Autor Téma: Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?  (Přečteno 6568 krát)
Radim Benek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.12.2017, 13:44 »


mam kondenzacni kotel Buderus GB142. Po 10 letech mne najednou hlasi chybu 3Y-215. Podle chyboveho hlaseni by jedna z moznych pricin mohlo byt napeti (Kontrola, zda se síťové napětí přístroje pohybuje mezi 195 V AC a 253 V AC). Zajimave je, ze se chyba v podstate vyskytuje jen o vikendu, kdy je doma vetsi provoz. Bezi pracka a susicka. Susicka a kotel sdileji bohuzel jeden zasuvkovy okruh. Ve stejne mistnosti je jeste pracka, ktera ma jiny zasuvkovy okruh, ale nevim jestli nejsou na spolecne fazi.

Pred tim nez bych nechal kotel draze opravit (chyba 3Y-215 muze znamenat vadny tachogenerátor na ventilátoru),  se chcii ujistit, ze neni problem s napeti. Jak bych mel postupovat?
1. Napada mne, ze bych prepojil susicku do zasuvky k pracce. Musim, pak ale zjistit, jestli nemaji stejnou fazi jako kotel.
2. Sledovat nejak napeti u kotle. Existuje nejaky zaznamovac napeti, abych mohl pripadne zjistovat podpeti?
3. Napada vas co dale?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.12.2017, 05:06 »

Zmerať impedančé slučky, posúdiť odber z daného okruhu a zistiť ním spôsobený pokles napätia.( Ak je istota, že sieť je tvrdá)  Druhá možnosť je použiť na monitoring hodnôt napätia dataloger napätia.

Mne sa za málo peňazí osvedčilo toto
https://www.gme.sk/datalogger-ac-proudu-a-napeti-cem-dt-175cvs
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.12.2017, 07:02 »

Občasný stav mimo odporúčaný rozsah (zvýšený víkendový odber),  môže poukazovať aj na začínajúci problém s PEN, kde sa možný vadný spoj začína prejavovať krátkodobo v špičkách pri kolísavých, nerovnomerne rozfázovaných vyšších odberoch.
V prvotnom štádiu sa môže jednať o nemerateľný problém, vtedy je vhodná preventívna kontrola a údržba spojov.
Je celkom možné, že kotol práve touto funkciou podobný problém vyhodnocuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2017, 07:12 »

TO Benek.......a co revize? Máte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Benek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.12.2017, 10:45 »

Diky za info. To mne nenapadlo. Zkontroluji vsechny zasuvky (kotel, susicka, pracka) a utahnu srouby Úsměv
Nedavno jsem cistil pracku, protoze neodtekal odpad. Pracku jsem odpojil a pak zase pripojil do zasuvky. Podivam se jestli neni nejaky problem v zasuvce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Benek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.12.2017, 13:11 »

Jeste nez jsem zkousel vymenit zapojeni susicky na jednu zasuvkoou s prackou, se mne stala chyba 3Y 215 na kotli dnes rano v 8:30, kdy nejely zadne spotrebice (krome lednicky). Tak nevim jestli je to zpusobene ostatnimi spotrebicy.
Stale by ale stalo za to zmerit napeti dataloggerem. Investovat pres 2000Kc (CEM DT-175CVS) do jednorazove mereni je hodne.
Lze nekde datalogger vypujcit?

S pozdravem,
Radim Benek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.