Autor Téma: Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?  (Přečteno 22772 krát)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 23.12.2017, 10:30 »

Výklad článku 6.2, tam je problém, že se neuvádí konkrétní situace elektroměr na chodbě, která do jisté míry koliduje i s 5.2, kvůli schování HDV.
Protože není konkrétně stanovena situace, lze veřejným místem předpokládat např chodník, tedy klasický pilíř v oplocení, kdežto nepřístupným umístění na fasádě domu za plotem. A s tímto typem umístění (vně domu) problém není, jen je doporučeno předělat do plotu.
Kolikrát šílené kreace ukryté na chodbách je i v zájmu odběratele nacpat alespoň zvenčí domu, pokud už se k rekonstrukci rozhodne. Oprava je věc jiná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 23.12.2017, 18:26 »

Ano je to ze PP Eonu

Tam je dost podstatná ta věta:
Konkrétní umístění je vždy nutno projednat s provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací.

Já chtěl jen poukázat na to, že se při rekonstrukci rozhodně NEMUSÍ předělat ER ven! Nikde tam slovo MUSÍ nevidím. A ani při konzultaci s techniky EONu, ne ty co montují elektroměry, ale s techniky co se podepisují pod stanovisko, jsem neslyšel striktní MUSÍ. Vždy, pokud chci provést něco nestandartního, je třeba se domnluvit. O tomhle to je.
A ano mám to nastudované. Vím co se tam píše. A vím jak to v praxi probíhá. Pár OM už jsem rekonstruoval. A vždycky jsme se domluvili na schůdné cestě.


Nemusí až v případě že to povolí. Jakože nemusí povolit žádné vyjímky a o tom umístění rozhodujou oni.
To záleží jen na vás jestli si obhájíte ale nelze to paušalizovat.
Bylo by dobré v tom nedělat zmatky, dotazované OM je v rajónu ČEZ distribuce, tak nemá smysl rozprávět o distribuci EONu.

Vůbec co vás pořád nutí být v opozici a obhajovat umístění v bytě?
Jednoduše je to řemeslně čistší a jisté výhody to bude mít třeba i v budoucnu když se přemístí ven.
To že se teď něco toleruje se skřípěním zubů, neznamená že tento stav je věčný. Sledujte jak se situace vyvíjí ve zbytku republiky, šrouby se stále utahují.

Jinak vyměna desky za premixku, to neni na škodu a rozhodně se nejedná o výměnu RE nebo rekonstrukci. Na to vážně namá kdo co říct.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 23.12.2017, 18:41 »

Ve vesnici jsou vedení po sloupech a nástřešácích třeba 20 metrů od branky, nebo plotu.
Protože má elektroměr v budově a řešení:
Z HDS dolů do země a k plotu, kde bude elektroměr a zpět do domu...
To má každý majitel radost k nezaplacení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 23.12.2017, 19:48 »

Ve vesnici jsou vedení po sloupech a nástřešácích třeba 20 metrů od branky, nebo plotu.
Protože má elektroměr v budově a řešení:
Z HDS dolů do země a k plotu, kde bude elektroměr a zpět do domu...
To má každý majitel radost k nezaplacení...


Právě u těchto objektů, by při uvedení této skutečnosti,  neměl být problém dohodnout umístění na fasàdě za plotem, distribuce stejně prochází přes pozemky a trasa z HDS je nejkatší možná.
Možná právě proto se ty obecný PP vyjadřují o  "doporučení"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 24.12.2017, 12:21 »

