Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?  (Přečteno 13064 krát)
robert rusín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.02.2018, 19:23 »


Koupili jsme starší dům s 3fázovým připojením, který je jištěn hlavním jističem 3x10A.
Bohužel předchozí majitel šetřil na tarifu.

Mohu používat (zatím po určité období) řetězovou pilu s plynulým rozběhem s příkonem 2400W, tedy s plánovaným odběrem cca 11A?

Samozřejmě hodláme v blízké budoucnosti jistič nahradit silnějším, nicméně ještě po nějakou dobu si ponecháme tento 3x10A.
Považuji za samozřejmé, že po dobu chodu pily, nepoběží žádný další spotřebič na dané fázi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #1 kdy: 11.02.2018, 20:08 »

Lze, jistič char.B vydrží určitý nadproud po určitou dobu.
Například 1,13 násobek více než 1 hod,1,45 násobek méně než 1 hod.
Více zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113
Nejužitečnější a nejinformativn ější bude pro vás tabulka na konci článku,shodou okolností je uveden právě jistič 10A v různých charakteristik ách.
Do budoucna ale stejně doporučuji navýšení hodnoty jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.02.2018, 20:29 »

Trochu záleží taky na typu a případné "únavě" jističe. Kdyby padal při rozběhu, použijte 20m prodlužovák Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.02.2018, 10:52 »

Pro obdobné případy doporučuji použít omezovač nábèhového proudu.
Jistič B10 by pilu poté udržet měl s ohledem na praktické podmínky řezání s přerušovaným chodem/odběrem.
cca 10x1.2 až 1,6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 12.02.2018, 12:27 »

Pokud je jistič staršího data výroby, může být "vyhřátý" a raguje i kolem 10A a za menší čas.
Doporučuji ho vyměnit za nový a zase něco  vydrží do výměny za silnější! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.02.2018, 12:51 »

Na orientačné overenie „kvality“ ističa postačia aj 3 kanvice po 2kW a stopky. Ak ich istič udrží od 15 do 30 sec, nebude ten istič na tom až tak zle.

3x10A na bežný komfort RD vždy stačiť nemusí, ale ak pán domáci nebude mať z domácnosti menšiu prevádzku, možno bude aj sám prekvapený koľko toho 3x10 pri dobrom rozfázovaní a rozumnej súdobosti  vydrží.
Hlavne pri takýchto úrovniach istenia dosť záleží od prevádzky, a je ťažko jednoznačne posúdiť ,  či sa úzkoprso šetrí, alebo iba zbytočne neplytvá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.02.2018, 13:07 »

Pokud je jistič staršího data výroby, může být "vyhřátý" a raguje i kolem 10A a za menší čas.
Doporučuji ho vyměnit za nový a zase něco  vydrží do výměny za silnější! Mrknutí
Co si představit pod pojmem vyhřátý?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.02.2018, 16:19 »

Co sa technicky deje pri "vyhriati" istica ?
Skratovu spust neuvazujem, tam je len cievka s jadrom.
Riesime tepelnu spust : je tam bimetal. Co zmeni jeho parametre ? Alebo sa zmenia parametre pruziny, ktora je sucastou vypinacieho mechanizmu ?
Bimetaly su predsa aj v roznych termostatoch, vratane havarijnych a tam som nepocul spominat "vyhriatie".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.02.2018, 17:28 »

Trochu odbočíme od původního dotazu... Ale ono to trochu souvisí

Hodnota jističe je něco, na čem závisí mimo jiné bezpečnost provozu.
Asi nebudeme takoví optimisté, abychom věřili, že jistič bude mít dlouhodobě neměnné parametry.
Pokud by se dalo očekávat nebo předpokládat že se vypínací proud může zvyšovat, asi by to znamenalo jističe buď pravidelně měnit, nebo jejich parametry v nějakých intervalech ověřovat (asi jako u chráničů)

Dovolím si tvrdit, že se "pomalu" zvyšuje citlivost jističe na nadproud, tedy že jmenovitý vypínací proud mírně klesá. A pokud budeme častěji jistič provozovat v režimu "X % nad jmenovitým proudem",  předpokládám rychlejší "zhoršování"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.02.2018, 17:29 »

Pod takovým pojmem si představuji stav, kdy "mnohonásobným" zapnutím do zkratu dojde k opalu kontaktů, přičemž tento zvýší přechodový odpor kontaktů, který posléze působí zvýšené oteplení zepelné spouště a vede k jejímu dřívějšímu vybavení.
Jinak problém dřívějšího vybavení je dobře pozorovatelný na jinak celkem benevolentních ITV ITM, které zpočátku snáší poměrně vysoké přetížení, oproti moderním následníkům, ovšem se stoupajícím počtem vybavení v důsledku přetížení dochází ke zvýšení citlivosti spouště, předpokládám asi ztrátou napnelismu mechaniky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 12.02.2018, 22:10 »

Osobně se divím, že je Milan Hudec tak v klidu, když on je podle mne průkopníkem v odhalování takříkajíc skrytých hrozeb, mezi které patří například stárnutí přístrojů, kabelů a podobně a s tím souvysející určitá životnost celého el. zařízení.

