Autor Téma: Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?  (Přečteno 19255 krát)
MichalX Pergl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.10.2017, 21:59 »

Jednoho dne jsem měnil jistič u hodin v panelovém domě pod napětím. Na patře jsou tři byty. Nedopatřením se mi podařilo třetí fází od druhého bytu udělat zkrat na první fází třetího bytu a to tak že na přívodu do jističe. Zkrat vypálil nožové pojistky na domě a dokonce deon v rozvodně ČEZu. Po příjezdu servisního technika bylo vše opraveno a nahozeno.

Po pár dnech přišel dopis od pojišťovny, že majiteli bytu (zřejmě prvního, kterého jsme se ani nedotkli, kromě vypadnutých nožových pojistek) dal pojistnou událost na pojištovnu a požaduje zaplacení zničených spotřebičů (konkrétně TV, DVD přehrávač, radiobudík, lampa, nabíječka k notebooku a dalších pár drobností).

Poté jsem zažádal o dokumentaci k pojistné události, kdy mi bylo posláno pár stran od likvidátora, který absolutně neměl žádné vzdélání, které by ho opravňovalo k určení závad a byla mi zaslána i fotodokumentac e (přiložená fotografie je jedna z mnoha, ale dle mého názoru je zřejmé, že toto nemohlo být způsobeno zkratem ze sítě).

Poté co jsem se ohradil, že likvidátor nemá potřebné vzdělání mi byla zaslána fotografie stránky, kde stojí, že došlo k upálení nulového vodiče ve stoupčkové svorkovnici a tím vzniklo v bytě přepětí, díky kterému se poničili výše uvedené pŕístroje.

Chci se zeptat, zda je toto vůbec možné.

Popřípadě zda by bylo moudré s tímto jít za soudním znalcem a nechat si na to vypracovat posudek.


* Bez názvu.jpg (111.82 KB, 853x1172 - prohlédnuto 1620 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.10.2017, 09:40 »

Nemohlo sa stat, "nulák" už bol poškodený (prechodový odpor nekde v PEN) a pri skrate 2 fází to následne sposobilo prepatie v časti instalacie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 20.10.2017, 17:35 »

Upadnutí, nebo uhoření vodiče PEN, případě N ,  je velmi častým problémem a příčinou poškození elektroniky. Před lety jsem toto sám musel řešit v případě upadlého N a škody cca 30 tis.  Díky bohu za pojistku  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 20.10.2017, 17:57 »

Podle mého názoru, jestli je pravda, že došlo k přerušení PEN/N, tak se to při tom zkratu mohlo stát. Když velký zkratový proud škubnul s vodiči a kabely, tak mohlo dojít k vytržení vodiče ze svorkovnice. Ale je divné, že se to projevilo jenom v jednom bytě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.10.2017, 18:42 »

Je trochu pozdě hledat příčiny, když stopy jsou již zahlazeny.
Fotky sice nic moc, ale i tak může vypadat důsledek plovoucí nuly, kdy se vypaří zdrojová část spotřebiče.
Otázka je, zda se při práci nehnulo s odbočkou nebo se stoupačkovou svorkovnicí.
Kdyby byl volný průběžný PEN, není to jediný poškozený. Vypadá to tedy spíš na odbočku PEN. Jaká je tam svorkovnice a jaké vodiče?
Samotný mezifázový zkrat by neměl takové důsledky.
Fotka rozvaděče by byla přínosnější, možná by se dalo vyčíst zda je možné manipulací s jednou z odboček ovlivnit vodiče na jiné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.10.2017, 19:00 »

Jednoho dne jsem měnil jistič u hodin v panelovém domě pod napětím. Na patře jsou tři byty. Nedopatřením se mi podařilo třetí fází od druhého bytu udělat zkrat na první fází třetího bytu a to tak že na přívodu do jističe. Zkrat vypálil nožové pojistky na domě a dokonce deon v rozvodně ČEZu. Po příjezdu servisního technika bylo vše opraveno a nahozeno.

Nějak si to nedovedu představit, jak ten zkrat mohl vzniknout.
Je zde spousta neznámých.
Položil bych řadu otázek k těm, které položil kolega Jiří Hrubý

-měnil se jistič před elektroměrem nebo za elektroměrem
 (asi hloupá otázka jit jen tak pod plomby...)
-byl to jistič 1 pólový nebo 3 pólový
-jaký důvod bylo pracovat pod napětím
- kdo si objednal výměnu jističe
- máte k tomu osvědčení a hlavně oprávnění
- jak vypadalo místo zkratu po obloukovém výboji
-kdo opravoval upálený PEN ve stoupačce ( poruchu)
-existuje správce toho panelákového domu
-přívod do postiženého bytu je 3 fázový nebo 1 fázový

A teprve ted bych dělal analýzu všech možnosti jejichž důsledkem
by mohlo nastat poškození spotřebičů. Přitom se jedná o spotřebiče
na 230 V. Hledal bych odpověď jak se místo 230 V mohlo dostat
napětí 400 V na spotřebiče. Případně přepětí....při vypínání zkratu.
Otázka přepětí při vypínání zkratového proudu nelze zcela vyloučit.
Je to celé je na namodelování a na výpočty.
K tomu je ale nutné znát spoustu detailu z elektrického rozvodu sítě.

