Autor Téma: Jak spravne provest elektroinstalaci pod kuchynskou linkou?  (Přečteno 13384 krát)
Jan KOVARIK
« kdy: 13.03.2007, 12:32 »

Chtel dozvedet, zda-li existuje nejaka norma (predpis),  ktery by omezoval vzdalenost napr. vodovodni pripojky (treba k drezu) od zasuvky 230V (treba k mycce na nadobi)? Vim, ze v koupelne existuji instalacni zony, v kuchyni mohu treba zasuvku 230V nalepit tesne vedle pripojky vody?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.03.2007, 19:02 »

Zdá se, že na dotaz nikdo nereagoval, tak se pokusím uvést něco k tématu.

Předně, vodovodní přípojka je patrně něco jiného, než si myslíte. V § 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. je uvedeno, že vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

Vy však máte patrně na mysli možnosti umístění elektrického vedení a elektrických zařízení v blízkosti umývacího prostoru - zde je podstatné, kde "stříká voda",  ne kudy vede vodovodní potrubí (to samo na to v zásadě nemá vliv). Když použijete vyhledávání, tak k tomuto tématu jistě najdete mnoho zajímavého.

A jak s Vaším dotazem souvisí otázka "Jak správně provést elektroinstala ci pod kuchyňskou linkou?" uvedená v nadpisu?

Závěrem pro jistotu uvádím, že jsem v oboru elektro laik, neb nemám elektrotechnic ké vzdělání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2007, 19:42 »

Pan Bartoš to pojal lingvisticky, já to pojmu prakticky Úsměv
V podstatě není žádná norma, která by přímo řešila prostor pod kuchyňskou linkou. O tom, jestli je možné umístit např. zásuvku pod dřezem zabudovaným do kuchyňské linky se i zde vedly diskuze, bez nějakého jednoznačného výsledku.
Můj osobní názor, je takový, pokud je to aspoň trochu možné, ať je raději zásuvka co nejdále od sifonu nebo od ventilu pro přívod vody např. k myčce.
U zásuvek pro spotřebiče zabudované v kuchyňské lince je určitě více než vhodné neumísťovat je přímo za spotřebič, ale jinam, např. do sousední skříňky. U některých spotřebičů (např. myčka) je v provozních podmínkách výrobce toto vyloženě uvedeno. No a z praktického hlediska : také to může překážet, protože spotřebič přes zásuvku se zasunutou vidlicí nejde přirazit ke zdi Úsměv
Je ovšem nutné předem znát všechny dispozice kuchyně. V praxi to často vypadá tak, že majitel řekne "taky někde bude myčka"... 
Tak takhle tedy ne ...
Je opravdu nutné znát vše předem, problémy s nevyhovující elektroinstala cí v kuchyni dost často bývají na hranici řešitelnosti.
Pokud je zásuvka pro spotřebič umístěná v prostoru sousední skříňky, není potom problém do zadní stěny linky (obvykle sololit) vyříznout otvor, tak aby byl k zásuvce přístup a dále je potom nutné udělat prostup pro přívodní šňůru, buď z boku, nebo zespodu. Ty prostupy se dají udělat kruhovým vyřezávákem, který mají obvykle všichni kuchyňotepci u sebe. No, mají to většinou i elektrikáři, dělají s tím díry do sádrokartonu na krabice Mrknutí
Díra musí být dost velká, tak aby prošla nejen šňůra, ale i vidlice Úsměv
Potom můžete i zabudovaný spotřebič bez větších problémů v případě potřeby odpojit ...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.03.2007, 21:22 »

Pane Bartoši, za vysvětlení pojmu "přípojka" bod pro vás, lidi to fakt šíleně motají. Nejhorší je že v tom mají zmatek i někteří projektanti a stavební úředníci pak chtějí pak stavební povolení na 'přípojku čerpadla u studny z rodinného domu' apod... to je potom síla  Škleb Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.03.2007, 21:49 »

Také přidám jednu praktickou. Ač lze z větší části souhlasit s kolegou Hasalou, pro umístění zásuvky pro myčku, si myslím, že je šikovné umístit jí za myčku do výšky definované výrobcem. Bývá to tak 5 cm nad podlahou. Snad každá mučka má v této výšce zezadu takový výklenek právě pro zásuvku a hadice.
Ač sám tvůrce normy uvádí ve výkladu, že umyvací prostor definovaný v ČSN 332000-7-71, se tak docela nevztahuje na kuchyně, rovněž jako kolega Hasala bych se přikláněl k co největší vzdálenosti zásuvky od sifonu a ventilů, takže pokud to jen trochu jde, snažíme se dodržet zónu a zásady pro umývací prostor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.03.2007, 00:23 »

To Bureš: Díky za pozitivní reakci. Když už jsem u toho "lingvistického" pojetí, něco málo "lingvistického" k tomu doplním. Obdobně jako v elektroinstala cích jsou vývody,  u rozvodů vody jsou výtoky (výtokové armatury) - třeba v tomto případě vývod pro myčku. No a vše za vodoměrem se nazývá vnitřní vodovod.

Ale praktičtější jsou přeci jenom ty "praktické" poznámky, než ty "lingvistické". Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno