| | | | |-+  Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?  (Přečteno 4749 krát)
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 24.10.2017, 21:01 »

Snažím se vytvořit v Mosaicu jednoduchý program. Momentálně vytvářím v jazyku CFC a marně hledám a nemůžu najít funkci pro nastavení, nebo reset proměnné, když je na vstupu TRUE.

V LD by to mělo být --(S)--,  nebo --(R)--.
Simatic má v FBD blok -(S),  nebo -(R),  ale v Mosaicu to nemůžu najít.

Mohl by mě někdo nasměrovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Libicher
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2017, 12:31 »

Zkuste RS a SR ze StdLib.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.10.2017, 15:33 »

Díky, ale nakonec jsem naklikal funkci v LD

--|P|---(R)-
a
--|P|---(S)-

RS a SR by myslím nefungovalo, protože to proměnnou na výstupu nastavuje při každém průchodu programem.


Škoda, že se Teco nemá více k takovým jednoduchým/základním otázkám. Mám to na stole chvíli a myslím, že je Foxtrot super věc. Jenže když je jednodušší najít odpověď jak naprogramovat Simatic, nebo Loxone, tak každý sáhne po tom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Luboš Urban
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.10.2017, 10:29 »

Ten funkční blok RS nebo SR zapisuje do výstupu v každém cyklu, ale stav výstupu mění jen na náběžnou hranu signálu SET nebo RESET, tak jak to RS klopný obvod má dělat. Popis funkčního bloku je v helpu Mosaicu v části Knihovny, konkrétně jde o knihovnu standardních funkcí StdLib.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.10.2017, 20:17 »

Díky za info, příště budu chytřejší  Úsměv
Že blok RS/SR reaguje pouze na náběžnou hranu signálu jsem v nápovědě nevyčetl. Ale je možné, že to spíše úplně přesně nechápu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.