Autor Téma: Jak měřit impedanci v síti IT?  (Přečteno 22325 krát)
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 15.11.2017, 08:57 »

Impedanci v IT bych vypočítal jako naměřené napětí / svodový (dotykový) proud . Doporučil bych měřit svodový proud přes předřadník a potom hodnotu předřadníku odpočítat od naměřené hodnoty. Takto zjištěná hodnota má tu výhodu,že zahrnuje vliv kapacity sítě proti zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 15.11.2017, 20:19 »

Impedanci v IT bych vypočítal jako naměřené napětí / svodový (dotykový) proud .
A taková hodnota by byla dobrá k čemu? Svodový proud Id je potřeba znát a kromě toho je potřeba znát ještě odpor uzemnění, aby mohlo být ověřeno dotykové napětí při první poruše podle čl. 411.6.2. Impedance se zjišťuje pro automatické odpojení při druhé poruše a neuvažuje tedy proud Id, ale Ia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eduard Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 21.01.2018, 18:11 »


A tak se zase ptám, o jaké impedanci to tady diskutujeme?
K čemu mi bude při revizích takové měření napovídat?
Kde v jaké normě to mám nařízeno?

Pokud dojde k druhé poruše a jisticí prvky jsou správně nastaveny,
dojde k vypnutí zařízení. K tomu mi stačí znát zkratové proudy a výpočty.

Beru to jako akademickou diskusi.

požadujú to STN 33 2000-4-41 čl.411.6.4, STN 33 2000-6 čl.61.3.6.1 bod c
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 21.01.2018, 20:19 »

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411.6.4 jsme již zde rozebrali.
Ale pojďme trochu do hloubky a nebuďme jen v úrovni teorie....
Pokud přeskočím poznámku N a nezasmyčkuji se v 411.4.4, tak přejdu do bodu b),  kde pracuji s hodnotou RA danou součtem odporů v ohmech zemniče a ochranného vodiče k neživým částem.
A protože často nelze dosáhnout vypínacích časů danou tab. 41.1, tak rozumný projektant stejně navrhne možnost podle 411.3.2.6 a provede se doplňující pospojování  v souladu s 415.2

Podle mne při revizích nevyvolávám žádnou první ani druhou poruchu, ale měřím hodnoty pospojování daného pracoviště.

V oblasti strojního zařízení jsme vždy měřili a měříme "uzemnění konstrukce stroje".
Odpor vodičů uzemněných zařízení se měří mezi zemi ( přípojným místem elektrického předmětu) a svorkami hlavního zemniče PE.
Měří se většinou AC proudem 10 A. Na příklad Profites 204 HP. Výsledky jsou většinou v desítkách miliohmů.

Proto jsem se ptal o jaké to impedanci stále mluvíme. V podstatě měříme přechodové odpory a odpory vodičů. V akademické terminologie se samozřejmě budeme bavit o impedanci, ale nemá to nic společného s impedanci v sítí TN.

Tam, kde je střední vodič vyveden v sítí IT, tak je možné použit čl. 411.6.4 a),
protože lze změřit klasickou impedanci.....

ale tam, kde není střední vodič vyvedený musíme použit článek 411.6.4 písmenko b)
a nebudeme mluvit o impedanci.

V RZ pak stačí uvést, že podmínky 411.6 byly splněné a odvolám se na tabulku měření.

P.S. Nakonec v článku 411.6.2 je to zcela polopaticky vysvětleno a 33  2000-6 čl 61.3.6.1 bod c)  ponechám na vysvětlení dalším
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 21.01.2018, 20:56 »

Honzo myslím žes to popletl.
Bod a hovoří o vytvoření TN
Bod b hovoří o vytvoření TT

Při druhé poruše a to bez ohledu na přítomnost středního vodiče či dokonce Al.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 21.01.2018, 22:33 »

O sítí IT je celá kapitola 411.6
O síti TT je zase kapitola 411.5

Bod a) hovoří o podobných podmínkách pro odpojení jako v sítích TN
Bod b) hovoří o vypínacích časech podobných v sítích TT

Nikde se nehovoří o "vytvoření" sítě TN, TT.
Základem pro IT je článek 411.6.2, kdy neživé části MUSÍ  BÝT UZEMNĚNY individuálně, po skupinách, nebo společně. A při revizi se má měřením prokázat, že jsou splněny podmínky
pro funkci ochrany.

Při druhé poruše a to bez ohledu na přítomnost středního vodiče či dokonce Al.