Já nechci být za každou cenu v opozici. Jen nemám rád nekompromisní musí, když to nemusí být pravda.
Ano jistě, umístění ER na přístupném místě má jistě svoje výhody. Ale ne vždy je to nejlepší řešení. Ať už se na to díváme z pohledu ekonomiky - více práce, více kabelů = dražší provedené. Nebo z hlediska technické proveditelnost i - jak napsal Zdenek Hejčl - síť nn na střešnících a k plotu na hranici pozemku je to 10-20m. Tady bych si troufnul tvrdit, že umístění ER na fasádě je z právnického hlediska téměř to stejný jako když je umístěný uvnitř objektu. Prostě je na mým pozemku za brankou a když budu hodně svině, tak tam bez mýho svolení nemá kdo co lézt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 24.12.2017, 12:55 »

Já nechci být za každou cenu v opozici. Jen nemám rád nekompromisní musí, když to nemusí být pravda.
Ano jistě, umístění ER na přístupném místě má jistě svoje výhody. Ale ne vždy je to nejlepší řešení. Ať už se na to díváme z pohledu ekonomiky - více práce, více kabelů = dražší provedené. Nebo z hlediska technické proveditelnost i - jak napsal Zdenek Hejčl - síť nn na střešnících a k plotu na hranici pozemku je to 10-20m. Tady bych si troufnul tvrdit, že umístění ER na fasádě je z právnického hlediska téměř to stejný jako když je umístěný uvnitř objektu. Prostě je na mým pozemku za brankou a když budu hodně svině, tak tam bez mýho svolení nemá kdo co lézt.

Mě to příjde jako prozování centrálního chrániče na vše a pod.

Co na tom že někomu uděláte lacino něco na hraně, mělo by být i ve vašem zájmu aby to bylo provedeno co nejlépe podle norem, jakož i PP.
Hm, právnický výklad. Ne neni to samé.
V bytě si každej může večer každej dělat co chce s majzlíkem a bokosvorkama. Pak je problém to vyčapat a potrestat. Prostě HDV a odbočka k ER má být co nejkratší a nemá co procházet skrz byt.

Takže vrchního vedení fasáda objektu a kabelovky oplocení.
Každej dům je jinej a nelze to posoudit bez toho aniž by to člověk viděl předem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #24 kdy: 24.12.2017, 13:14 »

Elektroměrový rozvaděč a hlavní domovní vedení není majetkem distributora, až si distributor zajistí, že to je jeho majetek, pak ať si elektroměrový rozvaděč, na své náklady, umístí na veřejně přístupném místě a tam ať si s ním dělá co chce, ať si třeba urve plomby. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 24.12.2017, 14:23 »

Prostě je na mým pozemku za brankou a když budu hodně svině, tak tam bez mýho svolení nemá kdo co lézt.
On tam ani nikdo nepoleze, procedura se nazývá odpojení na síti Smích
Ale vážně, praxe mnohokrát prokázala, že skryté měření je k manipulacím náchylnější, než když je venku na fasádě či na hranici pozemku. Navíc stav instalace včetně HDV odpovídá době, kdy to bylo běžně realizováno a pak není ničím neobvyklým HDV Cu4mm2 v hadru. Je fakt, že všechoschopný rozdavač razítek za úplatu z toho klidně udělá Al16 nebo Cu10 a život jde dál. Ale doplatí na to uživatel. A ano, jsou situace, kdy to prostě ven dát nejde, ale v takových je potřeba dostatečně zajistit opatření proti NO. Mám namysli jen případy významěnších rekonstrukcí, na stávající stav nemá kdo co vztahnout ruku, když je léta zaplombován.
Umístění v oplocení má výhody pro odečet, ale majitel, je-li dostatečně poučen o zkušenostech těch, co měli smůlu, žije v neustálém "stresu" aby mu někdo neurval plombu, nebo v noci nechodil shazovat jistič. I takové sousedské tahanice jsem viděl v praxi v jedné chatové oblasti.
Elektroměrový rozvaděč a hlavní domovní vedení není majetkem distributora, až si distributor zajistí, že to je jeho majetek, pak ať si elektroměrový rozvaděč, na své náklady, umístí na veřejně přístupném místě a tam ať si s ním dělá co chce, ať si třeba urve plomby. Smích
Sice to není majetkem distributora, ale když chce odběratel navýšení nebo nějakou tu fázi navíc, je to právě distributor, kdo určí, za jakých podmínek osadí svoje měření.
Je i v zájmu RT, který se pod to podepíše, aby jím orazítkované přihlášky neztratily na váze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 24.12.2017, 15:46 »