V tomto případě mohou být dva problémy s tímto jističem. Jeden může představovat problém v tom že jeho mechanismus je "unaven" a bude padat při každém sepnutí vypínače na elektrické pile. Opačným problémem může být zalehlá mechanika (zarezlá  pod) kdy naopak nebude správně plnit svou bezpečnostní funkci.

Zjednodušeně řečeno se to musí vyzkoušet  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
IM
« Odpověď #11 kdy: 12.02.2018, 22:28 »

Mohu používat (zatím po určité období) řetězovou pilu s plynulým rozběhem s příkonem 2400W, tedy s plánovaným odběrem cca 11A?
Příkon pily je proměnlivý a je dán jejím přerušovaným zatížením při řezání, což znamená, že nebude trvale odebírat proud vypočtený ze štítkového údaje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 12.02.2018, 23:17 »

Osobně se divím, že je Milan Hudec tak v klidu, když on je podle mne průkopníkem v odhalování takříkajíc skrytých hrozeb, mezi které patří například stárnutí přístrojů, kabelů a podobně a s tím souvysející určitá životnost celého el. zařízení.

V tomto případě mohou být dva problémy s tímto jističem. Jeden může představovat problém v tom že jeho mechanismus je "unaven" a bude padat při každém sepnutí vypínače na elektrické pile. Opačným problémem může být zalehlá mechanika (zarezlá  pod) kdy naopak nebude správně plnit svou bezpečnostní funkci.

Zjednodušeně řečeno se to musí vyzkoušet  angel
Jsem, aproximuji že pila je ve dvojce třídě a za desítkou jističem alespoň nejnižší možný průřez tj.1,5mm.
V tomto případě mne nenapadá provozní či poruchový stav kdy by vlivem přetížení motoru obvodem tekl natolik velký proud v závislosti na čase jež by vedení či zásuvku odrovnal i za předpokladu že se z 10 jističe stane šestnáctka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.02.2018, 00:11 »

Mna by zaujimal podobny pokus, aky redakcia robila s roznymi sposobmi napojenia vodicov a naslednym pretazenim velkym prudom.
Mozno sa niekde povaluje nikdy nepouzity stary bakelitovy istic skladovany v suchu a ten by sa porovnal s demontovanymi vzorkami, ktorych obsahuje kazdy panelak plno.
Dalsi pokus by mohol byt s modernymi isticmi roznych znaciek, ktore by sa merali ako nove a nasledne povedzme po 10, 100 a 1000 vypnutiach skratoveho prudu. V kataloch totiz bezne nevidiet udaj o zvysovani cutlivosti. Vysvetlenie o zvysenom prechodom odpore v dosledku opalu kontaktov je logicke, ale asi to nik nemeral.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.02.2018, 06:46 »

Kdejaká gazdinká v byte s 1f 25A dokáže v kuchyni dostať z jednej zásuvky 30A a ešte pridať práčku.
Nevidím prekážku, prečo by v podobných podmienkach nemohol odborník pod kontrolou s kliešťákom a znalosťou preťažovacej charakteristik y ističa overiť pomocou bežných spotrebičov a času preťaženie nejakého 16A IJV, a nieto ešte 10.
Ak na to príde nemám s tým problém, a istič išiel von vždy. A v drvivej väčšine skôr, ako bol nejaký teoretický predpoklad.
Vždy pritom išlo o prevádzkový stav, ktorý by ale nikto, ani sama gazdinka prítomná pri skúške, nenazval normálnym.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #15 kdy: 14.02.2018, 19:51 »

Kdejaká gazdinká v byte s 1f 25A dokáže v kuchyni dostať z jednej zásuvky 30A a ešte pridať práčku.
Nevidím prekážku, prečo by v podobných podmienkach nemohol odborník pod kontrolou s kliešťákom a znalosťou preťažovacej charakteristik y ističa overiť pomocou bežných spotrebičov a času preťaženie nejakého 16A IJV, a nieto ešte 10.
Ak na to príde nemám s tým problém, a istič išiel von vždy. A v drvivej väčšine skôr, ako bol nejaký teoretický predpoklad.
Vždy pritom išlo o prevádzkový stav, ktorý by ale nikto, ani sama gazdinka prítomná pri skúške, nenazval normálnym.

Ano, dá se souhlasit  i s tímto názorem...
https://www.youtube.com/watch?v=97p-yaKmjZs
nechci nikoho urážet to hovoří samo za sebe...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 15.02.2018, 09:41 »

Ano, dá se souhlasit  i s tímto názorem...
https://www.youtube.com/watch?v=97p-yaKmjZs
nechci nikoho urážet to hovoří samo za sebe...
Smích Smích Smích
Mal som síce pri písaní príspevku úplne inú predstavu o kuchyni a gazdinke, ale aj tá vaša je zaujímavá. Úsměv
Už máte aj suvenír?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #17 kdy: 15.02.2018, 11:12 »

Chtěl jsem jen ukázat takovou gazdinku která dokáže ten 25A jistič přetížit až na 30A.Tahle by to dokázala zcela jistě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100