Autor Téma: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?  (Přečteno 7016 krát)
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« kdy: 17.10.2017, 15:43 »

Ako projektant riešim projektovú dokumentáciu elektroinštalá cie v stupni pre stavebné povolenie pre bytový dom s 80 bytmi. Od profesistov kúrenia a chladenia budú štandardne zadané požadované silové príkony na ich zariadenia s koeficientami súčastnosti. Architekt pri návrhu dispozície požaduje určenie veľkosti technickej miestnosti pre elektroinštalá ciu. Aký je štandardný postupu pri rozhodovaní sa, za akých podmienok a z akých podkladov, sa uvažuje kompenzačný rozvádzač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.10.2017, 04:48 »

Málo informácií. Byty bez kompenzácie ( zatiaľ ,  éra smart elektromerov je už tu) ,  každý má svoj elektromer. Technológia ak nevieme čo a koľko ,  ťažko povedať
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.10.2017, 07:36 »

Pádný důvod jsou připojovací podmínky distributora. Každý je povinen odebírat s neutrálním účiníkem. To, že se zatím jalovina nevyhodnocuje na úrovni MO, je dle mého soudu jen otázka času...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.10.2017, 09:22 »

Ale no tak, to jsou zase odpovědi ala "jedna bába povídala". Jsme na odborném fóru, ne? Povinnost kompenzace vyplývá jak jinak, než z legislativy. U nás (na Slovensku jsem teda nehledal) samozřejmě z energetického zákona, který je prováděn vyhláškou č. 408/2015, která v § 48 odst. 2 bod 4 a 5 uvádí:
Citace
(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří
a) cena zajišťování distribuce elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji
...
4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí,
5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí

Zde si račme všimnout, že se nedodržení účiníku penalizuje pouze na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Nemáte-li bytový dům připojený z hladiny vysokého napětí,  žádnou kompenzaci účiníku neřešíte. Ostatně i ČSN 33 2130 ed. 3, stejně jako připojovací podmínky distributorů uvádějí,  že se v bytových odběrech předpokládá účiník 0,95. Co na tom chcete kompenzovat? Co chcete kompenzovat na spotřebičích, které jsou z drtivé většiny vybaveny elektronickými spínacími zdroji?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.10.2017, 09:48 »

Ale no tak. To je jako "ala Superman".  Úsměv
Byla zmíněna technologie topení, klimatizace, atd...
To jistě nebude bytová sazba. Bude to odběr v C.
Tam se zatím jalovina nevyhodnocuje. Distributor to má ošetřeno platbou za jistič. Kdo nekompenzuje podnikatelský maloodběr, / jsou to i větší provozy / platí zvýšenou cenu za hlavní jistič...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 18.10.2017, 11:01 »

Byla zmíněna technologie topení, klimatizace, atd...
To jistě nebude bytová sazba. Bude to odběr v C.

ČSN 33 2130 ed. 3
Citace
7.1.3 Roztřídění bytů podle stupně elektrizace. Se zřetelem k rozsahu elektrického zařízení v nových a rekonstruovaný ch
bytech a k rozsahu použití elektřiny se rozlišují tyto tři stupně elektrizace bytů:
a) stupeň A – byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče, připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA;
b) stupeň B – byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně A a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA;
c) stupeň C – byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace A nebo B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče.
Aneb standardní bytové sazby, i podle tarifů distributorů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 18.10.2017, 13:37 »

No jo, ale Cé není vždycky Cé.
To bychom mohli započíst i céčka Michala Davida.  Úsměv
Měl jsem na mysli distribuční sazbu C. Postaru - podnikatelský maloodběr.
Tuto sazbu dnes dostanente i na staveništní přípojku nebo garáž.
V dotazu byla zmíněna velká technická místnost...
Měl jsem na mysli centrální vytápění, apod. Tzv. společné prostory, kotelny, apod...,dnes vše v C.
https://www.eon-distribuce.cz/zakaznici/ceniky/elektrina/firmy-a-organizace/prehled-cena-a-sazeb-distribuce-elektriny-platny-od-1.-1.-2017/EON_prehled_cen_distribuce_C_2017.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2017, 13:58 »

Takže ak uvažujem prípojný bod na napäťovej úrovni nn a mimo iného budem napájať technológiu SHZ (stabilné hasiace zariadenie),  ktorého technológ uvádza účinník 0,8 ,  tak vôbec nemusím riešiť
 jeho kompenzáciu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.10.2017, 15:09 »

Najlepšie je požiadať distribútora o vyjadrenie . Výňatok z URSO na rok 2017 :

Ak odber elektriny na odbernom mieste s MRK nepresahujúcou 30 kW svojím
účinníkom nebude ovplyvňovaťkva litu, spoľahlivosťa bezpečnosťdist ribúcie
elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy nebude na tomto odbernom mieste
vyhodnocovaťúč inník odberu a nevyžiadanú dodávku kapacitnej zložky jalovej
energie do distribučnej sústavy.

Pri hodnote ističa 200A a polopriamom meraní som už riešil zníženie platieb za jalovinu. Byty preto nie a preto je tých informácií málo  a preto požiadať o vyjadrenie SSE, ZSE, VSE ,  podľa toho kam to patrí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.10.2017, 15:45 »

Myslíte jako kompenzovat čerpadla SHZ, která jsou 99 % času vypnutá?
To jo, to dává smysl.

Jestli to řešíte na Slovensku, tak musíte pátrat ve Slovenské legislativě,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.10.2017, 18:04 »

Myslíte jako kompenzovat čerpadla SHZ, která jsou 99 % času vypnutá?
To jo, to dává smysl.

Jestli to řešíte na Slovensku, tak musíte pátrat ve Slovenské legislativě,

Bude toho asi viac :  Od profesistov kúrenia a chladenia budú štandardne zadané požadované silové príkony na ich zariadenia s koeficientami súčastnosti.

Kompenzovať len SHS asi nenapadne nikoho.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
 Proč je překompenzované vedení na stavbě?
 Co neopomenout při revizi kompenzace (rozváděče)?
 Nemáte někdo bližší informace o termínu SWEDISH NEUTRAL?
 O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
 Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
 Kdy se používá paralelní kompenzace na vn straně?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Diagram kompenzace účinníku - I zdánlivý, činný, jalový
 Prečo distribučné spoločnosti penalizujú dodáváku spätnej jaloviny ?
 Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
 Nevite nekto nastavit Reactive Power Control Relay RM 9806?
 Je lepší připojit dekompenzační tlumivku na kabel 22kV na začátek nebo na konec?
 Může mít kompenzační kondenzátor činný příkon 500W?
 Niejeto šetrič energie tzv kompenzátor podvod?
 Znáte nějakou dostupnou literaturu k nastudování kompenzace?
 "Kompenzovat jalovou energii" znamená snižovat jalovou energii??
 Ako riesit prekompenzovanu siet?
 Kompenzace jalového výkonu FVE aneb čemu vlastně věřit?
 Mohu použít jeden kompenzační kondenzátor pro 24 zářivkových trubic?
 Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
 Kdo u přípojky rodinného domu platí jalový výkon?
 Setkali jste se s kompenzací napojenou na vychytralý systém budovy?
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče
 Proč po rekonstrukci trafostanice dochází v noci k překompenzovávání?
 Proč kompenzujeme účiník když jalovou složku potřebujeme?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký druh kompenzace zvolit pro žádosti o přípojku E.ONu?
 Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?
 Proč má třífázový motor jalový výkon?
 Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?
 Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
 Katalog produktů KMB systems
 KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko