Martin_Dvořák_13
« kdy: 17.10.2017, 12:49 »


Musí organizace zajistit provedení výchozí revize u nově zakoupených elektrických spotřebičů před jejich prvním použitím? Nebo je možné provádět první revizi až před uplynutím revizní lhůty dle kategorie spotřebiče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 17.10.2017, 13:17 »

Máte to napsané v ČSN 33 1600,ed.2 ,  čl.5.3
Chce to jen  tu normu si  pročíst! Super!
Když už to chci provádět!


Odpověď - MUSÍ !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Trnka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.10.2017, 13:44 »

Norma v tomto článku poznámka č.6 říká, že termín první revize se počítá od doby uvedení do provozu .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.10.2017, 14:29 »

Pan Martin Dvořák si odpověděl sám ve druhé větě.

Je dobré u norem živitelek číst také předmluvy k normě.
V oddíle Vysvětlivky k textu normy stačí přečíst první dvě věty.

U některých velkých firem chtějí i splnění poznámky 7 ověření spojitosti ochranného obvodu u spotřebičů třídy I. Norma doporučuje, ale neříká, že je to předmětem revize.

Příběh.
Nedávno tento požadavek uplatňoval zadavatel, pro kterého zajišťujeme tuto činnost několik roků v rámci rámcové smlouvy. Pak jsem předložil cenovou nabídku pro obchoďáka. Ve smlouvě máme cestu tak za 350 Kč a tutéž za cestu zpátky. Hodinová sazba je 700 Kč. Takže "revize" nového spotřebiče vyjde na 1400 Kč a pro mne časově rozbitý den.....obchoď ák: no, to je pěkná kravina, šnůra stojí 50 Kč a revize 1400 kč. Jak to řešit? Máte ve firmě 10 elektrikářů, jednoho pověřte, aby to zkontroloval a zapsal. A nemohli by dělat i ty revize spotřebičů? Mohli, ale vy jste si to objednali externě. Nemáte na to kapacitu. Když již vám děláme revize elektrického zařízení a strojního zařízení i technického zařízení. Při revizích spotřebičů ani neúčtujeme cestovné. Je to součást množstevní ceny za revize. Tak se ten bod zamítl. Byl to výmysl bezpečáka. Je to technická a ekonomická blbost. Perdón, nesprávné pochopení cíle normy, která neřeší bezpečnost nových elektrických spotřebičů.... na to je zákon 102/2001 Sb. a zákon 22/1997 Sb.


PS. V návrhu nového zákona o "elektrice" je i zrušení ČSN 1600 ed. 2 a také E4. Nevím, zdá ten návrh projde, ale již ten návrh o něčem vypovídá. Blbnout se dá někdy opravdu ve velkém stylu. Na druhé straně i kolegové říkají, když to někdo chce a je ochoten to i zaplatit, tak proč mu to vyvracet. I přesto, že víme co "psáno jest".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.10.2017, 17:15 »

Ono označení normy revize bylo poněkud nešťastné.
Lhůty revizí jsou poplatné době před x lety a jejich taxativní používání je z dnešního pohledu poněkud humorné.
Bezpečnost výrobku není podmíněná, spíše nesmí.
Škody kterým bylo možno "revizí" předejít jsou minimální.
Úkony "revize" většinoiu spočívají jen v prohlídce a měření PE vodiče.
Atd.....,  je to na dlouhé povídání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2017, 17:46 »

Výraz Výchozí revize mě celkem pobavil. Představil jsem si mojí sympatickou kolegyni ve skladě, jak s vážným výrazem provádí výchozí revizi vrtačky, kterou právě vybalila z krabice.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.10.2017, 20:18 »

Ono označení normy revize bylo poněkud nešťastné.
Přesto, když se to v roce 1993 začalo rodit, tak jsme to sice s protesty přijali jako věc
k o n t r o l y. A jako kontroly se to provádí dodnes.

Norma 331600 doporučuje v 3.1.2 čtyři kroky. A těmito kroky mám zatěžovat revizního technika? Na to mi desítky let stačila žena z domácnosti s §4 a k tomu ZO01 se dvěma tlačítky.
Po roce 1994 jsem pověřil kontrolou mladou elektrikářku a koupil ji PU 130.

Škody kterým bylo možno "revizí" předejít jsou minimální.

Přemýšlím, zdá se nějaký malér stal za 34 roků při používání spotřebičů ve velké firmě, kde bylo cca 30 tisíc spotřebičů ( to jsme zjistili po inventuře a vystavení karet v roce 1994).
Problémy byly se špatně připojenými svařečkami, vrátky, michačkami, transportéry.. .protože se věčně předělávaly zástrčky 25/60 a potom oválné ,  kulaté. Ale to je historie.

Při kontrolách ( revizích) spotřebičů a hlavně prodloužení jsem se setkal s nebezpečnými kusy. Ale pokud by uživatele plnili své povinnosti, také předáci a mistři, tak na to přijdou také. Ta odpovědnost se nějak přesunula na konec řetězu, místo na začátek.

