Autor Téma: Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?  (Přečteno 13785 krát)
Petr Hendrych
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.10.2017, 17:19 »


Zacala mi probijet varna konvice. Dostal jsem ranu z vrchu konvice, ktera je celokokova a zrejme vede proud ze spodku zakladny, kde je nejaka porucha. Nameril jsem na vrchu konvice zkouseckou 110V a na spodku 220V (viz obrazek). Chtel bych se zeptat jednak, jak je mozny, ze na vrchu konvice je jen 110V a ne 220V jako dole (i ta rana byla slabsi nez 220).
Jsou podobne poruchy konvic bezne? Prijde mi to jako hodne nebezpecna vec.
Zajimalo by me, co se porouchalo. Mate nejaky tip?


* IMG_20171008_135627.jpg (791.44 KB, 2448x2448 - prohlédnuto 795 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.10.2017, 00:08 »

Nejprve něco k této zkoušečce, pokud to lze tak nazvat. Toto je opravdu pouze orientační měřidlo a nelze se na změřenou hodnotu spoléhat!

Může být poškozená konvice (prostě se někde drát, zřejmě Čínské provenience přiblížil kostře blíže než je zdrávo). Nicméně, problém může být také v samotném uzemnění = problém se zásuvkou, nebo s částí instalace = velice nebezpečné. Jak je instalace stará? Kope konvice i v jiné zásuvce, než této?

Schválně zkuste konvici odpojit a hrot této zkoušečky přiložit na kolík v zásuvce. Kolik to ukazuje?


Rada na závěr: Nikdy nenechávejte konvici v základně bez dozoru!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.10.2017, 00:13 »

Chtel bych se zeptat jednak, jak je mozny, ze na vrchu konvice je jen 110V a ne 220V jako dole (i ta rana byla slabsi nez 220).

Pokud probíjí spirála (eventuálně nerezová deska nad spirálou),  tak je spodek konvice blíže k místu poruchy než vršek konvice. Přemýšlím však, jestli by tam byl reálný rozdíl napětí - proud "fázovkou" je minimální...
Spíš bych řekl, že je "fázovka" až moc citlivá na napětí a "cejtí elektriku ze základny". Možná ale taky ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.10.2017, 10:01 »

Pokud vám jde o bezpečí jak vaší osoby, tak osob vám blízkých, je správným řešením změření jak přívodu (zásuvky),  tak spotřebiče.
Jednak to naznačuje, že by mohl být nějaký problém s ochranným vodičem, ale to může být už v zásuvce nebo v přívodu do zásuvky, ale také v konvici.
Uvedená zkoušečka je velmi citlivá, ale pokud jste dostal "ránu",  mohl by být navíc ještě problém s izolačním stavem konvice.
Vše se dá "změřit",  ale rozhodně ne "zkoušečkou",  ani multimetrem "za 39,-"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.10.2017, 19:30 »

V první řadě použít test indukcyjny na czajnik bezprzewodowy je poněkud nesmysl, stejně jako se snažit subjektivní pumelici převést na exaktní veličinu.
Ten digitální šroubovák ukáže i spirálu pod proudem, nebo smyčku kabelu v základně.
Další věc, máte zásuvkový obvod s proudovým chráničem a je tento obvod i chránič v pořádku? Nebo máte Al instalaci a přetíženou zásuvku?
Někdy tluče vybíjení elektrostatiky při vhodné konstalaci podlahy, obuvi, oblečení...
Principy probíjení u konvice- voda v základně nebo v rukojeti, průraz tělesa, uvolněný/prodřený/opálený vodič.
Situace má dvě řešení. Konvici vyhodit, nebo nechat přeměřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.10.2017, 21:20 »

...
Situace má dvě řešení. Konvici vyhodit, nebo nechat přeměřit.
Podle popisu ale nelze vyloučit závadu v zásuvce (rozvodu) v kombinaci s horším stavem konvice. Přeměřit určitě a nejen konvici, ale i zásuvku (pokud by tam byla rozdvojka, prodlužka,... tak tu taky!)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Hendrych
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.10.2017, 09:46 »

Diky vsem za rady! V elektrice se nevyznam, takze netusim, zda mam zasuvkovy obvod s produovym chranicem. Kazdopadne premeril jsem koliky zasuvek a v jedne mistnosti mi to na kolikach ukazuje 220V, v ostatnich mistnostech nic nebo max 12V. Muze tedy byt problem s instalaci elektriny v te jedne konkretni mistnosti?
Zaroven jsem premeril kovovy spodek konvice v ostatnich mistnostech a ukazuje to 0V. Takze zrejme opravdu spatna zasuvky/zasuvky.
Jaky radite postup a v cem by mohla byt zavada?

