| | |-+  Je spravne pokial, prepoje medzi KP68 su prevedene CY1,5, resp CYA 1,5?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je spravne pokial, prepoje medzi KP68 su prevedene CY1,5, resp CYA 1,5?  (Přečteno 10740 krát)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 18.01.2018, 22:21 »

Nechci prudit, ale:
pokud je to v čtyřrámečku je to problém vyměnit kousky vodičů?
Jasně je to práce a té se kdekdo vyhýbá... Škleb  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 19.01.2018, 06:56 »

A důvod?
V krabičkách stavebnej dutiny to vychádza na B1 bez súbehu pri 30°C. Nejde ani tak o výpočet ako o pohľad do tabuľky na maximálne dlhodobé prevádzkové hodnoty.
Je tiež dôležité vybrať si rovinu diskusie.
V rovine viery tiež verím, že 1,5 v domácnosti vydrží rovnocenne s 2,5.
V rovine noriem, kde je dôležité aj krytie osoby znalej to už môže byť inak.
Ak sa diskusia v týchto rovinách pomieša, budú to jabĺčka s hruškami, a veľa konštruktívneh o nevznikne.

P.S.: Momentálne viac času nemám, viac prípadne po prílete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 19.01.2018, 08:48 »

Zatížitelnost mědi 1,5 mm2   je od uložení B1 po D2 od 17,5 přes 16,5 po  22 A. Takže z hlediska proudové zatížitelnosti pro uvedená uložení je jistič 16 A vyhovující pro měď 1,5 mm2 ve všech případech. Limitující je pak už jen délka vedení s ohledem na úbytek napětí nebo  impedance smyčky. Tady jde ale o nějakých 40 cm délky vodičů  1,5 mm2   vložených mezi 2,5 mm2 ,  takže to je úplně bezvýznamný a neměřitelný vliv. Alfa a omega stojí na tom, jestli se tam dají nebo nedají spojit průřezy 1,5 mm2   a 2,5 mm2, nic víc, nic míň.   Hledá se tady věda někde, kde není.  Můžeme navrhnout, ať se vodiče vymění. Když to ale nikdo neudělá, nelze pro výměnu nalézt přesvědčivé argumenty.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 19.01.2018, 09:00 »

Uložení B, teplota 40C (zohledněny hřející vidlice) dovolený proud 14,4A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 19.01.2018, 10:36 »

Uložení B, teplota 40C (zohledněny hřející vidlice) dovolený proud 14,4A
A kde mame 40 stupnov?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 19.01.2018, 10:49 »

V krabici se 4 zásuvkami 40C při odběru za zásuvek řekněme 10A bude, přičemž konec vodiče přímo odvádějící teplo z kontaktu zásuvky bude mít ještě o trochu víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 19.01.2018, 18:51 »

Abych nebyl podezírán z fabulací, zde je text:
4-43 ed.2 NA.3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 23.01.2018, 14:11 »

Z pohľadu maximálneho dovoleného prúdu by šlo zdôvodniť  problém pre 1,5-ku aj podľa 33 2000-4-473.
Napríklad podľa nastavenia záťaže v SICHR a bez vybavenia, môže byť Imax pre vodič 1,5 prekročený už aj pri istení 13A.
Tá NA3 síce pravidlá pre iné prierezy za bežných okolností troška zjemňuje, ale práve kvôli 33 2130 by som so žiadnymi výnimkami pre domácnosti radšej nepočítal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #26 kdy: 26.01.2018, 15:20 »

Ono by úplně stačilo, dát pod každou zásuvku WAGO, a z ní jít 2,5 1 x do každé zásuvky. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #27 kdy: 27.01.2018, 15:32 »

A je to problém vymeniť prepoje za CY 2.5 a mať dušu na mieste ? Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.