Úkony "revize" většinoiu spočívají jen v prohlídce a měření PE vodiče.

Kéž by....a navíc tyto úkony dovede udělat každý elektro údržbář ( měl by )

Jinak revize spotřebičů je celkem slušný jobs i když to vede k degeneraci revizních techniků.
Potom mají problém s výchozí revizi i jednoduchého elektrického zařízení. Říká se tomu profesní deformace. To je stejné, jako kdyby kvalifikovaný obkladač dělal přidavače do michačky.

Ono označení normy revize bylo poněkud nešťastné.
Atd.....,  je to na dlouhé povídání.

...raději bez komentáře. A jsem rád, že nejsem již v "procesu" odpovědné osoby za elektrické zařízení. Ale vyzkoušel jsem si ty revize spotřebičů také. V adm. budovách je to hodně po kolenou pod stoly. Dobře se to dělá s asistentem....



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radek Trnka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.10.2017, 06:00 »

Výraz Výchozí revize mě celkem pobavil. Představil jsem si mojí sympatickou kolegyni ve skladě, jak s vážným výrazem provádí výchozí revizi vrtačky, kterou právě vybalila z krabice.  Škleb

Předpokládám, že vaše sympatická kolegyně ve skladu nemá potřebnou kvalifikaci  Úsměv v okamžiku kdy je 9 z 10 nových prodlužováků nemá vyhovující odpor ochranného vodiče  /žádný s hodnotou pod 0,5/ to již tak úsměvné není ...... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 18.10.2017, 06:06 »

Někdy ty revize spotřebičů nic moc neřeší...
Znám desítky případů, kdyv revizi byli OK a na druhý den bylo vše špatně!

Třeba vícezásuvková prodlužka. Na revizi odpojená ,  na stole se všemi dalšími, po revizi ji dali pracovníci skoro pod umývadlo...jak vodou šplíchali ,  natekla do ní voda a do rána byla černá jak saze!!
To není jen o revizi spotřebiče,ale hlavně o tom, kdo s tím pracuje a jeho nadřízeném. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2017, 07:37 »

Předpokládám, že vaše sympatická kolegyně ve skladu nemá potřebnou kvalifikaci  Úsměv v okamžiku kdy je 9 z 10 nových prodlužováků nemá vyhovující odpor ochranného vodiče  /žádný s hodnotou pod 0,5/ to již tak úsměvné není ...... 

Samozřejmě že má §4. A pokud vím, tak v bau žádné prodlužováky nekupujeme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radek Trnka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.10.2017, 07:56 »

Samozřejmě že má §4. A pokud vím, tak v bau žádné prodlužováky nekupujeme.

Prodlužovák byl jen příklad, že nové neznamená bezpečné .... Původní otázka zněla na nové spotřebiče obecně. Ono celá diskuse o tom zda jsou nebo nejsou revize spotřebičů zbytečné/ degradující revizní techniky atp. je zbyčejná. Jednou jsou dané a hotovo. Jsou tři možnosti pohledu

1/ jste zaměstnanec - revizní technik pak vám to může být jedno jste za to placen
2/ jste dodavatel - externí firma budte rádi, že si snano vyděláte
3/jste vedoucí zaměstnanec a pak he pro vás toto téma důležité - alespon tak je tomu u nás.

Nicméně z diskuse zde je zřejmé, že 331600 nové spotřebiče neřeší 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.10.2017, 09:05 »

Prodlužovák byl jen příklad, že nové neznamená bezpečné .... Původní otázka zněla na nové spotřebiče obecně.)1 Ono celá diskuse o tom zda jsou nebo nejsou revize spotřebičů zbytečné/ degradující revizní techniky atp. je zbyčejná. Jednou jsou dané a hotovo.
 Jsou tři možnosti pohledu

1/ jste zaměstnanec - revizní technik pak vám to může být jedno jste za to placen
2/ jste dodavatel - externí firma budte rádi, že si snano vyděláte
3/jste vedoucí zaměstnanec a pak he pro vás toto téma důležité - alespon tak je tomu u nás.

Nicméně z diskuse zde je zřejmé, že 331600 nové spotřebiče neřeší)2 

)1,2
Možná stačí ještě zdůraznit citaci ČSN 33 1600
Tato norma doporučuje řešení bezpečnosti elektrických spotřebičů během jejich provozování
N e ř e š í bezpečnost nových elektrických spotřebičů

Ten bod 3 je důležitý.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Dvorak_13
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.10.2017, 09:39 »

Děkuji kolegům za jejich názory.

Odpověď František Šohajda –
normu jsem četl, jasně napsané „MUSÍ“ v 5.3 není. Naopak poznámka jedna říká: „První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou 1 od uvedení do provozu.“ A poznámka šest „…..Termín první revize se počítá od uvedení do provozu.“
Provádět je nechci, ale „MUSÍM“. Vzhledem k bezpečnostním a pojišťovacím auditům na tuto problematiku chci být připraven dříve, než se objeví ve zprávě pánů auditorů.

