Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jak vznikne zkrat při vypnutém jističi ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vznikne zkrat při vypnutém jističi ?  (Přečteno 6337 krát)
Jakub Menoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.12.2006, 09:11 »

Montoval jsem do kuchyne svetlo pri vypnutem svetelnem okruhu, presto se mi povedlo fazi a nulu zkratovat (i kdyz bez napeti) a vypadl mi proudovy chranic.....

Jak je toto mozne, kdyz do dratu netece zadna stava?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.12.2006, 09:55 »

Pravděpodobně jste nezkratoval "fázi a nulu",  ale PE a N (zem a nulu). Chránič se tedy zachoval tak, jak měl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.12.2006, 09:58 »

Pravdepodobne jste neskratoval fazi a nulak jak se domnivate (to by vybavil jistic a ne chranic),  ale zemi ochrannou (PE / zelenozluty) se zemi pracovni (N / modry). Diky tomu si cast proudu, ktera se mela "vratit" do zeme pres N a chranic "skratila cestu" pres ochranny vodic a chranic pochopitelne splnil svuj ukol a zareagoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 19.12.2006, 12:22 »

Světelný okruh jsou všechna světla pověšená na jednom jističi, nezávisle na počtu vypínaných částí (světel),  tzn. neměl jste vypnutý okruh, ale jen část obvodu za vypínačem vámi opravovaného světla. Vypínačem je vypnutá jen fáze, střední vodič (nulák) se nevypíná a teče (vrací se) jím proud od ostatních světel, které byly zapnuty (podle schématu),  tím, že jste spojil modrý se zelenožlutým (PE),  část proudu nulou se vrátila přes PE a chránič vpořádku vybavil.
Vřele vám mohu doporučit, abyste při práci na el. zařízením vypínal vždy příslušný jistič v rozvaděči, nejen vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jakub Menoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.12.2006, 13:34 »

...pravda je, ze jistic svetelneho okruhu vypnuty byl..... Kroutím očima Ale to uz je celkem jedno, priste si dam vetsi pozor... angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Hrdý
Optimismus je jen nedostatek informací
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.12.2006, 19:30 »

To Fasilius. Vypnutí jističe pro okruh montovaného svítidla nic neřeší, pokud tam jsou další okruhy zapojené za chráničem a je tam odběr. Při spojení PE a N opět dojde k vybavení chrániče. Samozřejmě pokud jistič nevypína i N pro svítidlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!