To samozřejmě z výše uvedeného vyplývá. To je přece cílem toho pospojování. Pokud bude pospojování někde přerušeno,  u druhé poruchy to nemusí zafungovat a je malér.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 22.01.2018, 09:35 »

Nikoli.
Bod a/ poruchový proud při druhé poruše teče přednostně jen PE vodiči tj.obdoba sítě TN
Bod b/ poruchový proud při druhé poruše teče přednostně/uvažovaně v některých úsecích zemí tj.obdoba sítě TT
Co se pospojování týká-u rozsáhlého rozvodu by podmínky pro druhou poruchu bylo těžko možno splnit např na železnici několik km od sebe vzdálená zařízení, proto je ve specifické normě výjimka kdy se s druhou závadou nepočítá pokud je nasazen HIS.
Z praxe: nejhorší případ nastává pokud se rozvody IT rozhodne realizovat někdo kdo je vycvičen jen na TN, to se pak dějí věci tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 26.01.2018, 16:36 »

Podle mého názoru není v sítích IT nutné měřit "impedanci poruchové smyčky",  ale spíše "vnitřní odpor sítě" (L - N) a dále "spojitost" PE vodiče.  

Bývá v praxi někdy vyvedený N vodič v sítí IT?
ČSN 33 2000-1 ed. 1 to sice v 312.2.3 a na obr. A.31G1 a G2 připouští, ale v praxi jsem se s tím nesetkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 27.01.2018, 11:09 »

Ano na železnici běžně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 27.01.2018, 14:19 »

Ano na železnici běžně.

Jak široká je paleta "Užití elektrické energie".......a sítě by mohl být dneska samostatný předmět i obor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 27.01.2018, 22:47 »

Tak ono poznat čistokrevné IT zas taková věda není.
Horší jsou pokusy napasovat rozvody v různých konfiguracích za OT do klasických názvů síťových rozvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 28.01.2018, 11:41 »

Třeba "dvoj-IT"...  Škleb
Síť IT pro celou místnost se zabezpečovacím zařízením a v té síti IT ještě "druhé oddělovací trafo" pro napájení radiostanice.. .

Jinak problematika IT sítě pro napájení zabezpečovacíc h zařízení na železnici, podmínky, důvody použití, omezení, vyjímky,... to by bylo na hodně dlouhou přednášku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 28.01.2018, 14:00 »

Třeba "dvoj-IT"...  Škleb
Síť IT pro celou místnost se zabezpečovacím zařízením a v té síti IT ještě "druhé oddělovací trafo" pro napájení radiostanice.. .

Jinak problematika IT sítě pro napájení zabezpečovacíc h zařízení na železnici, podmínky, důvody použití, omezení, vyjímky,... to by bylo na hodně dlouhou přednášku...

V rámci mantinelů položené otázky.
Když je dobrá dokumentace, kde jsou stanovené jasné hranice kombinovaných sítí, tak není problém "měřit" vše potřebné. Horší je mít argumenty tam, kde to je špatně.

Na jednom technologickém celku si vytvořili síť IT pomocí OT. Jenže použili trafo 230/230 V zapojené mezi fázi a nulák. Trafo sice splňovalo podmínku BT, ale celý návrh řešení je špatný.  Nějak schází to předepsané oddělení sítě od ovládacích obvodů.

Ve starých normách pro strojní zařízení to bylo nařízeno polopaticky. Primer OT se zapojí mezi dvě fáze. To znamená trafo 400/230 V..... většina velkých výrobců, pokud to není technologický nutné, tak do stroje vodič N ze sítě nezavádí vbůbec

Tak ono poznat čistokrevné IT zas taková věda není.

To je fakt....obvykl e jsme dělali "trenýrovky" čerstvým absolventům elektrotechnik y, když se divili, že na vývodech z trafa pro IT síť nenaměřili nic proti zemi a když zapli odpojovač. bylo napětí proti zemi v každé fázi. A tak hledali poruchu....mus eli se vyškolit, protože síť IT byla velice rozsáhlá a často se "hledalo zemní spojení".

Horší jsou pokusy napasovat rozvody v různých konfiguracích za OT do klasických názvů síťových rozvodů.

To asi ten problém na co se tazatel ptá. Je to otázka jak dobré dokumentace, tak i názvosloví. Dříve se na velkých výpočetních sálech hodně používala síť IT a mnohé kombinace s OT. Při revizích u "armády" jsem často ocenil i návod "jak to měřit" i s hraničními hodnotami.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?