Miloslav Mareš
« kdy: 04.12.2017, 13:10 »

Mám jednofázové jednosazbové odběrné místo s elektro-hodinami a hlavním jističem LTN 1x16A/10KA, za ním pokračování kabelem CYKY 3x2,5mm2 do místa spotřeby. Mohu nechat v místě spotřeby (garáži) osadit na desku jistič pro zásuvky také 16A? Pro světla uvažuji jistič 10A.
Bohužel, na tento dotaz se rozchází názor dvou revizních techniků. Prý by měl být jistič na zásuvky menší, než hlavní jistič. Ale to prý už neplatí. Kde je tedy pravda?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2017, 07:29 »

Citace z platných připojovacích podmínek...... .........
9.2.
Průřezy vodičů
Pro fázové přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládaném u proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu, přičemž vodiče musí mít takový průřez, aby byly předřazeným jistícím prvkem jištěny proti přetížení i zkratu.

Takže 2,5mm2 z elektroměru je špatně.

Co se týče jištění, je to naprosto jedno, protože selektivitu stejně nejste schopen dodržet. RT, který tvrdí, že je to špatně, kecá. Nemá své tvrzení čím podložit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.12.2017, 07:55 »

Mám jednofázové jednosazbové odběrné místo s elektro-hodinami a hlavním jističem LTN 1x16A/10KA, za ním pokračování kabelem CYKY 3x2,5mm2...
Ak je niečo pripojené pod zaplombovanými svorkami elektromera, je vás na porušenie pripojovacích podmienok viac. Mrknutí
Teda ak sa neberie do úvahy, aké boli platné v čase zriadenia odberného miesta.

Istič za elektromerom vás trápiť nemusí. Prvý istí všetko, druhý to čo je za ním. Ak sú rovnaké, možno sa iba nedohodnú ktorý pôjde do práce ako prvý. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 06.12.2017, 09:46 »

Dva stejné jističe za sebou někdy musí být,protože by jste zbytečně snižovali "rezervovanou kapacitu"  hlavního jističe u elektroměru!
Jen to bude trochu nepraktické, protože při zkratu nejdříve vypadne jistič u elektroměru,
protože je blíž ke zdroji!!

Bavíme se o bytě,ne o průmyslovém podniku!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #4 kdy: 06.12.2017, 10:57 »

Tak pravil odborník:
... při zkratu nejdříve vypadne jistič u elektroměru,
protože je blíž ke zdroji!!
...
Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.12.2017, 11:46 »

Tak pravil odborník:Smích
Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Jistič před elměrem bude zatížen i odběry v jiných obvodech, než jen tím zkratovaným (je blíž u zdroje),  takže vyšší pravděpodobnos t tu bude  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.12.2017, 12:10 »

Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Jistič před elměrem bude zatížen i odběry v jiných obvodech, než jen tím zkratovaným (je blíž u zdroje),  takže vyšší pravděpodobnos t tu bude  Mrknutí
A není v tom také nějaká souvislost s hodnotou impedance vedení, která je blíž ke zcela jiná, než u vedení u X tého jištění ...?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.12.2017, 12:27 »

A není v tom také nějaká souvislost s hodnotou impedance vedení,  která je blíž ke zcela jiná,  než u vedení u X tého jištění ...?
Jistá souvislost tu je - díky impedanci vedení od hlavního jističe k místu zkratu bude i při zkratu na tom podružném obvodu zachována nějaká část síťového napětí mezi vývodem hlavního jističe a sběrnicí N, tudíž ani při úplném zkratu v tom podružném obvodu nezaniknou zcela proudy v obvodech ostatních (a pomohou vyrazit ten hlavní jistič rychleji).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #8 kdy: 06.12.2017, 12:31 »

Příklad:
garáž,
hlavní jistič B16A,
za ním:
jistič B16A pro zásuvkový obvod - zkrat, např. 200A,
jistič B10A pro světelný obvod - zrovna se svítí, např. 4A.
O kolik bude vyšší pravděpodobnos t, že hlavní jistič vybaví dříve než jistič zásuvkového obvodu, když bude rozsvíceno oproti tomu, když bude zhasnuto?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 06.12.2017, 13:32 »

Pozor, odborník promluvil... Škleb
Příklad:
garáž,
hlavní jistič B16A,
za ním:
jistič B16A pro zásuvkový obvod - zkrat, např. 200A,
jistič B10A pro světelný obvod - zrovna se svítí, např. 4A.
O kolik bude vyšší pravděpodobnos t, že hlavní jistič vybaví dříve než jistič zásuvkového obvodu, když bude rozsvíceno oproti tomu, když bude zhasnuto?

