Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 26.12.2017, 13:58 »

K těm stavebnicím je důležitá poznámka, z těhle stavebnic může sestavit rovaděč pouze výrobce.
Skříň by obzlášťe v rajónu ČEZu měla mít šťítek, pokud nebude už to samo o sobě je důvod plombu nebo elektroměr nedat a požadovat nápravu a novou revizi!
A to je nejaky problem ten stitek vyrobit? Za 15minut mam pomoci Schrack Design hotovou komplet dokumentaci k rozvadeci vcetne stitku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 26.12.2017, 18:17 »

K těm stavebnicím je důležitá poznámka, z těhle stavebnic může sestavit rovaděč pouze výrobce.
Skříň by obzlášťe v rajónu ČEZu měla mít šťítek, pokud nebude už to samo o sobě je důvod plombu nebo elektroměr nedat a požadovat nápravu a novou revizi!

O tom jsem psal už 22.12. ve svém příspěvku.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 27.12.2017, 15:58 »

A to je nejaky problem ten stitek vyrobit? Za 15minut mam pomoci Schrack Design hotovou komplet dokumentaci k rozvadeci vcetne stitku...

Bohužel, některý jedinci neumějí ke svým bastlům dodat potřebnou dokumentaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Martin Posp
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 03.01.2018, 11:48 »

Děkuji že se tady diskuze docela rozhořela, bohužel často jinými směry než je možné řešení.

Elektroměr je na chodbě a bude zase na chodbě, protože se jedná o rekunstrukci jedné bytové jednotky. V domě jsou dva byty. K druhému bytu je elektroměr i jističe na stejné stěně v chodbě - stále na elektroměrné desce. Umístit elektroměr na vnější zeď domu by znamenalo udělat rekonstrukci celého přívodu k oboum bytovým jednotkám a znamenalo by to rozkopat půl domu, což není zrovna v aktuálních finančních možnostech

Jak jsem uvedl jedná se o ČEZ distribuci ne o EON nebo něco jiného.
Ještě mě napadlo nechat elektroměr na původní elektroměrné desce jen s hlavním jističem a ostatní jističe nechat ve skříni vedle.
Ppřijde mi to sice dost nelogické, ale pokud je to varianta, která by u ČEZu prošla, tak se hold nedá asi nic jiného dělat.
Máte někdo s takovou rekonstrukcí zkušenost? Projde to u ČEZu?

Děkuji všem za podměty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Posp
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 03.01.2018, 11:49 »

Děkuji že se tady diskuze docela rozhořela, bohužel často jinými směry než je možné řešení.

Elektroměr je na chodbě a bude zase na chodbě, protože se jedná o rekunstrukci jedné bytové jednotky. V domě jsou dva byty. K druhému bytu je elektroměr i jističe na stejné stěně v chodbě - stále na elektroměrné desce. Umístit elektroměr na vnější zeď domu by znamenalo udělat rekonstrukci celého přívodu k oboum bytovým jednotkám a znamenalo by to rozkopat půl domu, což není zrovna v aktuálních finančních možnostech

Jak jsem uvedl jedná se o ČEZ distribuci ne o EON nebo něco jiného.
Ještě mě napadlo nechat elektroměr na původní elektroměrné desce jen s hlavním jističem a ostatní jističe nechat ve skříni vedle.
Ppřijde mi to sice dost nelogické, ale pokud je to varianta, která by u ČEZu prošla, tak se hold nedá asi nic jiného dělat.
Máte někdo s takovou rekonstrukcí zkušenost? Projde to u ČEZu?

Děkuji všem za podměty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 03.01.2018, 21:58 »

Děkuji že se tady diskuze docela rozhořela, bohužel často jinými směry než je možné řešení.

Elektroměr je na chodbě a bude zase na chodbě, protože se jedná o rekunstrukci jedné bytové jednotky. V domě jsou dva byty. K druhému bytu je elektroměr i jističe na stejné stěně v chodbě - stále na elektroměrné desce. Umístit elektroměr na vnější zeď domu by znamenalo udělat rekonstrukci celého přívodu k oboum bytovým jednotkám a znamenalo by to rozkopat půl domu, což není zrovna v aktuálních finančních možnostech

Jak jsem uvedl jedná se o ČEZ distribuci ne o EON nebo něco jiného.
Ještě mě napadlo nechat elektroměr na původní elektroměrné desce jen s hlavním jističem a ostatní jističe nechat ve skříni vedle.
Ppřijde mi to sice dost nelogické, ale pokud je to varianta, která by u ČEZu prošla, tak se hold nedá asi nic jiného dělat.
Máte někdo s takovou rekonstrukcí zkušenost? Projde to u ČEZu?

Děkuji všem za podměty.

Z diskuse vyplynulo následující:
- neni problém ponechat zařízení na stávajícím místě, v rámci opravy vyměnit desku za premixovou spolu shlavním jističem. Ale jen za stejnou hodnotu s char. B.
- pokud chcete zasekat elektroměrový rozvaděč, považuje se to už za rekonstrukci. To znamená že nejdřív musí být projednáno a odsouhlaseno s ČEZ distribuce. To v praxi bude znamenat že si to musíte vyhádat, oni tohle umístění s největší pravděpodobnos tí nebudou chtít.

Takže se jedná o objekt kde jsou dva byty a dvoje měření. To znamená že dům bude posuzován jako rodinný /dvougenerační/,  jako bytovka se to bere až kdyžje 4 a víc bytových elektroměrů /režie se nepočítá/.
Ono je vždy záhodno rekonstruovat neměřenou část jako celek. Ideálně od hlavních pojistek ke společné skříni s měřením. Sice nevíme o vašem objektu mnoho ale s největší pravděpodobnos tí ten hlavní rozvod nebude nic extra, spíš časovaná bomba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Martin Posp
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 08.01.2018, 10:00 »

......
Ono je vždy záhodno rekonstruovat neměřenou část jako celek. Ideálně od hlavních pojistek ke společné skříni s měřením. Sice nevíme o vašem objektu mnoho ale s největší pravděpodobnos tí ten hlavní rozvod nebude nic extra, spíš časovaná bomba.

Děkuji za shrnutí, hodně mi to pomohlo.
Jen pro dokreslení, přívodní neměřená část vede z nožových 50 A, které jsou umístěni na vnější straně domu. Odtud vede 1 x 3f kabel odhadem 16 mm2 v hliníku. Tedy tento rozvod je někdy z dob komunismu a není naštěstí stejně starý jako rozvody v domě, které byly přes 90 let. Každopádně souhlasím s tím, že výhledově se musí také předělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 08.01.2018, 21:49 »

Děkuji za shrnutí, hodně mi to pomohlo.
Jen pro dokreslení, přívodní neměřená část vede z nožových 50 A, které jsou umístěni na vnější straně domu. Odtud vede 1 x 3f kabel odhadem 16 mm2 v hliníku. Tedy tento rozvod je někdy z dob komunismu a není naštěstí stejně starý jako rozvody v domě, které byly přes 90 let. Každopádně souhlasím s tím, že výhledově se musí také předělat.

Nejspíš to vzniklo někdy v době kdy naposledy dělala DS přípojku.
To znamená že někde na té společné chodbě bude skříňka HDV, nejspíš s pojistkami E27 (závitové keramické),  kde se to rozděluje k elektroměrům. Tam by to chtělo taky zkontrolovat (může zde být ev. porucha) a nechat zaplombovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.