Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 13.12.2006, 22:09 »

Máte prosím někdo zkušenost, jak se tváří ČEZ na řešení, kdyby HDO nespínalo stykač blokovaného okruhu klasicky pomocí vodiče ?
Když je technicky jednodušší, aby za HDO byl zapojen bezdrátový vysílač a u stykače blokovaného spotřebiče (okruhu) bude bezdrátový přijímač, budou hodně protestovat ?

Samozřejmě, že se na to hned zítra přeptám na místní pobočce, ale zajímá mne, jestli s tím už někdo nemáte zkušenost, abych dopředu věděl, jak budou reagovat.

jako vysílače by se použil např: http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---system-bosys/specialni-vysilace/vysilace-vstupni-informace.html

jako příjímače třeba : http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---system-bosys/nastenne-univ.-prijimace/rx-1.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2006, 08:22 »

ČEZ je výrobce, musíte se domluvit s dodavatelem(PRE, STE....). Každý má své připojovací podmínky a pokud vím, tak tam tato možnost není. Musel byste jít pomocí výjimky a pak záleží na koho narazíte. Pakliže to vůbec budou akceptovat. Osobně s tím zkušenost nemám.Docela by mě zajímalo, jak jste pochodil. Přeji hodně štestí. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.12.2006, 09:01 »

Podle mého názoru je to Vaše věc, pokud drát nahradíte nějakým jiným zařízením, neměl by to být problém. Vy přece ten signál můžete použít jak chcete, třeba na spínání pračky, abyste pral za nižší sazbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.12.2006, 16:32 »

Domnívám se že by neměl být problém s bezdrátovým ovládání, pokud bude spolehlivé. Jen by mě zajímalo až na tu místní pobočku půjdete, zda tam bude technik se kterým si o tom budete moc pohovořit. V připojovacích schématech bezdrátové ovládání nemají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.12.2006, 20:46 »

Myslím, že je naprosto bezpředmětné s rozvodnými závody o této věci jednat. Oni vám prostě připojí na vodič označený např. návlečkou TUV nulový potenciál a je jim jedno co s tím ovládáte. Můžete s tím aktivovat vysílač, který např. může spínat dálkově 5 bojlerů nebo cokoliv jiného. Já osobně bych to realizoval přes relé, napájeného samozřejmě z 1 fáze. Ovládat přímo nějaký elektronický obvod bych nedoporučoval, montér při připojování HDO zřejmě zkouší jaká je tam fáze, pokud by tam něco naměřil z L1, tak by to zřejmě nepřipojil nebo v horším případě by vám mohl tu elektroniku odpálit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.01.2007, 22:10 »

Jen bych chtěl doplnit že ČEZ již není jen výrobce elektřiny ,  ale již 4 roky jejím distributorem. Ovládání spotřebičů blokovaných HDO se provádí jedině pomocí ovladacího kabelu. Jakékoli jiná řešení jsou dle připojovacích podmínek nepřípustná .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.01.2007, 10:44 »

Ovládání spotřebičů blokovaných HDO se provádí jedině pomocí ovladacího kabelu.
Jakékoli jiná řešení jsou dle připojovacích podmínek nepřípustná .
Můžete mi prosím sdělit ve které verzi připojovacích podmínek ČEZ se to, co tvrdíte dá vyčíst ?
Já mám asi nějaký špatný výtisk, protože v něm taková kategorická tvrzení nemohu najít. nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.01.2007, 13:27 »

Pokud bude signál HDO vyveden mimo plombovací prostor /měřená část/ může to být všem distributorům jedno co si tam namontujete jestli stykač ,  nebo vysílač na ovládání sazby v bytě. Nebo vám kontrolují rozvaděče v bytě? Je  musí zajímat pouze neměřená část - zbytek je na vás a revizákovi.
Pokud to bude pod plombou nelze - neprojde ani na stejné desce s měřením, ale mimo tento prostor nevidím v tom problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.01.2007, 15:08 »

mezi přijímačem HDO a stykačem blokovaného spotřebiče musí být přímý
kabel . žádné jiné řešení nelze akceptovat ,  a nelze na takto upravené odběrné místo namontovat dvoutarifní elektroměr.Rev izní technik který má oprávnění zasahovat do neměřené časti el.sítě by toto měl znát .
Samozřejmě že pokud odběratel měsíc po montáži elektroměru zruší stykač a namontuje si tam jekýsi dálkoví spínač je to jen jeho problém . 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #9 kdy: 28.01.2007, 15:51 »

Pane Černý, z jakého roku máte připojovací podmínky? Nějak se mi to nepozdává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.01.2007, 17:10 »

Nemáte pravdu, pane Černý !  dabel
Je to v podstatě tak, jak píše pan Hejčl.
Svoji původní otázku (viz příspěvek zde z 13.12.2006) jsem diskutoval ze skupiny ČEZ a.s. jak s lidmi z Distribuce, tak i s techniky Měření.

