Autor Téma: Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?  (Přečteno 15259 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« kdy: 08.12.2017, 11:31 »

Před časem jsem kývl na provádění revizí a spotřebičů jedné společnosti v mém rajonu.
Od té doby mi ředitel volá s požadavkem na revizi u každého nového spotřebiče či prodlužováku.
Já tedy přijedu, zreviduji, vystavím kartu a odjedu. Pak vystavím fakturu, která zahrnuje náklady na dopravu včetně času stráveného při dopravě, revizi spotřebiče s jeho označením a vystavením karty.
Pak si připadám při revizi prodlužovacího kabelu nebo spotřebiče za pár korun jako zloděj  zle
Má toto nějaké solidní řešení?
Podle mě nemá. Prodlužovák bez revize by používat neměl.

Co vy na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2017, 12:51 »

Podle mého názoru by se měla první revize na nové věci provádět až po uplynutí první lhůty pro danou věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 08.12.2017, 13:16 »

Podle mého názoru by se měla první revize na nové věci provádět až po uplynutí první lhůty pro danou věc.

Je to rozumné řešení, ale jak dojde kontrola (nedej bože pro ISO) a objeví el. spotřebič bez revize.....je povzdvižení a hrozí pokuta!!
Je nic nezajímá !! Řeknou musí mít,na nějakou normu kašlou! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.12.2017, 13:30 »

Podle mého názoru by se měla první revize na nové věci provádět až po uplynutí první lhůty pro danou věc.

ČSN 33 1600 ed. 2 článek 5.3 poznámka
1) První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou 1 od uvedení do provozu
7) U spotřebičů třídy ochrany I a PP a OP se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče
Super! Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně

Zákazník je náš pán.
Pokud se rozhodne pro výše uvedené řešení, máme v rámcové smlouvě uvedeno, že 2 x do měsíce přijedeme zrevidovat nové spotřebiče a vyfakturujeme v předem dohodnuté hodinové sazbě. Zde neplatí cena za revidovaný spotřebič, protože hodinová sazba je cca 10 x vyšší, než za revizí spotřebiče.

V některých firmách to řešíme v rámci jiných revizí, ale to zase po dohodě. Je faktem, že revize spotřebiče za pár desetikorun a cesťák za 2000 korun je fakt "idiotismus". Ale někde to řídí pracovníci aktivní v BOZP, nebo obchodníci.

Na pocity zapomeň, solidní řešení je vysvětlit, že tudy cesta nevede. Ale na to musí být dva, jeden který ví jak na to a druhý musí slyšet a pochopit. Je otázkou, jak i právnici chápou dané poznámky pod 5.3

A to, co zde píše František je také pravdou. Před auditem mnohé firmy vyžadují mimořádnou kontrolu a revizí, zdá něco není revidováno, právě před "hrůzou" z bezpečnostního a jiného auditu. Prostě auditor sedí na židli, podívá se pod stůl a vezme do ruky první prodlužku a dívá se na číslo a chce protokol, aby mu ukázali, že tato šnůra v této místnosti je v seznamu revidovaných spotřebičů. A když se to najde, že je to pro jinou místnost, tak je zle. Proto je otázkou, zdá má význam psát do karet přesné umístění spotřebiče.... .tento seznam máme jen pro svoji potřebu pro příští revizi, ale do protokolu o revizích tento údaj nepíšeme. Právě z těchto důvodů a přístupu auditorů.

Téma je ale o pocitech, kdy za 1/4 hodinovou práci vyfakturuješ 2750 korun. Zdá je, nebo to není "etické".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.12.2017, 13:37 »

Samozřejmě pokud zákazník na revizi nové věci trvá a je ochoten zaplatit, hádat se s ním nebudu  Úsměv.
Je to vždy o dohodě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 08.12.2017, 14:51 »

Vyškolil bych mu jednoho svéprávného zaměstnance podle §4 a poradil, co si má koupit za měřák. Pak jenom občas dohlídl, jestli to dělá správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.12.2017, 15:36 »

Vyškolil bych mu jednoho svéprávného zaměstnance podle §4 a poradil, co si má koupit za měřák. Pak jenom občas dohlídl, jestli to dělá správně.

V případě hudební školy toto půjde asi hoooodně těžko :-)  Tam je to samá baba :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 08.12.2017, 18:15 »

Osobně když předám složku s kartama spotřebičů nějakému subjektu, zpravidla tam přikládám i list s tabulkou kam se zapisují vyřazené spotřebiče s jednoduchým důvodem a tabulku kam se zapisují nové zakoupené spotřebiče.  Pokud je osoba odpovědná jen trochu svědomitá, mám během opakované revize méně práce. V této době mi to tak více méně funguje u cca 6 subjektů. Všude jinde na to osoba odpovědná kašle a řeším to vždy jen v pravidelných termínech. Doplním do seznamu, založím kartu a označím.

Pokud se týká kanceláří a podobných prostor a pokud na tom zákazník přímo netrvá, jsem přesvědčen o tom, že u lhůt do dvou let je to zcela v pořádku a nový spotřebič je jen potřeba zaevidovat a označit. Revize se pak provádí spolu s dalšími spotřebiči.

