a materiálu. Dále není zřejmé o jakou se jedná soustavu. Napadá mě, že si někdo z tohoto vodiče odebírá N pro jiný spotřebič. Je to ale všechno spekulace a tak souhlasím s výše uvedenými příspěvky. Popište přesně situaci, pak povolejte odborníka abychom zjistili, zda je vůbec reálné takovéto dotazy zodpovědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.02.2007, 08:39 »

To Fuksa:
Zkuste se podívat do nejnovějších materiálů na př.http://elektrika.cz/data/clanky/1-3-...-nova-csn-33-2000-5-51-ed-2-elektricka-instalace-budov-2013-cast-5-51-vyber-a-stavba-elektrickych-zarizeni-vseobecne-predpisy-1-3 a vnitřně se připravit na "znovuzrození" dítka zvaného NULÁK  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.02.2007, 02:12 »

To: Šlosárek
Díky za odkaz.
Je pravda, že si stále musíme zvykat na nové výrazy, ale klasický výraz, jako ho známe z ČSN 341010 "nulovací vodič" obecně nazývaný nulák v novém vydání normy asi neuvidíme. Vodič nulový nebo střední nulový má zajisté jinou funkci než "nulák",  dnes vodič PEN nebo ochranný vodič PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.02.2007, 16:21 »

Užitečný odkaz a velice dobrá připomínka, aby odborníci, ale i laici, kteří se zajímají o elektriku používali správné názvosloví. Pro naprosto jednoznačné pojmenování vodičů  (a přeneseně i potenciálů) je nejvhodnější užívat písmené zkratky L ; N ; PE ; PEN. Pak nemůže dojít k dohadům a omylu, z původního dotazu není vůbec jasné jestli se myslí "nulák" dle ČSN 341010 nebo "nulák" dle ČSN 332000-5-51 ed.2. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 11.02.2007, 18:39 »

Neboli dle ČSN 341010 "nulovací",  dle ČSN 332000-5-51 ed.2. "nulový"    Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miroslav Mišo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.02.2007, 19:08 »

Neboli dle ČSN 341010 "nulovací",  dle ČSN 332000-5-51 ed.2. "nulový"    Mrknutí

Dovolím si doplniť:
ČSN 341010 "nulovací" => dnes PEN - žltozelený na koncoch svetlomodrý
ČSN 332000-5-51 ed.2. "nulový" => dnes N - svetlomodrý   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Mišo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.02.2007, 19:15 »

... ešte som zabudol doplniť, že nulový nerovná sa nulovací ( nulák ) !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #12 kdy: 12.02.2007, 19:16 »

Osobně si myslím, že to je od tvůrců ČSN 332000-5-51 ed.2 značný nerozum, použít podobný výraz pro vodič se zcela jinou funkcí. Slangově se bude opět říkat "nulák" akorát již nikdo nebude vědět jestli máte na mysli PEN nebo N !  Zlej
Od nynějška navrhuji abychom v odborných diskusích výraz "nulák" zcela ignorovali. Pokud nebude použito správné názvosloví nemůžeme se v podstatě o ničem bavit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Mišo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.02.2007, 23:24 »

Osobně si myslím, že to je od tvůrců ČSN 332000-5-51 ed.2 značný nerozum, použít podobný výraz pro vodič se zcela jinou funkcí.

Úplne s Vami súhlasím, neutrálny vodič alebo stredný je správne a nezavádzajúce.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.02.2007, 01:08 »

I když nelze než souhlasit s tím, že používání tohoto pojmu může být zavádějící (není z toho jasné, zda jde o PEN nebo N),  lze mezi "starým" a "novým" nulákem najít "společného jmenovatele". Nulák je vodič, který slouží jako pracovní (buď mimo jiné - PEN, nebo výlučně - N) a není fázový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.