Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.01.2018, 02:21 »

V bloku sedmipatrových domů (šest vchodů) jsou na schodišti namontovaná svítidla Plafoniera s mikrovlnnými čidly. Tato svítidla se v noci samovolně a náhodně rozsvěcejí. Někdy se rozsvěcejí, někdy ne. Někdy více, někdy méně. Co může být příčinnou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.01.2018, 17:44 »

Pokud máte nastavenou velkou citlivost, tak reagují i na pohyb za zdí chodby.
Bohužel řeším úplně stejný problém. Dvě čidla, na dva samostatné obvody, spínají bez problémů, jen občas v noci (pouze v noci!) bez důvodu sepnou, někdy jen jednou, někdy vícekrát. V okolí čidel se v tu dobu nikdo nepohybuje (spínají světla na chodbě novostavby rodinného domu). Ve směru ve kterém jsou nainstalovány není nic, co by se mohlo jakkoliv pohnout, nebo vyvíjet jakoukoliv činnost (lednička, pračka, kotel).
Jedno čidlo jsme již vyměnili, ale zhruba po měsíci se začalo chovat stejně, jako původní čidlo. Citlivost je nastavená na minimum, aby nespínaly při pohybu za zdí.
Majitelka si myslí, že u nich straší. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2018, 18:24 »

I přes sníženou citlivost spolehlivě berou přes zdi a dveře. Řešil jsem schodiště, kde je spínal výtah v šatně a klasickým PIR se to nedalo dobře řešit. Jediné, co tam spolehlivě funguje je olovo. Oboustrankou jsme nalepili olovo ve směru k výtahové šachtě a zatím vše funguje bez problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 17.01.2018, 18:31 »

Jak píší kolegové..
Tako jsem to řešil a skoro na minimum to bralo přes zeď cca 50cm plné cihly!!
Pokud jsem šel za zdí tak seplo, ne vždy!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.01.2018, 19:13 »

Pro EZS existují duální čidla. PIR zaznamená pohyb, zapne mikrovlnu a ta by to měla "potvrdit".
Samotná mikrovlna často "záhadně" reaguje na pohyb "za překážkou"...
Zkoušeli jsme polepit dveře alobalem (a přes to tapetou),  citlivost klesla, ale úplně se to "neodstínilo"
A jsou "citliví jedinci",  kteří se mohou zbláznit, když se dozví, že tam nějaký mikrovlnný signál je "trvale"... Škleb
Takové v domu nemáte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 17.01.2018, 19:49 »

Vidí to za dveře. Máte dokonalý přehled o tom, kdo a kdy se jde vyčůrat. Špatný návrh radaru lze občas vyřešit proužky alobalu na krytu snímače. Ale opravdu jenom občas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #6 kdy: 17.01.2018, 21:02 »

Vidí to za dveře. Máte dokonalý přehled o tom, kdo a kdy se jde vyčůrat. Špatný návrh radaru lze občas vyřešit proužky alobalu na krytu snímače. Ale opravdu jenom občas.

Alobalem jsem zastínil celé čidlo a přesto fungovalo, olověný proužek to vyřešil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.01.2018, 17:31 »

O schpnosti vidět za zeď i sproblémy s citlivostí vím. Nejsem si však jistý, že to je skutečnou příčinnou chování svítidel. Dějě se tak i hluboko v noci (1 - 5 hodina) a rozsvítí se najednou (v jeden okamžik) třeba téměř celé schodiště, více jak 10 světel, tedy několik pater. Jindy se rozsvítí pouze pár a to třeba každé v jiném patře. Některý den se to neděje vůbec. To bych rozhodně nepřičítal pohybu tvorů. Napadlo mě, zdali to nemůže být šířením nějakého rušivého signálu po síti. Děje se to již dlouho cca 3 roky. Koukám na to z okna na protější dům. Zajímá mě to pouze jako technický problém. Nemám za úkol to řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 19.01.2018, 07:11 »

Průvan?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.01.2018, 07:21 »


 Průvan nebo vytlačený vzduch z výtahové šachty zapíná dost spolehlivě čidla PIR, to je celkem pochopitelné, dojde ke skokové změně teploty, na což čidla PIR mají reagovat.
 
MW čidla mají reagovat na nehomogenitu prostředí, takže vliv průvanu by měl být nulový.

Ovšem oba druhy čidel mívají kontrolní funkci, která zajišťuje zapnutí světla při náběhu napájení a v tom by mohla být příčina. Mám zkušenost, že většina čidel reaguje na výpadek napájení delší než několik sekund, ale setkal jsem se s kusy, které reagovaly na výpadky v řádu několika period nebo dokonce i na flikry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 19.01.2018, 10:08 »

Reakce na výpadky napájení - je to dané fyzikálnímu principy jak se postupně nabíjí kondenzátory v obvodu a podle toho jak se obvod zachová při zapnutí, při krátkodobém poklesu napětí...
U některých PIR čidel to výrobce "povýšil na vlastnost",  že krátký výpadek přepne čidlo do režimu trvalého svícení.