Jestli ale k tomuto požadavku má nějaký důvod který si nenechá vymluvit, asi není proč mu nevyhovět, pokud i on akceptuje tvoje finanční požadavky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.12.2017, 18:24 »

Já tedy přijedu, zreviduji, vystavím kartu a odjedu. Pak vystavím fakturu, která zahrnuje náklady na dopravu včetně času stráveného při dopravě, revizi spotřebiče s jeho označením a vystavením karty.
Pak si připadám při revizi prodlužovacího kabelu nebo spotřebiče za pár korun jako zloděj  zle
Má toto nějaké solidní řešení?
Pokiaľ by šlo o spotrebič veľkosťou "do tašky",  navrhol by som mu, ak má vo vašom rajóne takú možnosť, zastaviť sa s ním u vás, najlepšie hneď po ceste z nákupu.
Práca na počkanie, kávička, zľava na samotnej revízii, ušetrenie časových a dopravných nákladov by snáď zaujali. Úsměv

Mal som podobnú situáciu s klientom trocha od ruky, kde drobnosti neobmedzujúce prevádzku sa riešili dohodou „až bude cesta okolo, ale najneskôr do...).
Za cenu bez dopravy som sa tak oslobodil od polohy gašparka na gumičke.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.12.2017, 22:22 »

Za cenu bez dopravy som sa tak oslobodil od polohy gašparka na gumičke.

To je nádherné přirovnání nejen pro revize spotřebičů.... jak často
mnozí chtějí mít "gašparka na gumičke".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 10.12.2017, 13:54 »

Problém jak má Pavel je dost málo, skoro promile ze všech firem.....
Většinou je opak, až když dojde bezpečák, či kontrola a nejsou provedeny kontroly tak je zle, volají že hned chtějí všechno zrevidovat.Nep ochopí že mám naplánovanou práci, a nemůžu hned ten den!! zle
Já termíny nesleduji, nemám na to čas! Všem dám harmonogram dalších revizí (všech) a aby si to hlídali sami.Všude musí být pracovník zodpovědný na BOZP v dané organizaci.
Všechno mají ode mne dopodrobna zpracováno, kdy a co se má revidovat,je to jejich problém!! Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 10.12.2017, 15:26 »

Termín lze sledovat ve vhodném SW a včas to zákazníkům připomenout je velmi dobrá přidaná hodnota.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 10.12.2017, 18:08 »

V případě hudební školy toto půjde asi hoooodně těžko :-)  Tam je to samá baba :-)

Nemají školníka?

Tak jim vysvětli, že když budou mačkat ty správný čudlíky, bude to hrát jako klarinet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 10.12.2017, 18:33 »

V případě hudební školy toto půjde asi hoooodně těžko :-)  Tam je to samá baba :-)

To si nemyslím, mám ve správě jednu školu kde je 90% žen a tam jsou právě muži nepoužitelní. Třeba PC síť má více jak 35 PC, server, několik tiskáren...... .vše se dělá dálkovou správou a že jsou žáci šťouraví...... fyzická přítomnost je nutná pouze tak 1x do roka a to jen u prací, co nemohou z důvodu kvalifikace udělat /výměna aku v UPS  apod./.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 10.12.2017, 22:24 »

Nemají školníka?
...
Znám jednu "školu",  školníka nemají, jen "správcovou"...
A ještě si nevyjasnili, zda ji mohou proškolit aby mohla oficiálně vyměnit žárovku...
Takže většinou mě "ukecá"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 11.12.2017, 07:39 »

Podle mého názoru by se měla první revize na nové věci provádět až po uplynutí první lhůty pro danou věc.

Na posledních zkouškách přednášel inspektor TIČR, který se dostal i k tomuto tématu. Revidovat či nerevidovat nové spotřebiče před jejich uvedením do provozu?
Pamatuji si jeho slova......... .........
"pánové, sekretářka si koupí v marketu lampu na stůl do kanclu. Při nastupování do vozu nechtěně přiskřípne kabel lampy do dveří a poškodí izolaci. V kanceláři pak může být její poslední životní činností zapojení lampy do zásuvky pod stolem."

Vím, zřejmě šance 1:X miliónům, ale život dokáže napsat ještě horší scénáře a proto je potřeba myslet i na tuto situaci.
Takže revidovat něco po dvou letech provozu....... ...to se mi tedy z hlediska bezpečnosti ale vůbec nelíbí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 11.12.2017, 07:58 »

Pavle, takhle to přece nejde brát. Uděláš revizi a sekretářka kabel za půl hodiny přejede kolečkem od židle a poškodí izolaci. Nebo ji na kabel spadnou nůžky. Nebo bude zalévat kytky a naleje do ní vodu.
Úplně všechny alternativy nejde pokrýt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 11.12.2017, 08:08 »

Ne že bych nesouhlasil Pavle, ale taky je potřeba si uvědomit že revize mají rizika podstatně snížit, ne zcela úplně odstranit. To prostě nejde. Pokud je taková lama že nepozná poškozený kabel, není svéprávná a nemá ani par. 3, nebo 4 vyhl. 50. Při školení na tyto pár. O tom mluvím dost podrobně a předpokládám že i ostatní kolegové.
Pokud budu chtít riziko vynulovat, ustřihnu přívodní kabel.   Škleb
Nebo provedu revizi před každým použitím protože mohla kabel poškodit kancelářskou židlí, přivřenim do dvířek skříňky, šuplíku stolku a podobně. Často jsou kabely skříplé mezi stolem a stěnou.

2 roky jsou opravdu dlouho, ale revidovat nový zrovna rozbalený spotřebič je blaznivina
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?