| | |-+  Jaká je náhrada za napěťový chráníč J1K 82?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaká je náhrada za napěťový chráníč J1K 82?  (Přečteno 2820 krát)
Stanislav Plíhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.12.2008, 17:12 »

Potřebujeme nahradit původní vadné chrániče současným výrobkem. J1K82 byl montován do výtahových rozvaděčů.


* small_1_Chranic_J1K82(1).jpg (4.88 KB, 110x106 - prohlédnuto 1050 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.12.2008, 17:55 »

Jsou skutečně vadné?
Zkuste sem dát schema zapojení. Pokud jsem se setkal, taky ty napěťáky byly zapojeny jako hlídače napětí na vodiči PEN, tzn. pro vyzkoušení funkce pomocí MP je nutno odpojit hlídaný vodič PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 18.12.2008, 21:17 »

to Stanislav Plíhal:
Napěťové chrániče se již delší dobu nepoužívají pro svoje funkční nevýhody a proto se už také nevyrábějí. Výtahy jsou poslední místo, kde se ještě používají, shánět doporučuji po skladech bývalých státních podniků a v různých technických bazarech.

to kolega Vladimír Rozmahel:
Napěťové cívky většinou neodchází, problém bývá v samotné mechanice nebo v kontaktech jednotlivých fází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Plíhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.12.2008, 21:22 »

Potřebujeme nahradit původní vadné chrániče současným výrobkem. J1K82 byl montován do výtahových rozvaděčů.

Reakce na došlé odpovědi.
Máte pravdu, s vadnou cívkou jsme se nesetkali, ale vada je vždy v mechanické části. Jsou na společné desce se stykači. Při sepnutí stykače dochází k vybavení chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.12.2008, 22:07 »

Problematiku neznám. Vyloučím-li vadný napěťový chránič, pak při poruše uzemnění by mohl chránič vybavovat v závislosti spínání stykačů. Plavala by zem a napěťový chránič by mohl vybavit.
Je to jen doměnka, ale zkontrolujte odpor uzemnění napěťového chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

kbulda
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.12.2008, 23:39 »

Jaký proudový rozsah mají ty napěťové chrániče ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.12.2008, 07:44 »

Vybavení chrániče při sepnutí stykače může být způsobeno mechanickým otřesem, může to být taky závadou nebo po nějaké úpravě na instalaci za stykačem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 19.12.2008, 10:32 »

Dnes běžně dává třeba firma "OTIS" do výtahových rozvaděčů  místo těchto chráničů , chránič proudový 30mA. řekl bych po stovkách! Mění je.  Co jsem viděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jozef Halás
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.12.2008, 12:10 »

Pri poruchovom stave sa dostane na kostru kladné alebo záporné napätie 24V,pretože cez napäťový shránič je uzemnený stred vynutia ovládacieho transformátora /u starších výťahov/.Napätie ovládania je 48Vss.
 http://www.schrack.cz/silnoprouda-elektrotechnika/schrack-hlavni-katalog/cs/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef Halás
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.12.2008, 12:18 »

V katalogu hľadajte "Vipínací cívka"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 20.12.2008, 12:42 »

Já to zkusil a na celém světe existuje jen jedna stránka  Pláč
Kde  jsem udělal chybu ?  ajoooo


* civka.jpg (68.1 KB, 1024x719 - prohlédnuto 211 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jozef Halás
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.12.2008, 12:52 »

Ospravedlňujem sa.Mala to byť "Vypínací cívka".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Plíhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.01.2009, 20:12 »

Objednám dle doporučení Schrack  motorový spouštěč MP s vypínací cívkou a vyzkoušíme to
Další variantou je zřejmě výrobek firmy ABL SURSUM  motorový spouštěč MA 16 s modulem
FA 24.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.133 sekund, 24 dotazů.