Nehledě na to, že u elektroměru musí být min. průměr 6mm....
na zásuvkách bude o nějakou malou hodnotu odporu určitě více ,  vzhledem k 2,5 mm vodiči a několika metrům vedení + několik spojů! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #10 kdy: 06.12.2017, 13:56 »

Pozor, odborník promluvil... Škleb
Nehledě na to, že u elektroměru musí být min. průměr 6mm....
na zásuvkách bude o nějakou malou hodnotu odporu určitě více ,  vzhledem k 2,5 mm vodiči a několika metrům vedení + několik spojů! Mrknutí
To jako, že v té garáži, při zkratu v zásuvkovém obvodu poteče, při vypnutých světlech, hlavním jističem větší proud než jističem toho zásuvkové obvodu?
Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.12.2017, 14:01 »

Pozor, odborník promluvil... Škleb
Z vlastní zkušenosti: v oblasti kde zabírají zkratové spouště je to loterie, někdy vypadnou oba, někdy je rychlejší ten před elektroměrem, někdy ten u postiženého vývodu.
Už jsem to tady někdy inzeroval, pokud někdo dokáže v rodinném domku navrhnout plně selektivní jištění bez zvířeckostí typu jistič 2A na zásuvky, jsem ochoten tuto nemovitost navštívit a zaplatit i vstupné jaké si autor řekne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 06.12.2017, 17:46 »

...O kolik bude vyšší pravděpodobnos t, že hlavní jistič vybaví dříve než jistič zásuvkového obvodu, když bude rozsvíceno oproti tomu, když bude zhasnuto?
Tak třeba o 1%  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 06.12.2017, 18:40 »

Tj. např. při 200 zkratech v zásuvkovém obvodu může hlavní jistič vybavit dříve než jistič zásuvkového obvodu třeba ve 100 případech při zhasnutých světlech a při svítících ve 102 případech?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 07.12.2017, 21:25 »

... Takže 2,5mm2 z elektroměru je špatně.
Tazatel nepíše, že má 2,5 mm2 v elektroměru. Pokud ji má z výstupní svorkovnice ER, je vše v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 07.12.2017, 23:19 »

Nechci nikoho urazit ale nikde se nepíše že by ta dvaapůlka byla vyvedena přímo do elektroměru..
Navíc se neříkalo nic o tom měření... Ony tyhle garáže bývají kolikrát napojeny přes poddružné měřidlo z instalace domovní režie nebo nějakého fakturačního elektroměru.

Asi by bylo lepší myslet nad 1x10A pro světla a proudovým chráničem..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 08.12.2017, 06:45 »

Tazatel nepíše, že má 2,5 mm2 v elektroměru. Pokud ji má z výstupní svorkovnice ER, je vše v pořádku.

....a protože to tazatel nepíše, jsou jistě moje řádky brány jako námět k zamyšlení v případě, že by ta 2,5mm2 byla připojena přímo do elektroměru.
To je snad jasné Davide. Myslím, že tu nejsme ve fóru blbců, kteří by si toto neuvědomovali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 08.12.2017, 17:09 »

Zdá sa mi, že sa tu trochu zavádza chaos do tejto diskusie. Je úplne jednoznačné a jasné každému elektrikárovi, že platí,  prúd pretekajúci obvodom je v ktorom koľvek bode tohoto obvodu rovnaký. Alebo to niekto spochybňuje? To,že ak tam bude ešte niečo iné pripojené, môže ten prívodný istič vybaviť aj bez toho, aby daným obvodom niečo pretieklo.To ale je iná debata, ako pôvodne položená otázka. Na názor, že "bližšie k zdroju" môžem sa len opýtať, čo to má spoločné z prúdom v danom prípade. Selektivita istenia je trochu iné téma. To ťažko dosiahnete aj pri ističoch od jedného výrobcu, pokiaľ bude ďalší istič o 1 stupeň menší. Pri priamom strate obyčajne vyletí 10A istič na vývode, ale aj 25A pri elektromere. Niekedy dokonca ten menší ostane a to len preto, že vyrobiť ističe, ktoré by mali skratové spúšte presne rovnaké na zlomky sekúnd, asi nedokážu.
Čo sa týka daného prípadu, nevidím dôvod, prečo by nemohol dať istič, ako je spomenuté. Pravdepodobne mu vyletí aj prívod pri poruche, ale za bežného stavu nebude mať obmedzený výkon.A o to tu ide.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.