Autor Téma: Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?  (Přečteno 11858 krát)
Tomas Rovnak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« kdy: 20.02.2018, 06:57 »


... ohladne rekonstrukcie el. vedenia v starsom rodinom dome.
Povodne je dom kablovany v tn-c, no chcem konpletne nove rozvody a to uz v tn-s.
Do domu ide pripojka samonosnym Al kablom 3xL + PEN zo stlpu cca 20m.
Je to privedene na stresny vesiak odkial zvedene cez poistky do el. rozvadzaca, ktory je rodeleny na dve casti - meraciu a isticovu.
Rozvadzac sa nachadza na vyvysenej krytej verande a nevedie z neho ziaden zemniaci prvok ...
Dom nema ziaden zakladovy zemnic.

Moderátor:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=keywords;sa=browse;name=bod%20rozd%C4%9Blen%C3%AD%20TN-C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Som sice vystudovany elektrotechnik, no venujem sa tomu skor ako hobby. Co sa tyka elektroniky a elektrotechnik y som velky pedant a chcem, aby svoju pracu odvadzali aj vsetci ostatni na 100%.
Tomas Rovnak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.02.2018, 19:12 »

No takze po precitani dalsich vlakien tu na fore je mi jasne, ze potrebujem mat kvalitny zemnic.

Ako zakladnu radu pri tvorbe zemnica pisete obkop okolo domu vo vzdialenosti 1m od zakladu domu v hlbke 1m  kam treba umiestnit pasovinu a po rohoch zemniace tyce. Milan Hudec by radil este zohladnit ekvipotencialn e vyrovnanie.

Problem u mna je, ze obkop je mozny iba z jednej strany domu a to maximalnej dlzke 20m. Stacilo by zemnic instalovat na tejto dlzke s pasovinou a na niekolkymi zemiacimi tycami?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Som sice vystudovany elektrotechnik, no venujem sa tomu skor ako hobby. Co sa tyka elektroniky a elektrotechnik y som velky pedant a chcem, aby svoju pracu odvadzali aj vsetci ostatni na 100%.
IM
« Odpověď #2 kdy: 20.02.2018, 19:51 »

Je snad někde stanovena povinnost bod rozdělení PEN na PE a N uzemnit?
Pokud ano, rád bych se to dozvěděl.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.02.2018, 20:06 »

Norma stanoví jakési technické minimum a nikde není psáno, že to nelze spáchat lépe.
K dotazu: stačit to může a nemusí, záleží na rezistivitě půdy.
A co hromosvod? Máte? Bude? Nebude?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Rovnak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 20.02.2018, 20:23 »

Je snad někde stanovena povinnost bod rozdělení PEN na PE a N uzemnit?
Pokud ano, rád bych se to dozvěděl.  Smutek

Ak sa nemylim, tak norma iba doporucuje, ale uz na skole do nas hustili, ze v pripade poruchy na PEN vodici pred bodom rozdelenia to moze skoncit skaredo, pokial bod rozdelenia nie je uzemneny...

Norma stanoví jakési technické minimum a nikde není psáno, že to nelze spáchat lépe.
K dotazu: stačit to může a nemusí, záleží na rezistivitě půdy.
A co hromosvod? Máte? Bude? Nebude?

Poda kamenista pretoze cela ulica stoji na byvalom koryte rieky... bleskozvod nebol a je v plane pravdepodobne po rekonstrukcii strechy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Som sice vystudovany elektrotechnik, no venujem sa tomu skor ako hobby. Co sa tyka elektroniky a elektrotechnik y som velky pedant a chcem, aby svoju pracu odvadzali aj vsetci ostatni na 100%.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 20.02.2018, 21:38 »

Je snad někde stanovena povinnost bod rozdělení PEN na PE a N uzemnit?
Pokud ano, rád bych se to dozvěděl.  Smutek

Je to pořád dokola Milane. Nevidím zde nikoho tvrdit že je to přikázané, ale rozhodně se doufám shodneme v tom, že je to víc než rozumné. I když by měl zřídit nedaleko rozvaděče svorkovnici MET ( HOP  Mrknutí ) a ta jaksi bez přizemnění nebude správně fungovat. Tedy z tohoto pohledu to bude nejen rozumné, ale i nutné, jinými slovy možná i předpisy přikázané  angel 

To jen tak pro obveselení  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 20.02.2018, 23:05 »

Je snad někde stanovena povinnost bod rozdělení PEN na PE a N uzemnit?
Pokud ano, rád bych se to dozvěděl.

