Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?  (Přečteno 13431 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 21.01.2018, 08:44 »

Majitel v chatě po celkové rekonstukci použil do koupelny průtokový ohřívač na baterii určený pro dřezové baterie. Je vodař a inspiroval se TV reklamou a snadnou montáží.

Baterie s průtokovým ohřívačem je umístěná v zone 0 a podle mě neexistuje žádná výjímka k montáži těchto průtokových ohřívačů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.01.2018, 09:38 »

V zóně 0?
Patrně bylo myšleno v umývacím prostoru.
Ohřívač lze použít pokud je určený do umývacího prostoru viz obr a citace z normy:


* prostor.PNG (102.99 KB, 805x595 - prohlédnuto 450 krát.)

* obr.PNG (182.89 KB, 650x633 - prohlédnuto 1362 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.01.2018, 10:53 »

Tuším, že nebude v UP, ale nad vanou. Tedy v zóně 0. A tam opravdu nemá co dělat, pokud to výrobce přímo neuvede v návodu k montáži.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.01.2018, 11:00 »

Zóna 0 je uvnitř vany, takže pochybuju že by byl průtokáč přímo ve vaně.....
Patrně bude tedy v zóně 1.
Pokud je výrobcem určeno může v zóně 1 být viz:


* zóna 1 č.1.PNG (15.95 KB, 800x147 - prohlédnuto 514 krát.)

* zóna 1 č.2.PNG (4.71 KB, 815x125 - prohlédnuto 520 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.01.2018, 13:49 »

Zóna 0 je uvnitř vany, takže pochybuju že by byl průtokáč přímo ve vaně.....
Patrně bude tedy v zóně 1.
Pokud je výrobcem určeno může v zóně 1 být viz:
Ano je to zona 1, s tím, že průtokový ohřívač je v podstatě namontovaný na sprchovou baterii,
Je v sice v zoně 1, ale při sprchování je velmi pravděpodobné, že bude docházet ke styku se stříkající vodou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 21.01.2018, 13:58 »

A pokyny výrobce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.01.2018, 14:16 »

Je v sice v zoně 1, ale při sprchování je velmi pravděpodobné, že bude docházet ke styku se stříkající vodou.
Samozřejmě proto je také v zóně 1 určeno normou předepsané krytí viz citace normy níže:
Ovšem nejdůležitější je jestli je výrobcem ohřívač vody do této zóny určený viz citace z normy níže:


* vlivy.PNG (30.41 KB, 933x328 - prohlédnuto 375 krát.)

* zóna 1.PNG (11.11 KB, 894x60 - prohlédnuto 413 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.01.2018, 14:18 »

Samozřejmě zóna 1. To na věci nic nemění.

Mrknul jsem na jeden český výrobek a ten má krytí elektrické části IP24, což by vyhovělo pro zónu 1 v koupelně. Trošku bych se zamyslel nad vlhkostí, je uvedena maximální 80%,  což v koupelně občas neklapne. Přímo o umístění v zónách ale návod nemluví. Pouze odkaz na ČSN 33 2000-7-71, ale naopak chybí odkaz na ČSN 33 2130.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 21.01.2018, 14:50 »

Jak píše kolega.

Návod k použití! Je nad normami!Co je v návodě k používání od výrobce. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 21.01.2018, 16:15 »

Problém je ten že ve většině návodů co jsem viděl není většinou o montáži do zón či umývacího prostoru žádná zmínka, pouze nějaké obecné řeči a případně odkaz na ČSN.... Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 21.01.2018, 17:34 »

Z mého pohledu pokud je tento průtokáč do zóny 1 vhodný, musí to být v návodu uvedeno zcela jasně. V opačném případě nese případný problém, nedejbože úraz nebo smrt, konkrétní montér a to bez ohledu na to, že byl o to investorem požádán. On je ta osoba odborně způsobilá, která musí správně vyhodnotit všechna rizika.

