Autor Téma: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?  (Přečteno 9505 krát)
Lazy12
« kdy: 14.12.2017, 13:53 »

Doma zapojuji bojler Dražice 125 OKCE model 2016.
Dům je starší a všude máme zapojení TN-C síť i na sporáku, ale rozhodil mě bojler, kterej je spojenej jak pracovní vodič tak fáze, protože jsem chtěl zapojit z TN-S na TN-C spojit pracovní se zemnícím.

Podle schématu to mají správně.

Kam mám vyvést z bojleru pracovní vodič, když mám dva dráty.
Mám tedy dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?


* 25395471_1937636636251115_221655725_n.jpg (34.31 KB, 704x960 - prohlédnuto 1067 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.12.2017, 20:40 »

Dle vaší terminologie soudě, v tom docela plavete.

Mám tedy dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Znamená li pracovní nulový, tak pozor na zánět spojivek, je na to dobrý mlíko.
Ale vážně. Raději zavolejte někoho, kdo chápe schema zapojení bojleru i síť TN-C. A hlavně nezapomenout bojler pospojit, zvlášťě důležité v TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.12.2017, 21:14 »

Vy si nejprve ujasněte názvosloví vodičů, protože položíte-li takto formulovanou otázku na elektrickém fóru nebude nikdo, kdo by si vám troufl odpovědět.Vy chcete spojit fázi s pracovním, pracovní je jak fáze tak pracovní nula to jako míníte do zkratu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.12.2017, 21:42 »

Prostudujte si Návod ke spotřebiči, kde je uvedeno za jakých podmínek
je možné provést připojení. To připojení má také někdo garantovat.

Garantovat, to znamená, že to musí být bezpečné.
V návodu je uvedeno, že připojení může provést
odborně způsobilá osoba v elektrotechnic e.
Aby takovou odbornost získal, tak se minimálně 3 roky učí
a následně potřebuje ještě 2 roky praxe, aby mohl
i takový boiler samostatně připojit a uvést do provozu.

Nepodceňujte to, vaše zapojení může být životu nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #4 kdy: 14.12.2017, 21:54 »

No vo vašom prípade by som si na miesto inštalácie pozval bud skúseného elektrikára alebo rovno revizneho technika ktorý posúdi stav vašej TN-C siete rovno na mieste. Pretože TN-C sieť ma svoje pravidlá a ako vidieť z vášho dotazu tak vôbec neviete čo to TN-C sieť znamená a čo tam hrozi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Lazy12
« Odpověď #5 kdy: 14.12.2017, 22:43 »

Revizora jsem si objednal a přijede, nezapnu to dokud to nezkontroluje. Vím co znamená siť TN-C a dodatečné pospojování mám. Jen mě zaskočilo, když přiložím multimetr k nuláku a fázi, tak mi to hvízdá a to při jejich zapojení, aniž bych měl něco zapojeného já.

Občas mi dělá problémy, když všechny nové spotřebiče jsou na TN-S síť a v domu jsou TN-C. U zásuvek je to jednoduché, ale tady jsem byl zaskočen, jak z toho udělat TN-CS. Jde mi o to abych to pochopil pro příště. Ve škole nám tohle neukázali. A už je to nějaký čas co jsem ze školy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.12.2017, 23:02 »

Jen mě zaskočilo, když přiložím multimetr k nuláku a fázi, tak mi to hvízdá a to při jejich zapojení, aniž bych měl něco zapojeného já.

A proč asi. Jděte od L po drátu a dojdete ke spirále a pák dál a jste u N. A spirála je co? Kus drátu v keramice. L a N jsou přes topné těleso propojeny - proto multimetr hvízdá...

No, podle druhého odstavce si úplně nejsem jistej, jestli víte co znamená síť TN-C, S, ...  Doporučuji alespoň nahlédnout do článku https://www.mylms.cz/text-druhy-siti-a-jejich-mozne-poruchy-sit-tn/

Dále na vše volat elektrikáře. S drátama není sranda  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lazy12
« Odpověď #7 kdy: 14.12.2017, 23:14 »

Počkám si až dorazí strejda, tady je to jak když hrách o zeď házím. Téma uzavírám a už jsem nikdy nezavítám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #8 kdy: 14.12.2017, 23:30 »

Počkám si až dorazí strejda, tady je to jak když hrách o zeď házím. Téma uzavírám a už jsem nikdy nezavítám.
Nemusite sa hneď urážať  Úsměv
Ak vám trčia zo steny len dva vodiče ( počítam že žlto/zeleny a čierny ) tak vy musite spraviť z toho žlto/zeleneho ( inak nazývaného PEN vodiča) Ochranný (PE) a Pracovný (N) tu vytvoriť bod rozdelenia.
Po správnosti by ste mali ale bod rozdelenia PEN vodiča prizemniť.
Otázka na vás. Máte k bojleru vyvedeny "uzemnovaci" vodič aspoň CY 4mm?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.12.2017, 00:32 »

Pán nezná terminologii, takže s ním nelze řádně komunikovat, zato se rychle uráží.