PS obvykle "odcházejí " spotřebiče napojené na 400/230V, jako jsou sporákové desky ....při ztrátě PEN. Vypálené zdrojové části spotřebičů mi spíše připomínají atmosferické přepětí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 20.10.2017, 19:07 »

Už jsem posuzoval el. instalaci v RD, kde shořeli všechny právě připojené spotřebiče jednofázové... .RD měl elektrické topení cca 15 kVA.....
Příčinou bylo uhořelý PEN na sloupu ,  kde byl připojen RD.
Distributor po kontrole el. instalace zaplatil všechny škody do koruny. Bylo to cca 87 000.-Kč.
Jsou na to pojištěný, tak neplatili nic ze svého.Všechno platila pojišťovna.
Muselo to být ale zdokumentovéno, vyfoceno a napsán zápis od distribuce!
Ale zkratem dvou fází to nemohlo v žádném případě být!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 20.10.2017, 19:58 »

On takový zkrat, který způsobí primární přeskok, může způsobit ionizaci a sekundární přeskok "na kostru",  tedy i na PEN a tam neplatí, že proud teče cestou nejmenšího odporu, tam si to hledá "všechny cesty",  a v některé z cest ten proud může být tak velký, že to nějaký "horší PEN" nevydrží...
Těžko se něco takového prokazuje, ale ještě hůře vyvrací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 20.10.2017, 21:01 »

Odpojování PEN, či N během práce pod napětím, je cestou k průseru. Mě se to stalo tak, že upadnul nedotažený vodič N ze svorkovnice během práce v rozvaděči. Stačilo jen pár vteřin, než jsem to dal do pořádku.  Tedy si na to zkušený montér dává pozor, ale ne vždy tomu lze při práci pod napětím zamezit.

JInak k vaší otázce. Ano, je to možné. Pokud opravdu upadl vodič PEN, tak vyhoří "nejslabší" zdroj a po něm následuje další a další. Klasicky spotřebiče ve stanby režimu. TV, satelitní přijímače, DVD přehrávače, HIFI věže, varné desky a microvlnky a podobně. Škody rostou každou sekundou. Příčinu hledat nemusíme, ty jsou prostě jasné. Ale jestli se to opravdu stalo a zda sousedovi neodešla jen část elektroniky a on se na vás snaží zahojit, to už asi nijak nezjistíme. Je to daň za nepozornost, nebo neznalost.
A jestli nemáte pojistku "na blbost",  tak se vám výměna jističe moc nevyplatila. Nejsem si jist zda má v tomto případě cenu volat soudního znalce. Velmi bude záležet na vzniklé škodě. Soudní znalec také něco stojí a výsledek jeho pátraní může být nejistý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
MichalX Pergl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.10.2017, 21:21 »


Oprávnění pro tuto práci mám a jelikož se jednalo o panelový dům, kde je více bytových jednotek, byl jsem požádán, zda bych mohl tuto práci udělat pod napětím. Bohužel jsem na to kývl... iniciativa budiž potrestána.

Jistič byl před elektroměrem, kdy bylo vydáno povolení od ČEZu na rozplombování.

Byla to výměna z 16A na 25A.

Můj názor je, že se snaží pán zahojit, protože potřeboval údajně novou instalaci, ale po Vašich odpovědích si myslím, že nemá cenu do tohoto šťourat dále a budu nucen zaplatit rekonstrukci cizímu člověku.

Bohužel pojistku na blbost jsem v tu dobu ještě neměl zařízenou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 20.10.2017, 21:32 »


Můj názor je, že se snaží pán zahojit, protože potřeboval údajně novou instalaci, ale po Vašich odpovědích si myslím, že nemá cenu do tohoto šťourat dále a budu nucen zaplatit rekonstrukci cizímu člověku.


K tomu nevidím vůbec žádný důvod. S instalací to nemá nic společného. Mohla odejít maximálně elektronika připojená v zásuvkách, či jinak zapojená do obvodů s upadlým N, nebo PEN. S rekostrukcí instalace  ho pošlete do prd...e. Na to nemá nárok. Věřím té TV, lednici, ale třeba mám problém s tím routerem. Většinou vyhoří jen trafo router napájecí. Poškození napájecího konektoru způsobem z fotky je obvyklé spíše u přepětí a poškození bleskem, o čemž se zde nebavíme. V tomto případě bych s tím měl asi problém. Ale při ceně routeru to asi vyjde levněji zaplatit, než nějak řešit třeba soudním znalcem. ALe možná za to může i špička vzniklá při zkratu. Těžko soudit

http://www.fraja.cz/proc-je-dobre-miti-sveho-elektrikare/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.10.2017, 21:44 »

On takový zkrat, který způsobí primární přeskok, může způsobit ionizaci a sekundární přeskok "na kostru",  tedy i na PEN a tam neplatí, že proud teče cestou nejmenšího odporu, tam si to hledá "všechny cesty",  a v některé z cest ten proud může být tak velký, že to nějaký "horší PEN" nevydrží...
Těžko se něco takového prokazuje, ale ještě hůře vyvrací.