Tedy za mě pokud není v návodu vysloveně uvedeno že lze tento výrobek do této zóny umístit, tak tam nemá co dělat. Je to furt dokola. Krytí IP je jednou, nikoliv jedinou podmínkou této montáže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.01.2018, 13:13 »

Tedy za mě pokud není v návodu vysloveně uvedeno že lze tento výrobek do této zóny umístit, tak tam nemá co dělat.
A nestačí, že ohrievač vody ako všeobecne schválený výrobok podľa 701.55  už musel splniť výrobkové normy, a teda nepriamo aj čl. 701.512.2 pre zónu 1 z 33 2000-7-701?
Neviem si dosť dobre predstaviť, ako bežný spotrebiteľ zreklamuje výrobok určený na ohrev vody vlastne kdekoľvek v domácnosti  na základe chýbajúcich informácií, o ktorých ani len netuší že tam majú byť.
A že ho ešte k tomu navyše po zamietnutí reklamácie elektrikár požiada o vývod vody niekde mimo vaňu?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.01.2018, 14:40 »

No doslova vzato pokud by se montoval pouze výrobek jehož návod striktně uvádí zónu vhodnou k montáži, máme zde z nemytých rukou žloutenkovou infekci  velkého rozsahu tanecek

Ono záleží na míře patrnosti v návodech zdali je výrobek vhodný pro to či ono použití, povětšinou lze nalézt zadní vrátka jak pro výrobce tak montéry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 23.01.2018, 19:30 »

Určitě je rozdíl mezi instalací do umývacího prostoru a instalací do zóny 1. Pro umývací prostor nemusí být žádný odkaz na normu, pakliže z návodu je jasné, že ohřívač je přímo nad baterií. Z toho plyne, že výrobek je určen do umývacího prostoru. Naopak pro výrobek do zóny 1 musí být jednoznačně stanoveno, že jde o určení do zóny 1 podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.01.2018, 19:53 »

Radime, naprostý souhlas, moc rozumně vysvětleno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 23.01.2018, 19:57 »

...... Z toho plyne, že výrobek je určen do umývacího prostoru. Naopak pro výrobek do zóny 1 musí být jednoznačně stanoveno, že jde o určení do zóny 1 podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Plně souhlasím.  Palec vzhůru  jak jsem psal, je to i můj názor

Neviem si dosť dobre predstaviť, ako bežný spotrebiteľ zreklamuje výrobok určený na ohrev vody vlastne kdekoľvek v domácnosti  na základe chýbajúcich informácií, o ktorých ani len netuší že tam majú byť.

A proč by to měl laik řešit? V každém z návodů bude něco o tom, že instalovat a připojit toto el. zařízení smí jen odborník a musí to odpovídat platným předpisům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.01.2018, 09:38 »

Neviem kto má osvedčenie platné na postup podľa návodov pre laikov, ale ja teda nie.
Rozsah toho môjho ma oprávňuje  na postupy pri zaistení bezpečnosti VTZ elektrických v zmysle právnych a technických predpisov, ale určite nie v zmysle  informácii v návodoch na obsluhu. V návodoch sú informácie pre laikov, pre odborníkov sú informácie v normách.
Síce rozumiem zvýšenému riziku v zóne 1, i obavám z mŕtvol vo vani, nerozumiem však trucpodniku voči čl. 701.55.

A proč by to měl laik řešit? V každém z návodů bude něco o tom, že instalovat a připojit toto el. zařízení smí jen odborník a musí to odpovídat platným předpisům.
Presne tak. A preto nechajte návod laikovi v krabici, a vy postupujte podľa platných predpisov.

Len pre ilustráciu akú mám predstavu montáže podľa návodu, hlavne nebrať osobne a vážne. Úsměv
Ak si náhodou váš klient bude trvať na slobodnom výbere prietokového ohrievača s „nedostatočným“ návodom, skúste si predtým ako sa pustíte do montáže podľa takého návodu, nakresliť vaňu či sprchu s pevnou zástenou, s existujúcim vývodom vody v zóne 1, a s pripojením prietokáča s hadicami niekde na stene v zóne 2, či pre istotu ešte ďalej. Úsměv
Ak toto budete ponúkať investorom či architektom ako vlastné know-how na zvýšenú bezpečnosť vyvolanú neúplným návodom výrobcu na obsluhu, potom skutočne máte guráž.

Ak si ale nad vaňou či v sprche úplne neveríte, odporúčam písomne poprosiť výrobcu o povolenie na montáž do zóny 1.
Verím, že ho dostanete. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 24.01.2018, 12:15 »

... nechajte návod laikovi v krabici, a vy postupujte podľa platných predpisov...
Přiznám se, že takovouhle perlu jsem v tomto jinak nezáživném vláknu nečekal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?

Aktuální slova KUTIL (1)