Elektroměrový rozvaděč a hlavní domovní vedení není majetkem distributora, až si distributor zajistí, že to je jeho majetek, pak ať si elektroměrový rozvaděč, na své náklady, umístí na veřejně přístupném místě a tam ať si s ním dělá co chce, ať si třeba urve plomby. Smích

Kdo chce něco navíc, jako příkon nebo sazbu tak už musí upravit dle PP.
Vzhledem k tomu že elektroměr patří distribuci a ne odběrateli, jste na omylu, má co mluvit do novejch požadavků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #27 kdy: 24.12.2017, 16:12 »

Elektroměr patří distributorovi, tak ať si ho strčí do svého elektroměrovéh o rozvaděče na veřejně přístupném místě a tam ať si určuje svoje požadavky a připojovací podmínky. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #28 kdy: 24.12.2017, 17:09 »

Elektroměr patří distributorovi, tak ať si ho strčí do svého elektroměrovéh o rozvaděče na veřejně přístupném místě a tam ať si určuje svoje požadavky a připojovací podmínky. Smích

Tady je ten problém!
Elektroměr je distributora a montuje ho do mého elektroměrovéh o rozvaděče který je majitele
nemovitosti... .Pokud nedá elektroměr ke mě do rozvaděče tak nepojedu!! Jedině na černo.. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 24.12.2017, 21:19 »

Elektroměr patří distributorovi, tak ať si ho strčí do svého elektroměrovéh o rozvaděče na veřejně přístupném místě a tam ať si určuje svoje požadavky a připojovací podmínky. Smích

To je pouze vaše touha, skutečnost je taková že s vámi je jednáno z postu monopolního giganta.
Takže komu se nelíbí PP má pár možností:
1/ vrátit se ke svíčkám a kamnům
2/ pořídit si FVE nebo agregát
3/ odstěhovat se tam kde dávaji elm. do bytu a normy se neřešej /banánová republika/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #30 kdy: 24.12.2017, 21:49 »

Jednou ze sil, které nás drží při životě a dává nám odvahu a výdrž jít dál, je touha.
Vítejte v Čezku.
Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #31 kdy: 24.12.2017, 23:39 »

Hádáte se tady zbytečně. Prostě se domluvte s technikem od ČEZu.
Já se domluvil kvůli navýšení a změně sazby a bylo mi řečeno, že pokud je to nový odběr, tak PREMIX ani náhodou, ale pokud tam už elektroměr byl, tak prý není problém, že kdo jim dokáže, že už to tam nebylo. A opravdu to zapojili a zapečetili
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #32 kdy: 25.12.2017, 09:50 »

Kdo umí, umí.
Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 26.12.2017, 08:37 »

Vzhledem k tomu že distributoři prý najdou v průměru cca 3 černé odběry denně, byla stanovena přísnější pravidla, která mají omezit možnost nějaké manipulace a především zabránit krádežím elektřiny. Osobně to chápu a před zloději bych se nebránil jinak.
Na druhou stranu nevidím problém v tom, aby měření zůstalo tam, kde je umístěné 30 a více let. Za zcela oprávněné považuji i úpravy odběrných míst, dle aktuálních PP. Jediné s čím občas trochu bojuji, jsou velikosti a hloubka měření. V době kdy PRE úplně běžně instaluje HDO na elektroměr a tudíž jim stačí jen jeden kříž, považuji trvání na dvou křížích u ČEZ za blbost a nejednou jsme řešili nedostatek místa a díky tomu i dlouhou a nákladnou předělávku odběrného místa, často spojenou s jeho přemístěním jinam.

