Pavel Herink
« kdy: 10.11.2017, 19:55 »


Jak postupovat při revizi odběrného místa domku v případě, že v elektroměrovém rozvaděči chybí elektroměr?
Byl odebrán ČEZem pro neplacení. Změřím izolační stav, ověřím, zda byly dodrženy připojovací podmínky (průřezy vodičů, označení vodičů, jistič před elektroměrem, krytí atd.)
Jak ale ověřit impedanční smyčku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.11.2017, 22:17 »

Revizní technik, který dělá alespoň občas revize na přípojkách, by měl vědět s kým bude "spolupracovat",  jaké kompromisy si může dovolit, kdy může pod plomby, kdy si to může pro účely "měření" na chvíli propojit např. RSÁčkem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.11.2017, 22:21 »

Používám dvě varianty:
1. Když to potřebuju připojit a vím, že se ještě bude dělat něco s elektroinstala cí v objektu a stejně pojedu na celkovou revizi:
    - změřím jen izolační stavy a smyčku za hlavním jističem.
    - do závěru revize napíšu, poznámku: Z důvodu neosazení elektroměru nebylo možné ověřit impedanční smyčku za elektroměrem a funkce proudových chárničů.

2. Když vím, že tam už nepojedu - typicky nějaké provizorky atp.
     - místo elektroměru nasadím Wago 773-173
     - na konec revize napíšu poznámku: Pro potřeby ověření impedanční smyčky a funkce proudových chráničů byly vývody pro elektroměr sesvorkovány. Po provedení měření byly tyto svorky demontovány.

Obě dvě řešení na Eonu prochází. A podle bodu 2. jsem dělal i nějaké revize v rajonu ČEZ a prošlo to také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #3 kdy: 10.11.2017, 22:33 »

spojit svorkou nahlásit pouze rozplombování z důvodu revize ,  změřit a zase svorku odstranit a plombovací krabičku zašroubovat ... Nepamatuju si že by s tím na Čezu byl někdy problém
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 11.11.2017, 11:44 »

Jak postupovat při revizi odběrného místa domku v případě, že v elektroměrovém rozvaděči chybí elektroměr?
Byl odebrán ČEZem pro neplacení. Změřím izolační stav, ověřím, zda byly dodrženy připojovací podmínky (průřezy vodičů, označení vodičů, jistič před elektroměrem, krytí atd.)
Jak ale ověřit impedanční smyčku?

Když elměrový rozvaděč nejde připojit k síťi (někdy to bývá) tak norma praví ,že je jedna možnost jak impedanci ověřit je výpočtem.
Jak psal kolega, pokud je to možné, norma ti připouští odstanit plomby po povolení
ditribuce.
Tak to někdy (jednou do roka) dělám,   nikdy nebyli připomínky!
Pak napíši do RZ že je vhodné, po připojení elektroměru impedanci ověřit i měřením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 11.11.2017, 12:36 »

S tím mám opravdu problém, zvlášť ve starších instalacích, kdy vodič PEN prochází elektroměrem.

Zaručí mi technik elektroměrové služby, že při montáži ELM správně připojí vodič PEN? Je pak moje revize ještě platná? Není.

Ověřím spojitost vodiče PEN a izolaci a tím končím. Impedance totiž bude dost závislá na tom, jak se montážník dobře vyspal a dotáhl svorky na elektroměru. Za to ručit nehodlám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 11.11.2017, 14:22 »

Zaručí mi technik elektroměrové služby, že při montáži ELM správně připojí vodič PEN?
Připojení zaručí, je to jeho stoprocentní nepřenositelná povinnost. Akorát to nezaručuje reviznímu technikovi, takovou povinnost zase nemá.

Je pak moje revize ještě platná?
Je platná. To by pak byla zneplatněna jakákoli výchozí revize po prvním zásahu údržby nebo opravy.

Když elměrový rozvaděč nejde připojit k síťi (někdy to bývá) tak norma praví ,že je jedna možnost jak impedanci ověřit je výpočtem.
Výpočet a ověření materiálu a délky vodičů je sice možné použít, ale vždycky se musím odpíchnout od nějaké výchozí impedance na začátku. Pokud ta není, je i výpočet pro kočku.
Pokud je odběrné místo zcela bez napětí, může se kladně zrevidovat, ale je nezbytně nutné uvedení do provozu podmínit změřením impedance po připojení k napětí. Nejde o to, jestli někdo dotáhne nebo nedotáhne svorky. Jde o to, že musí být ověřeno automatické odpojení od zdroje a to není jisté v době, kdy je distribuční soustava bez napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #7 kdy: 11.11.2017, 17:59 »

S tím mám opravdu problém, zvlášť ve starších instalacích, kdy vodič PEN prochází elektroměrem.

Zaručí mi technik elektroměrové služby, že při montáži ELM správně připojí vodič PEN? Je pak moje revize ještě platná? Není.



U nás pokud elektroměrem prochází PEN ,  tak elektroměr nenamontují ,  opět platí že montáž nového elektroměru ( klidně i na místo kde už někdy elektroměr byl ) znamená uvést elektroměrový rozvaděč do stavu aby vyhověl připojovacím podmínkám ,  a to PEN procházející elektroměrem podle mě není .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.11.2017, 21:59 »

Pak byste musel vypnout 3/4 paneláků nejenom v Chomutově.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #9 kdy: 11.11.2017, 23:20 »

samozřejmě že pokud to tak je tak nevyžadují úpravu ale když je místo elektroměru jen zaplombovaná krabice a  při demontáži elektroměru bylo připojení s průchozím PEN tak pro montáž je potřeba znovu prodrátovat aby nebyl průchozí .
PS: myslím že jsme si na spojce potykali  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 12.11.2017, 09:50 »

A jo...  Super!
Někde na předrátování trvají, jinde ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 12.11.2017, 15:45 »

Zkuste měření přes bokosvorky v Praze.
Díky takovému měření  vám nejspíš pozastavý nebo zruší smlouvu.
Jeden známej při revizi zapoměl ty svorky sundat, druhej den došly z NTZky a výsledkem byl zákaz na rok.

Předmětem revize pro obnovení by měla být: odbočka od HDV a ER, další instalace odběratele distributora nezajíma. Krom blokování spotřebičů dané sazby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.