Nechápe, že špatně zapojený boiler může zabíjet.

Proto mu tady nemůžeme poradit, tak ať počká na strejdu. My můžeme jen doufat, že strejda bude mít lepší znalosti, abychom se za několik dní nedozvěděli ve zprávách, že kdesi zabil boiler celou rodinu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 15.12.2017, 05:42 »

Na položený doatz bych kolegové odpověděl  asi takto.

Spojit si můžete co chcete. Jen nepočítejte že se místní odborníci budou spolupodílet na vašem úrazu, nebo poškození domu požárem. To jsou události které mohou poměrně snadno nastat a z praxe víme, že jsou i velmi časté. Když něco podobného u zákazníka řeším, zpravidla bývá překvapen s tím, že si myslel že jemu se to stát nemůže. Bože, kolikrát jsem to už slyšel.

Ve starých TN-C sítích, nutno podotknout že především pokud se v tom hrabe/hrabal nějaký bastliř bez znalostí, bývá mnoho bezpečnostních problémů, které se nedají automaticky předpokládat a doutnavková signalizace (co není žádná zkoušečka  podivej ) je na mnoho měření krátká a především velmi nespolehlivá. Pokud má ještě bastlíř tak vysoké sebevědomí že když je mu v dobré víře, vzhledem k jeho evidentním neznalostem, doporučena návštěva odbormníka a on to bere jako urážku, je to podle mne důvod k zamčení tématu. Především pro jeho dobro. Navíc pokud se zde už nikdy neukáže, beru to jako dobrou zprávu, pokud si napříště rovnou odbornía pozve. Jestli začne hledat jinde a osloví neověřené aliasy někde na bastlířských stránkách, s téměř 99% jistotou lze předpokládat průser. Jako anonym mohi každému poradit co chci, aniž bych se vystavoval případnému postihu a náhradě za škody, způsobené mou "zaručenou" radou. Často se bavím a mnohdy i trnu, když čtu co jsou někteří schopni na internetu dát za nebezpečné a často i život ohrožující rady. Jen doba kdy jsemse snažil to uvádět na pravou míru už je dávno za mnou. Musím také živit svou rodinu  angel Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 15.12.2017, 06:50 »

Revizora jsem si objednal a přijede, nezapnu to dokud to nezkontroluje.

Revizor vám zkontroluje maximálně jízdenku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 15.12.2017, 07:11 »

Počkám si až dorazí strejda, tady je to jak když hrách o zeď házím. Téma uzavírám a už jsem nikdy nezavítám.

A tak je to tu vždy.........
Borec elektrice vůbec nerozumí a chce poradit, jak si má sám co zapojit. Z bezpečnostních důvodů nedostane návod, ale "jen" doporučení na kontaktování elektrikáře a už je oheň na střeše. Pak bude všude tvrdit, jací že to jsou na diskusích elektrika.cz volové a přitom si sám nepřipustí, že v hovězí kůži chodí právě on.
Ach jo.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 15.12.2017, 15:45 »

A tak je to tu vždy.........
Pak bude všude tvrdit, jací že to jsou na diskusích elektrika.cz volové a přitom si sám nepřipustí, že v hovězí kůži chodí právě on.

Skvěle napsané.  Škleb. Pobavilo mě to a obohatilo o další"hlášku".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Josef Náhodný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



Ta budoucnost už není co bývala.


« Odpověď #14 kdy: 15.12.2017, 16:12 »

Doma zapojuji bojler Dražice 125 OKCE model 2016.
Dům je starší a všude máme zapojení TN-C síť i na sporáku, ale rozhodil mě bojler, kterej je spojenej jak pracovní vodič tak fáze, protože jsem chtěl zapojit z TN-S na TN-C spojit pracovní se zemnícím.

Podle schématu to mají správně.

Kam mám vyvést z bojleru pracovní vodič, když mám dva dráty.
Mám tedy dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?

Osobo, v době elektrifikace obcí byly k mání smaltované výstražné tabulky s obrázky, odrazujícími laiky od neodborných zásahů.
Pro vás by se hodila tabulka s textem: "Nerýpej se v elektrice, které nerozumíš ! "
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize el.zařízení E1A, pověření k revizím v distr.síti spol.E.ON a.s.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.