Ale to je úplně jiné téma.

tazatel shání elektroměrový rozvaděč o šířce cca  30cm. Nějaká řešení jsou. Buď použitím stavebnice (Schrach, Hager),  nebo výrobou ve firmě zabývající se těmito výrobky.

Osobně bych uvítal pokud by se ozval a podělil se s námi o to, jak celý problém nakonec vyřešil, o přístupu distributora i zda to proběhlo hladce, či naopak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 26.12.2017, 08:44 »

Protože jěště nikdo nevložil odkaz na Schrack, provedu to nyní.

Řadu M2000 považuju za velmi variabilní s mnoha možnostmi. Navíc pokud je požádáte, postaví vám rozvaděč přímo na míru ze své stavebnice  Mrknutí  zde je několik příkladů z jejich nabídky.

https://.../eshop/skrine-pro-rozvadece-a-rozvodnice/modul-2000/konstrukce-m2000-elektromerove.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 26.12.2017, 13:47 »

Hádáte se tady zbytečně. Prostě se domluvte s technikem od ČEZu.
Já se domluvil kvůli navýšení a změně sazby a bylo mi řečeno, že pokud je to nový odběr, tak PREMIX ani náhodou, ale pokud tam už elektroměr byl, tak prý není problém, že kdo jim dokáže, že už to tam nebylo. A opravdu to zapojili a zapečetili


Premix na chodbě bytového domu nevadí /u stávajícího odběru/,  když je vše ostatní dle PP i ve vašem případě. A ani při nahlášené opravě v bytě.

Řeč je tu trochu o ničem jiném.

Vzhledem k tomu že distributoři prý najdou v průměru cca 3 černé odběry denně, byla stanovena přísnější pravidla, která mají omezit možnost nějaké manipulace a především zabránit krádežím elektřiny. Osobně to chápu a před zloději bych se nebránil jinak.
Na druhou stranu nevidím problém v tom, aby měření zůstalo tam, kde je umístěné 30 a více let. Za zcela oprávněné považuji i úpravy odběrných míst, dle aktuálních PP. Jediné s čím občas trochu bojuji, jsou velikosti a hloubka měření. V době kdy PRE úplně běžně instaluje HDO na elektroměr a tudíž jim stačí jen jeden kříž, považuji trvání na dvou křížích u ČEZ za blbost a nejednou jsme řešili nedostatek místa a díky tomu i dlouhou a nákladnou předělávku odběrného místa, často spojenou s jeho přemístěním jinam.

Ale to je úplně jiné téma.

tazatel shání elektroměrový rozvaděč o šířce cca  30cm. Nějaká řešení jsou. Buď použitím stavebnice (Schrach, Hager),  nebo výrobou ve firmě zabývající se těmito výrobky.

Osobně bych uvítal pokud by se ozval a podělil se s námi o to, jak celý problém nakonec vyřešil, o přístupu distributora i zda to proběhlo hladce, či naopak.

Tim že se stále najde někdo, kdo by to i po 30ti letech nechal uzamčené v bytě, navíc to tak i zrekonstruoval, to dřív ten dům někdo zbourá za sto let než se měření přemístí. Ono je beztak těžko dosažitelné naplnění ostatních PP.

PRE již léta preferuje spojitou montáž /elm.+HDO/,  na druhou stranu v jejich sítích je nemyslitelné rekonstruovat nepřístupná OM. To lze jedině když dojde k přemístění, nebo doložení vyjímky z umístění.
Jakože tyhle vyjímky se defacto nedávaji na obyčejný OM.

K těm stavebnicím je důležitá poznámka, z těhle stavebnic může sestavit rovaděč pouze výrobce.
Skříň by obzlášťe v rajónu ČEZu měla mít šťítek, pokud nebude už to samo o sobě je důvod plombu nebo elektroměr nedat a požadovat nápravu a novou revizi!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.