Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 10.02.2018, 19:02 »

Pozeral som aj STN 61439-1 tie tabulky, ale vobec tomu nerozumiem.
To mam ako ratat vykon na metre? Ved ked som tam dal kable do domu cca 500m a keby mal len jeden wat to je 500W to je moc nie ?
Je neaky koeficient, alebo ako co najlepsie urcit stratovy vykon kablov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2018, 08:15 »

Počítají se vodiče a kabely uvnitř v rozvaděči. Důležité jsou hlavně vodiče silových obvodů i když norma uvádí ztrátové výkony i na vodiče obvodů ovládacích. Mrkněte ještě do IEC 890+A1. Tam jsou uvedeny koeficienty pro přepočet na skutečné zatížení. To znamená, máte-li vodiče, jejichž ztrátový výkon je při maximálním dovoleném zatížení x W, pak pokud nejsou vodiče zatíženy na maximální dovolený proud, lze uvažovat se sníženým ztrátovým výkonem. Vše se odvíjí i od teploty uvnitř rozvaděče.
Pokud máte v rozvaděči výkonné přístroje s velkým ztrátovým výkonem, například  frekvenční měniče, tak tam už počítejte s tím, že ventilace je nutná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.02.2018, 08:24 »

Tu normu nemam k dispozicii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.02.2018, 08:58 »

U nás je už její verze ČSN neplatná, ale lze ji stáhnout na ČSN online.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.02.2018, 14:45 »

Len dodam robim to v schrack design, vsetko rozvadzac, istice, rcd, prepojovacie zberne, vsetko si tam dam, vsetko mi spocita stratovy vykon. Dokonca aj N mostiky atd. Ale ako s tymi kablami to fakt neviem, a estr aj to ked ako prepoje mam cya z jednej rady do druhej tak to vobec neviem aky stratovy vykon mam pouzit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.02.2018, 08:35 »

Pro orientaci:


* Tabulka ztrátových výkonů vodičů v rozvaděči.jpg (339.35 KB, 688x911 - prohlédnuto 667 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.02.2018, 09:32 »

Fyzika plati univerzalne, aj pre CYA prepoj medzi radmi. Vyratat odpor vodica z jeho dlzky a prierezu, nasledne vykon z maximalneho prudu.
Napr vodic 10mm2, dlzka 40 cm, prud 25A = 0.89W na jednu fazu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 12.02.2018, 10:58 »

Všechny vývody asi nepojedou na plný výkon. Takže je vhodné počítat i s nějakou soudobostí. Jinak budete muset nacpat ventilátor i do bytové rozvodnice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.02.2018, 14:46 »

Pro orientaci:
Ano tabulku poznam, cize mam ratat iba to co je v rozvodnici ano? Ako metre.
Všechny vývody asi nepojedou na plný výkon. Takže je vhodné počítat i s nějakou soudobostí. Jinak budete muset nacpat ventilátor i do bytové rozvodnice.
Hej ten program tam uz dal 0,6
Ale aj tak si uz nepamatam kolko kablov tam islo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.