Tak pod to bych se podepsal.
V okamžiku zkratu, který vyrazí v paneláku nožovky 125 nebo 250A a ještě přibere i sekční deion, no tak to jsou stovky ampéru se špici až na tisícovce ( Ik max)
Myslím, že se upálilo kus šroubováku a ty jističe již byly tak očazené, že byly nepoužitelné.
Viděl jsem často takto ožehnuté prsty....a někdy i obličej.
Někdo si jenom myslí, že udělal zkrat mezi fázemi....
Vypadá to na zkrat přímo na HDV....

Těžko se něco takového prokazuje, ale ještě hůře vyvrací.

 podivej ?? ach jo, ale super napsáno

Hypoteticky může vzniknout mnoho variant.
Zkratová studie pro analýzu obloukových výbojů je na diplomovou prací.
Arc Flasch Hazards se v průmyslu hodně skloňuje

Při větší škodě pojišťovny zadávají posouzení více soudním znalcům. Navíc ti soudní znalci mají za sebou reference. Likvidátor pracuje na základě posudku odborně způsobilé osoby v elektrotechnic e. Několik mých známých RT  pracuje u pojišťoven na plný úvazek. Pak i likvidátor může být odborně způsobilý a znalý.
Také myslím, že tudy cesta nepovede.
Zůstane to jen u draze zaplacené zkušenosti.


Než jsem to dopsal, tak se pan Michal ozval sám a potvrdil jen naše úvahy.
Bude dobré si nastudovat ČSN EN 50110-1 ed. 3 o práci pod napětím.
Já vím, že je to úsměvné
ale pokud by se stál vážný úraz a soudní znalec by došel k tomu, že byl některý tento článek při práci na EZ zanedbán, jak myslíte že by se pojišťovna chovala k plnění pojistné události?
A ono by ani nebylo zapotřebí soudního znalce.
K vážným úrazům se volá policie a inspektor OIBP.....takže závěr je, že to dopadlo pro vás ještě dobře. Jen se ztrátou šroubováku a místo zisku ztráta. I to se někdy stává.

PS Díky "výběrovkám" máme pojistku dosti vysokou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.10.2017, 23:16 »

Bych se na to podíval z úplně jiného úhlu.
Jaké bude U mezi L1 a N/PEN v okamžiku zkratu L2 a L3?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 21.10.2017, 01:06 »

Bych se na to podíval z úplně jiného úhlu.
Jaké bude U mezi L1 a N/PEN v okamžiku zkratu L2 a L3?
Bingo! Budu-li uvažovat distribuční trafo jako tvrdý zdroj, a impedanci fázových vodičů rovnou impedanci PEN, tak mi vychází 345 V. Při slabším PEN bude ještě hůř.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.10.2017, 08:05 »

Bingo! Budu-li uvažovat distribuční trafo jako tvrdý zdroj, a impedanci fázových vodičů rovnou impedanci PEN, tak mi vychází 345 V. Při slabším PEN bude ještě hůř.
Však jo, takhle jenom co já vím toho odešlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 21.10.2017, 10:01 »

Ráno moudřejší večera - teď koukám, že jsem mlčky předpokládal zkrat L2-PEN-L3.
Při prostém zkratu L2-L3 to odhadnout neumím - tady už by se muselo uvažovat rozvážení distribučního trafa nesymetrickou zátěží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.10.2017, 10:30 »

Do výpočtu se nepohrnu, ale funguje to tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #17 kdy: 21.10.2017, 14:39 »

Oprávnění pro tuto práci mám a jelikož se jednalo o panelový dům, kde je více bytových jednotek, byl jsem požádán, zda bych mohl tuto práci udělat pod napětím. Bohužel jsem na to kývl... iniciativa budiž potrestána.

Jistič byl před elektroměrem, kdy bylo vydáno povolení od ČEZu na rozplombování.

Byla to výměna z 16A na 25A.

Můj názor je, že se snaží pán zahojit, protože potřeboval údajně novou instalaci, ale po Vašich odpovědích si myslím, že nemá cenu do tohoto šťourat dále a budu nucen zaplatit rekonstrukci cizímu člověku.

Bohužel pojistku na blbost jsem v tu dobu ještě neměl zařízenou.


Tady se nejedná o rekonstrukci instalace,  ale o náhradu škody na spotřebičích. Je jen škoda, že u dokazování chybí fotografie poruchového místa, to je odbočky vodiče PEN pro 1. byt kde údajně došlo k přerušení a dále k dokázání, že poškozené spotřebiče byly napájeny z fáze L2, na které mohlo vzniknout přepětí v důsledku zkratu mezi L1-L3 a přerušeném vodiči PEN.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.