| | |-+  Mohu použít pojistku určenou pro 250V i pro 12V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu použít pojistku určenou pro 250V i pro 12V?  (Přečteno 4458 krát)
ptr
« kdy: 01.11.2017, 10:16 »

Potreboval bych pouzit 250V pojistku k jisteni 10A na 12V ...
Mohu pouzit 10A/250V nebo je to treba na tech 12V prepocitavat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 01.11.2017, 11:36 »

10A máte vždy stejný proud. Jestli máte 1V nebo 22 000 V...
Jsou tam odchylky ,  ale tím se netrapte!
Berte 10A jako 10A! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
IM
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2017, 12:26 »

10A máte vždy stejný proud. Jestli máte 1V nebo 22 000 V...
Berte 10A jako 10A! Mrknutí
Šok Proud ano, ale dle jmen. napětí prvku ho mohu použít pouze směrem dolů.
Takže těch 22 000 V bych raději neuváděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.11.2017, 12:56 »

Údaj napětí na pojistce značí, jaké maximální napětí
je schopná bezpečně odpojit, aniž by nějaký proud procházel
dál, třeba vznikem oblouku, nebo zbytků po přepáleném drátku.
Proto se  některé trubičkové pojistky na vyšší napětí
plní pískem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 01.11.2017, 13:07 »

On tazatel neuvedl, o jakou pojistku se jedná Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.11.2017, 15:47 »

Jen tiše předpokládáme, že se jedná o trubičkovou pojistku.
Podle napětí jsou obvykle trubičkové pojistky

6,35x22 na 250 V
6,35x32 na 500 V
10,3x38 na 1000 V

V zařízeních na 12 V se běžně používají trubičkové pojistky s napětím 250 V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 01.11.2017, 15:54 »

Jenom doplním o velikost
             5 x 20/8,5 x 31,5      do 250V Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.11.2017, 21:39 »

Trubičkových pojistek jsou stovky typů
stačí kliknout na příklad na https://www.enika.cz/komponenty

Kromě obvyklé velikosti 5x20 jsou také miniatury 3,6x10 na napětí 250V/10A
Pro danou aplikaci na 12 V lze použit i pojistky do auta na příklad klasické 6x25 mm na napětí 32 nebo 40 V. Případně miniaturní nožové s rozměry 11 x 9 mm, které se používají také v elektronických přístrojích na malé napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.11.2017, 09:02 »

Chlapi často sa stáva že na zváračkách od špičkových europských výrobcov bývajú na napájaní ovládacieho trafa prim.2x400V použité sklopoistky 5x20 mm/250V. A toto veľmi často býva aj na žeriavoch.Čo si o tom myslíte ?Ak by ste mali robiť revíziu na takom to zariadení ,prešlo by to u vás ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.11.2017, 09:51 »

Chlapi často sa stáva že na zváračkách od špičkových europských výrobcov bývajú na napájaní ovládacieho trafa prim.2x400V použité sklopoistky 5x20 mm/250V. A toto veľmi často býva aj na žeriavoch.Čo si o tom myslíte ?Ak by ste mali robiť revíziu na takom to zariadení ,prešlo by to u vás ?

Záleží na tom, jakou revizí..... Mrknutí

Výrobce musí provést posouzení shody podle zákona
a musí dojít k tomu, že použil nevhodné pojistkové pouzdro na 250 V.
Přitom řadová pojistková svorkovnice RSPA4 umožňuje 500V/12,5 A.

Také jsou trubičkové pojistky SIBA 103,3x38 umožňující 32A/690V

A pokud výrobce provede důsledně  posouzení shody elektrického zařízení s příslušnými požadavky norem a zákonů a zdokumentuje to, tak při revizi již není problém.

Realita denního života revizního technika je ale jiná.
Při výchozí revizi, pokud je RT členem týmu, který zajišťuje výstupní kontrolu u výrobce a podpisuje se na dokumentaci shody s označením CE, tak by na takové odchylky měl přijít.
Pokud ale provádí výchozí revizi u provozovatele, tak zreviduje přívod a kontroluje jen náležitosti stroje. Může sice na takovou odchylku přijít, ale co s tím v této fázi? Reklamovat, nebo předělat, nechat to v záruce.....jak se s tím potykáš Ty Milane při své každodenní práci?

Při periodické revizi to můžeš uvést jen jako závadu proti elektrické bezpečnosti zařízení.
A budeš ještě hodně zvažovat, jak to zdůvodníš, když to výrobce certifikoval. V podstatě periodická revize ( po 2-3 létech) projde.

Osobně se mi volba skleněných pojistek ve strojích a jeřábech moc nelíbí.  Zvláště šroubovací, nebo bajonetové pojistkové pouzdra. Svědčí to o nezralosti projektanta, který nikdy neprováděl údržbu. Provedení elektriky by mělo být v kategorii HD. Dneska máme 3 pólové odpojovací pojistky s vložkami 10,3x38 na příklad Bussmann, anebo již přímo OPVA10. Výrobce by měl respektoval napěťové hladiny použitých prvků a také nové možnosti technologie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 12.11.2017, 11:56 »

Honzo veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď.
Ja nie som revízny technik ,  musím sa ešte veľa veľa učiť ,  ale do budúcna možno.
Výrobcovia to možno berú za nejaký štandard ,  rozmer 5x20 a ak je malý prúd 0,1A tak to tam šupnú.Poistkov é púzdra sú tam väčšinou solídne na DIN lištu ,  nie nejaké šmejdy na panel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.11.2017, 15:01 »

Záleží na tom, jakou revizí..... Mrknutí
Také jsou trubičkové pojistky SIBA 10,3x38 umožňující 32A/690V


Omlouvám se za překlep rozměru.....ví ce se mi líbí ten větší typ o průměru 10,3 mm.
Hlavně v procesu venku mimo dílnu. Na druhou stranu  zase v rámci servisu je dobré to sjednotit tak, aby se nemusela v autě  vozit velká kazeta s různými pojistky. Doma v regále mám na to dva kufry s přihrádky. Tolik typů a ampérových hodnot .....co se za léta nasbíralo.

Když je to na DIN liště a ještě s indikační LED, tak to je takový lepší standard.
Milane, máš pravdu, že léta byl standard 5x20, ale s otevřením do "inčového" světa začaly platit různé "štandardy". Mnohokráte jsem předělával pojistkové pouzdro jen proto, že nebyly k disposici pojistky uvedených rozměrů.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.