--------
Mikrovlna a průvan - asi ne. mikrovlnné čidlo funguje tak, že vysílá nějaký signál na vysoké frekvenci (řádově GHz) a vyhodnocuje odraz. Překážka jako zeď, dveře,... signál utlumí, ale něco projde a tak s menší citlivostí to může reagovat i na signál "za překážkou". Aby se změnilo to, co se vrátí jako odražený signál, musí se pohnout něco, od čeho se signál odrazí nebo co změní jeho šíření. Takže cokoliv dostatečně velkého kovové, ale i živý organismus, může to spustit i pohyb většího "neživého nekovového předmětu",  pokud má takové složení, že ovlivní šíření signálu. Ale na pohyb teplého a studeného vzduchu bych nesázel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 19.01.2018, 21:15 »

Výtah?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.01.2018, 23:16 »

Ano, výtah.  Musí být v uzavřené šachtě, pak způsobuje svým pohybem rychlou výměnu většího množství různě teplého vzduchu (pracuje obdobně jako pístová pumpa) a tím ovlivňuje činnost čidla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 20.01.2018, 15:15 »

Svítidla Plafoniera se vyrábějí s PIR i MW detektory.  Jste si jist že v protějším domě jsou instalována ta MW?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 20.01.2018, 15:40 »

Řekl bych, že se Plafoniera od Kanluxu vyrábí pouze s MW čidlem. Svítidla s PIR, která jsou takto některými srovnávači označována jsou jiný typ (například Fogler).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 20.01.2018, 16:46 »

Řekl bych, že se Plafoniera od Kanluxu vyrábí pouze s MW čidlem...
Plafoniera je u Kanluxu označení pro všechna placatá přisazená stropní svítidla, nejrůznějších typů (např. ten zmiňovaný Fogler). Tedy jsou k dispozici jak typy s PIR, tak s MW.

P.S. Pochází to z francouzského “plafond” = strop.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 20.01.2018, 20:52 »

V rychlosti jsem prolítl jejich web a našel jenom MW. Ale mohu se mýlit.

Napadlo mě ještě jedno vysvětlení. Poltergeist. Nechtělo by to pozvat nějakého odborníka na tyto jevy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 20.01.2018, 22:28 »

Řekl bych, že se Plafoniera od Kanluxu vyrábí pouze s MW čidlem. Svítidla s PIR, která jsou takto některými srovnávači označována jsou jiný typ (například Fogler).
Tak znovu - plafoniera je polský terminus technicus pro stropní svítidlo. Nejedná se o nějaký typ či model, ale o kategorii svítidel. I ten Fogler s PIR je “plafoniera”.
Kanlux má navíc v katalogu 52 modelů “plafoniér” bez čidel pohybu a 11 modelů LEDkových “plafoniér” s pohybovými detektory (další pak žárovkové).


* 88086B0C-DAFE-4C2B-AC7C-BA69FFE7640D.jpeg (188.81 KB, 2043x1048 - prohlédnuto 727 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám normu o osvětlení venkovních průmyslových prostorů, poradíte?
 Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač?
 Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
 Dáte mi tip na systém dálkového spínání osvětlení?
 Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
 Připojili byste venkovní svítidla přes proudový chránič?
 Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
 Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Kolko luxov má dosahovať verejné osvetlenie na ulici 2.triedy a kolko v parku?
 Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
 Znáte také SRVO?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 FCC PUBLIC: Vyšel časopis Světlo 6/2010
 Které normy pojednávají o intenzitě osvětlení na konkrétních pracovištích?
 Zajímá vás vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu?
 Výstava Světlo v architektuře 2011
 Jak vypadá osvětlení v modelovém bytě?
 Vliv osvětlení na reakční dobu řidiče
 Víte, jak je to s tím znečiťováním oblohy doopravdy?
 Terminologie k osvětlení
 Roger Narboni - Strategies and evolutions in urban lighting
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 SRVO: Venkovní osvětlení zámku v Pardubicích
 Podle jaké normy se navrhuje osvětlení obytných místností?
 ELEKTROSVIT: Katalog svítidel 2012
 SRVO: Základy světelné techniky
 SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
 Festival světla 2012 v Olomouci
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Mezinárodní konference Světlo pro naše města
 Festival světla 2012 - Seminář Lighting designers
 Festival světla 2012 - Prázdniny s Philipsem
 SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
 SRVO: Vyhodnocení veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru
 Denní a sdružené osvětlení v praxi
 Kde se můžeme setkat se sdruženým osvětlením
 Pravidla "zónování" denního osvětlení
 O knize Světlo a osvětlování
 HORMEN: Energetické úspory v osvětlení
 Víte o nové společnosti ELKOV Lighting?
 O festivalu světla SIGNAL v Praze
 SCHRACK: Katalog Světelná řešení 2014
 Upravovali ste niekedy osvetlenie kvôli depresii?
 SCHRACK: Lineární osvětlovací systémy od společnosti Schrack Technik v novém plaveckém areálu Jedenáctka
 Víte, co je to pasportizace veřejného osvětlení?
 Svítidlo HighBay oceněné Čestným uznáním v soutěži Zlatý AMPER
 Musí být pozemní pojezdová světla zapojena přes chránič?
 Sloučení obchodních společností Zumtobel a Thorn
 21. ročník konference LIGHT SVĚTLO se uskuteční v září v Brně
 WILLIAMS: Variabilní systém osvětlení Occhio
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Osvětlovací systémy s halogenovými miniaturními žárovkami
 Integrace systému řízení osvětlení
 Vyhodnoceni veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 I DALI osvětlení lze ovládat centrálním systémem
 52. Technický seminář SRVO 2017 v hotelu PALCÁT v Táboře
 WAGO: Lighting Management System
 Jakým pravidlem se nastavují časy na PIR čidlech schodišť a chodeb?
 Znáte svítidla napájená z PoE?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 ELKOV otevřel světelné studio v Brně
 Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách
 Osvětlovací systém pomůže malým letištím
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 ABBY LED od Elektrosvitu
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Katalog osvětlení Beghelli 2022
 Katalog svítidel VM ELEKTRO 2021-2022
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 LUCIS, svítidla do interiéru
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Čím se řídí osvětlení brněnského hradu Špilberk?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Máte někdo skušenost se spínáním v panelovém domě přes čidla po patrech?
 Lze na schodišti zapojit PIR čidla na stávající rozvody bez úprav?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Jak zařídit aby světlo vyplo pokud je místnost prázdná?
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 24 dotazů.