Takže :
- HDO musí spínat stykač nebo relé
- co bude za tímto stykačem nebo relé je jedno, pouze to musí zajišťovat blokování ve VT
- v případě, kdy se použije  "drát",  tak ČEZ garantuje dálkové spínání a vypínání dle uzavřené smlouvy
- v případě, kdy se použije nestandardní řešení, jako např bezdrátové ovládání, bere odběratel na sebe riziko, že mu např.nesepnutí m NT vznikne škoda a ČEZ za takovéto škody nebude zodpovědný. A tedy nebude žádné případné škody hradit.

Hovgh !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
raj
« Odpověď #11 kdy: 28.01.2007, 20:35 »

Jen bych si dal pozor na ten bezdrát. V pásmu 400MHz je již dost rušno, rušení bývá v některých lokalitách značné a nepomůže ani kódování.  Takže raději pásmo 800MHz ( přístroje jsou o něco dražší ) nebo bych to přenášel  po síti. ( na to je mnoho "udělátorů" i profi výrobků. Běhá mi takto doma (rodinný domek) počítačová síť ( manželka by mne zabila kdybych se jen zmínil o sekání ). Neruší to ani spínané zdroje počítačů, televizí a jiných havětí a chodí to průměrně 50MBit/sec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.01.2007, 22:43 »

Pane Novák ,  ptát se nějakého montéra z ČEZu jak to přesně je ,  není podle mě nejvhodnější. Každá distribuční firma má v některých případech dost odlišné připojovací podmínky, proto máte v případě ČEZu zřejmě pravdu ,  ale u PRE a.s. at to žádný revizní technik ani nezkouší ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 29.01.2007, 01:14 »

ptát se nějakého montéra z ČEZu
  Ani jsem si nevšiml, že bych psal cosi o montérech. Je snad jasné, že jsem se informoval tam,kde jsou kompetentní tohle řešení schválit. ajoooo

Citace
Každá distribuční firma má v některých případech dost odlišné připojovací podmínky, proto máte v případě ČEZu zřejmě pravdu ,  ale u PRE a.s. at to žádný revizní technik ani nezkouší ..
"Dost" odlišné podmínky má právě jen PRE. Ostatní dvě firmy se liší pouze v detailech.
Vždyť o výmyslech PRE kolují mezi el.techn. veřejností hotové legendy. Když je holt někdo pořád jen ten třetí vzadu, tak na sebe musí nějak upozornit....
 blboune
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.01.2007, 20:20 »

doufám že se tady nebudeme dohadovat ,  která z distribučních společností
je lepší a která horší . PRE vás asi dost trápí tím ,  že nedovolí kdejakému reviznímu technikovi ,  aby v její el. síti cokoli dělal ,  narozdíl od E.ONu !
To co v Praze předvádí mimopražské firmy je zážitek ,  nikoho se nezeptají a pak jen diví když jim nikdo nenamontuje elektroměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #15 kdy: 29.01.2007, 22:05 »

Pane Černý, každého z nás někdo platí  Úsměv ,  vás tedy PRE, budiž.
Zřejmě by bylo dobré zapátrat po příčinách poněkud rezervovaného přístupu elektrotechnic ké veřejnosti k PRE a distribučním firmám obecně.
Nicméně i u PRE se časy mění a nastoupený trend a jisté zprůhlednění a ujasnění pravidel pro spolupracující osoby lze hodnotit jedině kladně. Jistě mnohým novým lidem nechybí i zdravý úsudek na věc.
Nejvíce mě vždy rozesmějí ortodoxní zastánci starých pořádků a dob kamarádíčkován í, kteří udržení svých kšeftíků schovávají za nutnost zachování kvality a bezpečnosti. Pokud se mi vyskytne technicky sporný případ, vždy jsou ochotni za příslušnou taxu napsat revizi a přhlášku k odběru, i na zařízení u kterého bych kladnou revizi nikdy nevystavil.
Sláva a pověst těchto starých kozáků minulé doby a tolerance jejich existence ze strany PRE může být jednou z odpovědí na mojí řečnickou otázku položenou v úvodu. vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.01.2007, 22:40 »

Pane Karvánek ,  kdyby jsme srovnali jednotlivé připojovací podmínky
distribučních firem a jejich srozumitelnost vůči zákazníkovi ,  vítězí PRE.
Jen bych chtěl připomenout např.,  jak jednoduše se u PRE řeší spínání NT
a nebo uznávání pouze soustavy TN-C. Jestli jste odborník uznáte že mám pravdu ..
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #17 kdy: 29.01.2007, 22:50 »

Po technické stránce jistě pravdu máte  Úsměv .Dodržovat normy a třeba i PNE a dělat kavlitně, to je samozřejmost. To není to co elektrotechnic ké veřejnosti na PRE nevoní, ale osobně věřím, že čas může přinést i čerstvý vítr i do oblasti vztahů. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?