Diky za pomoc

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.10.2017, 09:59 »

Jaky radite postup a v cem by mohla byt zavada?


Okamžite zavolať elektrikára najlepšie revízneho technika na kontrolu celkoveho stavu elektroinštalá cie. Chyba môže byť iba vaše "meranie" ale takisto veľmi nebezpečné závady v inštalácii.

Hento ukazovátko skutočne nie je vhodne a už vôbec nie pre laika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.10.2017, 12:22 »

Jestli máte starší instaci, možná bude dvoudrátová, vypadá to na vypálený spoj vodiče PEN kdesi v instalaci, ať  kdesi na trase nebo v některé ze zásuvek Opravdu velice nebezpečný stav,který je třeba ihned řešit s elektikářem.

Rád používám vadasku nebo ZN-1. Přeci jenom má nějaký odběr. Také se mi stalo že mezi kolíkem a fází se vadaska sotva "převalila". U TN-C v hliníku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #9 kdy: 22.10.2017, 12:52 »

Kdyby mě jakákoliv zkoušečka indikovala napětí na kolíku zásuvky, tak bych určitě zpozorněl a tu zásuvku bych nepoužíval dokud by to elektrikář nezkontroloval a neopravil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 23.10.2017, 07:27 »

Rád používám vadasku nebo ZN-1. Přeci jenom má nějaký odběr. Také se mi stalo že mezi kolíkem a fází se vadaska sotva "převalila". U TN-C v hliníku.

To máte docela odvahu. Tohle můzeum už asi nebude v takové kondici, abych se to nebál strčit do zásuvky.

Nové zkoušečky mají napěťovou odolnost CAT III až IV, umí měřit proudem okolo 3,5 mA i proudem 150 mA.

Tady moje sentimentalita vůči klasice končí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.10.2017, 08:19 »

Elektrikařinou už se živit nemusím. Zkoušečky ZN-1 nepůjčuji, tudíž jsou v dobré kondici. Na těch posledních pár roků co zde ještě budu strašit nářadí už měnit nebudu. (Pozůstalí to stejně vyhodí do kontejneru i kdyby to mělo třeba CAT V.) Také ještě  používám rád starou dobrou žárovkovou zkoušečku. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.10.2017, 15:22 »

To máte docela odvahu. Tohle můzeum už asi nebude v takové kondici, abych se to nebál strčit do zásuvky.

Nové zkoušečky mají napěťovou odolnost CAT III až IV, umí měřit proudem okolo 3,5 mA i proudem 150 mA.

Tady moje sentimentalita vůči klasice končí.

Tak já na tohle muzeum nedám dopustit. Je totiž naprosto předvídatelné a velice spolehlivé, pokud ho má v ruce člověk, který ví co dělá. Nosím v tašce jak novou zkoušečku Fluke T150 abych nevypadal jako zaostalý taťka Šmoula, tak starou ZN-1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 23.10.2017, 15:49 »

Tak to se musím také přidat.
Krom nové digitální, stále používám SN-4. Spokojenost. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.10.2017, 05:42 »

Vadaska s elektromagnete m nemá chybu dodnes, není nad ní, protože se na ni nemusí jen koukat, cvaká a bzučí, koukám se raději na kontrolované místo než na LEDky. Dá se s ní shodit proudový chránič 30 mA. což také není na škodu.

Mám ve svých "zásobách" ZN-1, SN-1 i ZN 500 všechny v téměř dokonalém stavu (protože je také nepůjčuji - žena, kosa, fajfka ..... a zkoušečka se nepůjčuje!)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 24.10.2017, 13:45 »

A auto Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.10.2017, 18:03 »

A motorova pila... prej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 24.10.2017, 21:29 »

Víťo fakt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!