Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 24.10.2017, 16:09 »

Mám hobby benzínový generátor, udaný prevádzkový výkon 650W, max.výkon 780W.

1. Môžem s ním v prípade núdze napájať plynový kotol s integrovaným čerpadlom?
2. Nebude vadiť, že uzemnovací kolík nebude k dispozícii a že vlastne nie je jasné kde je fáza?
3. Má zmysel použiť prídavný regulátor napätia medzi generátor a kotol?
4. Rozbehnem na tom chladničku/mrazničku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.10.2017, 20:31 »

Mám hobby benzínový generátor, udaný prevádzkový výkon 650W, max.výkon 780W.

1. Môžem s ním v prípade núdze napájať plynový kotol s integrovaným čerpadlom?
Velmi pravděpodobně ano.

2. Nebude vadiť, že uzemnovací kolík nebude k dispozícii a že vlastne nie je jasné kde je fáza?
Mělo by pomoci přizemnit N vodič přívodu kotle odporem řádově 100 kΩ.

3. Má zmysel použiť prídavný regulátor napätia medzi generátor a kotol?
Záleží na vlastnostech generátoru. Uškodit to nemůže.

4. Rozbehnem na tom chladničku/mrazničku?
Pravděpodobně ne - chladničkový kompresor obvykle pochtívá při rozběhu cca 1 kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.10.2017, 07:38 »

Mám tento generátor,
takže z praxe:
kotol funguje, ale u zapalovacích elektronik SIT t.j.
Protherm a pod. treba prizemniť N ako už uvádza kolega.
V núdzi aj na priamo, na PE inštalácie.

1 ks chladničky  alebo mrazničky sa rozbehne, ak treba dve,
treba spúšťať kontrolovane, a postupne.

POZOR !
Tento generátor nemá reguláciu napätia,  to závisía pri prudkom
odlahčení hrozí poškodenie elektroniky.
Trocha kultivovanejši e sa správa pri strednom zatažení.
Ku kotlu paralelne pripojiť ešte žiarovku 200 W, výrazne
to zlepší stabilitu dodávaného napätia.
Každopádne na núdzovku dobré.
Inak to má dosť veľkú spotrebu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.10.2017, 20:51 »

Ďakujem za povzbudivé odpovede.

Chcem si ujasniť samotné prizemnenie.

Takže otvorím kotol a na N vodič v svorkovnici napojím ďalší vodič. Na druhom konci vodiča pripojím odpor 100k Ohm a druhý koniec odporu napojím na kolík (prídavnej) zásuvkovej vidlice.

V prípade napojenia kotla na generátor zapojím do zásuvky na stene prídavnú vidlicu. A klasickú prívodnú šnúru z kotla zapojím do generátora. Správne?

Aký výkon by mal mat uvedený odpor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.10.2017, 22:23 »

Chcem si ujasniť samotné prizemnenie.

Takže otvorím kotol a na N vodič v svorkovnici napojím ďalší vodič. Na druhom konci vodiča pripojím odpor 100k Ohm a druhý koniec odporu napojím na kolík (prídavnej) zásuvkovej vidlice.

V prípade napojenia kotla na generátor zapojím do zásuvky na stene prídavnú vidlicu. A klasickú prívodnú šnúru z kotla zapojím do generátora. Správne?

Aký výkon by mal mat uvedený odpor?
Já bych to udělal takto:
1) kostru kotle (předpokládám, že je spojena žz vodičem se svorkou PE na přívodní svorkovnici) bych spojil pevným žz vodičem (alespoň 2,5 ale lépe 4 mm2) s místním pospojováním (pokud je) a s PE vodičem v zásuvce. Ne přes vidlici, jak naznačujete, ale napevno.
2) svorky N a PE na přívodní svorkovnici kotle bych propojil dvěma seriově řazenými metalizovanými odpory po 51 kΩ/0,6 W. To z důvodu napěťové pevnosti (a též výkonového zatížení) pro případ, že by někdo zapojil vidlici přívodního kabelu do zásuvky s prohozenými dutinkami L/N. Pájením bych pospojoval soustavu silnější_vodič-odpor-odpor-silnější_vodič,  celou ji přetáhl smršťovací bužírkou a zapojil na svorkovnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.11.2017, 15:47 »

3. Má zmysel použiť prídavný regulátor napätia medzi generátor a kotol?

Záleží na vlastnostech generátoru. Uškodit to nemůže.

No tak s tým regulátorom som narazil, po pripojení na generátor sa podľa kontrolky tvári OK, ale nerozvieti sa ani pripojená žiarovka. Pri pripojení do normálnej sieti žiarovka síce svieti, ale možno to ide len cez nejaký bypass.

Konkrétne sa jedná o tento regulátor: GEMBIRD Energenie stabilizátor napätia 220V/1000VA EG-AVR-1001 https://www.agem.sk/zdroje-adaptery-ups/regulatory-napatia/gembird-eg-avr-1001-stab-napatia-220v-1000va-61848272

Čím by to mohlo byť? Potrebujem nejaký kvalitnejší regulátor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.11.2017, 16:58 »

Konkrétne sa jedná o tento regulátor: GEMBIRD Energenie stabilizátor napätia 220V/1000VA EG-AVR-1001 https://www.agem.sk/zdroje-adaptery-ups/regulatory-napatia/gembird-eg-avr-1001-stab-napatia-220v-1000va-61848272
Podle obrázku a ceny to nemůže být nic jiného, než 100 VA transformátor (cca 230/24 V) zapojený jako autotransformátor, s korekcí síťového napětí +- 10 %. Co mu vadí při provozu na benzínový generátor, to bůh suď. Třeba ten benzínový generátor nemá rád čistě induktivní zátěž (= nezatížené trafo) - pak by mělo pomoci připojit na jeho výstup nějakou rozumnou zátěž,  např. 100W žárovku apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.