Stanovená povinnost není ale je doporučeno v ČSN 33200-4-41 ed. 2 i ed. 3 v čl. 411.4.2

POZNÁMKA 2 Doporučuje se,  aby ochranné vodiče (PE a PEN) byly uzemněny v místě vstupu do budovy nebo provozovny. Přitom se berou v úvahu proudy odváděné tímto uzemněním z nulového vodiče.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.02.2018, 06:59 »

... bleskozvod nebol a je v plane pravdepodobne po rekonstrukcii strechy
No vidíte.
S takýmto plánom máte o uzemnenie s vhodným návrhom a prípravou vystarané, pretože v 62 305 o doporučení uzemnenia nenájdete nič. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Rovnak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 21.02.2018, 08:29 »

No vidíte.
S takýmto plánom máte o uzemnenie s vhodným návrhom a prípravou vystarané, pretože v 62 305 o doporučení uzemnenia nenájdete nič. Úsměv

To je sice fajn, ale najskor sa bude robit elektricky rozvod a potom az strecha a nasledne bleskozvod...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Som sice vystudovany elektrotechnik, no venujem sa tomu skor ako hobby. Co sa tyka elektroniky a elektrotechnik y som velky pedant a chcem, aby svoju pracu odvadzali aj vsetci ostatni na 100%.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 21.02.2018, 09:03 »

To je sice fajn, ale najskor sa bude robit elektricky rozvod a potom az strecha a nasledne bleskozvod...

Nejdříve je potřeba si uvědomit, že se to vše řeší jako celek. Tedy nedá se řešit ochrana před bleskem a přepětím jinak, než koordinovaně, aby to mělo nějaký význam.
Tedy už teď je potřeba si uvědomit tato pravidla a začít to řešit alespoň projektově najednou. Jinak z toho vznikne zase bastl jako v mnoha jiných případech. Tedy začít návrhem zemniče dle místních dispozic a možností tak, aby jak hromosvod, tak přizemnění MET mělo nějaký smysl a funkčnost. Jen namátkou připomenu vzdálenost 5m mezi zemniči a tak dál.
Na dálku se nedá jen tak univerzálně poradit. Pro zkušeného projektanta to pak se znalostí místa a všech okolností bude hračka.

Stanovená povinnost není ale je doporučeno v ČSN 33200-4-41 ed. 2 i ed. 3 v čl. 411.4.2

Jsem přesvědčený o tom, že Milan toto všechno dobře ví. Ale nějak si dal za úkol chytat zde všechny za slovíčka  Mrknutí Škoda že svých znalostí nevyužívá trochu jinak.
Nicméně osobně si myslím, že v tomto případě u RD je doplnění přizemnění nutností s připojením na MET a tak dál.........   Na toto téma už toho bylo popsáno více než dost. Zkuste místní vyhledávání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 21.02.2018, 11:15 »

Rozumné přizemění je...
Ale musí to jít technicky. Třeba byt v 10.patře paneláku asi těžce technicky napojíte na zemnič.
V RD by neměl být až tak velký problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 21.02.2018, 11:35 »

Ale musí to jít technicky. Třeba byt v 10.patře paneláku asi těžce technicky napojíte na zemnič.
V RD by neměl být až tak velký problém.

Zřejmě právě proto to není že musí, ale že se doporučuje. Ale to je opravdu opakující se a nekonečné téma.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
IM
« Odpověď #12 kdy: 21.02.2018, 11:56 »

Stanovená povinnost není ale je doporučeno v ČSN 33200-4-41 ed. 2 i ed. 3 v čl. 411.4.2
POZNÁMKA 2 Doporučuje se,  aby ochranné vodiče (PE a PEN) byly uzemněny v místě vstupu do budovy nebo provozovny. Přitom se berou v úvahu proudy odváděné tímto uzemněním z nulového vodiče.
Vaší citací z  ČSN jste potvrdil můj názor, že se nejedná o obecně platný požadavek na uzemnění bodu rozdělení PEN na PE a N. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 21.02.2018, 12:16 »

Vaší citací z  ČSN jste potvrdil můj názor, že se nejedná o obecně platný požadavek na uzemnění bodu rozdělení PEN na PE a N. Úsměv
Nikdo tady nepíše o obecně platném požadavku, ale nanejvýš tak o obecně platném doporučení. Tazatel nepíše, že bod rozdělení přizemnit musí, ale že ho přizemnit chce, což je chvályhodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #14 kdy: 21.02.2018, 13:50 »

Nikdo tady nepíše o obecně platném požadavku, ale nanejvýš tak o obecně platném doporučení. Tazatel nepíše, že bod rozdělení přizemnit musí, ale že ho přizemnit chce, což je chvályhodné.
Nevyjadřoval jsem se pouze k otázce v titulku, ale k obecně opakovanému mýtu, zde v diskuzích, o uzemnění bodu rozdělení. Česky rozumím, netřeba vysvětlovat!  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.02.2018, 14:18 »

To je sice fajn, ale najskor sa bude robit elektricky rozvod a potom az strecha a nasledne bleskozvod...
Je hádam aj pravda, že predstava viditeľnej časti bleskozvodu od zeme smerom na strechu vás teraz veľmi trápiť nemusí. Dúfajte, že leto bude podobne zhovievavé ako zima. Úsměv

Dôležitejšie je pre vás v tejto fáze nielen samotné uzemnenie, či jeho hodnota vo vzťahu k bodu rozdelenia a sichrovaniu PEN-u, ale v súvislosti s budúcim bleskozvodom je už teraz vhodná chvíľa myslieť na jeho rozsah a vývody z uzemnenia k meracím svorkám pre pripojenie zvodov.
Rozsah možného výkopu 20m vás možno tiež obmedzí práve na počte a rozmiestnení zvodov, a preto je vhodné už teraz prebrať aj alternatívu izolovanej sústavy.
Vo vzťahu k bleskozvodu je nemenej dôležité umiestnenie SPD 1.stupňa. Práve ten 1. stupeň nie je vhodné pohodiť na koniec hlavného prívodu kdekoľvek v dome.
Takisto bod rozdelenia pre celú inštaláciu netreba porovnávať s bodom rozdelenia napríklad na zásuvkách. Takých bodov máte už teraz v sieti TN-C plno.
Seriózny prechod z TN-C prívodu na TN-S inštalácie (TN-C-S),  sa bez uzemnenia nezaobíde.
Navyše samotnej ochrane SPD1, HUS ale aj hlavnému prívodu sa bude najlepšie dariť pospolu, a čo najbližšie k vývodu z uzemnenia pre ekvipotenciáln e vyrovnanie.
Ako to všetko zladíte s pôvodným rozvádzačom niekde na vyvýšenej terase s prívodom zhora vám odtiaľto nikto relevantne neporadí.
Ale možno sa tu od niečoho odrazíte.


Bolo by na zbytočnú škodu vášho vnútorného pokoja, ak niektoré dôležité súvislosti okolo uzemnenia pochopíte až súčasne s dokončením povrchových úprav a vysiatím trávnika. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.02.2018, 16:58 »

Je snad někde stanovena povinnost bod rozdělení PEN na PE a N uzemnit?
Pokud ano, rád bych se to dozvěděl.  Smutek
Vyhl.268, $34 odst.6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 21.02.2018, 17:08 »

Našel jsem názorný a srozumitelnýá příklad řešení.  Škleb


* uzewmneni.jpg (23.99 KB, 720x960 - prohlédnuto 1292 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?