Odpověď Jan Boček –
Děkuji za odpověď, poznámku v druhé větě „Tato norma doporučuje řešení bezpečnosti elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí během jejich provozování. Neřeší bezpečnost nových elektrických spotřebičů.“ jsem chápal tak, že norma nestanovuje požadavky na nové výrobky z pohledu jejich konstrukce. Ale rozumím Vašemu pohledu a děkuji za názor.
Z poznámky sedm „U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.“ lze vyvozovat, že provedení revize před prvním uvedením do provozu norma nepředpokládá.

Odpověď Milan Hudec –
Děkuji, ale neřeším výstižnost pojmenování, smysl normy nebo její poplatnost době. Norma je platná a musím s ní žít dokud nevyjde lepší.

Odpověď Jirka Š. Svejkovský –
Souhlasím, že výraz „Výchozí revize elektrického spotřebiče“ zní důležitě, použil jsem ji z důvodu odlišení od „První revize elektrického spotřebiče“ kterou používá kapitola 5.3.  Jak píše pan Radek Trnka úsměv končí, když ve velkoobchodě (rozhodně ne v bau…) reklamujete 90% dodávky prodlužovacích přívodů, protože ihned po vybalení nesplňovaly požadavek na odpor ochranného vodiče a to několikanásobn ě. Po této zkušenosti začnete uvažovat zda onu „Výchozí revizi“ provádět před prvním použitím nebo ji odložit na termín první pravidelné revize podle kategorie používání.
Z pohledu Vyhl.50/78Sb. je kvalifikace dle §4 pro paní skladnici plně vyhovující. Z pohledu ČSN 33 1600, má-li opravdu provádět revizi, jak v nadsázce píšete výše, je nedostatečná. Berte to jen jako glosu, jsem přesvědčen že to víte.

Pro vysvětlení, pracuji ve velké firmě (>1000 zaměstnanců). Po vstoupení 33 1600 v platnost složila skupina zaměstnanců na TIČR zkoušky a revize elektrických spotřebičů si zabezpečujeme sami. Podchytit každý nákup od rozdvojky přes ledničku po svářečku je takřka nemožné, kdo má s firmou tohoto rozsahu zkušenost, mi jistě dá za pravdu.
Dovolím si shrnout moje zkušenosti a závěry z relevantních odpovědí.
Provedení „Výchozí revize“ elektrického spotřebiče není dle ČSN 33 1600 ed.2 požadována viz. druhá věta v oddíle Vysvětlivky a poznámky kapitoly 5.3.
Při uvedení spotřebiče do používání je nutné revizním technikem (kvalifikace minimálně E4A) vystavit kartu spotřebiče, v ní určit kategorii spotřebiče a z ní vyplývající termín „první revize“.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 18.10.2017, 09:55 »

)1,2
Možná stačí ještě zdůraznit citaci ČSN 33 1600
Tato norma doporučuje řešení bezpečnosti elektrických spotřebičů během jejich provozování
N e ř e š í bezpečnost nových elektrických spotřebičů

To je nejspíše míněno tak, že bezpečnost nových spotřebičů řeší zákon 22/97 Sb.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.10.2017, 12:40 »

To je nejspíše míněno tak, že bezpečnost nových spotřebičů řeší zákon 22/97 Sb.

Když budeme číst dále v ČSN 33 1600 ed. 2 kapitolu Vysvětlivky k textu normy,
tak na konci kapitoly je to napsáno:
Za bezpečný výrobek se považuje výrobek splňující požadavky zákona 101/2001 a 22/97 Sb.

Dále v kapitole je uvedeno, jaké jsou souvislosti mezi zákoníkem práce 266/2006, zákonem 309/2006 a bližší požadavky na bezpečný provoz technického zařízení stanovuje NV 378/2001 Sb. A proto norma 33 1600 řeší minimální požadavky, aby se zabránilo riziku ohrožení osob

Pokud si firma vloží do své politiky firmy bezpečnostní vyšší požadavky jak technické tak organizační, nikomu se v tom nebrání. Ve velké firmě nejrůznější audity jak na jakost tak na BOZP vynucuji určitá řešení, které jsou zde nastíněná.

Na příklad vystavení karty spotřebiče po jeho nákupu. Včetně vyplnění všech kolonek.
A musí to provést revizní technik s oprávněním.

Mnohé firmy si dnes vystavují svůj Electrical Safety Standard a mají tam vyšší požadavky než jsou na příklad v ČSN EN 50110-1 ed.3 a dalších normách i zákonech. Mají na to právo. Zde ale hodně záleží na osobnosti osoby odpovědné za elektrické zařízení, aby korigovala některé nápady a směry.

Děkuji kolegům za jejich názory.
Při uvedení spotřebiče do používání je nutné revizním technikem (kvalifikace minimálně E4A) vystavit kartu spotřebiče, v ní určit kategorii spotřebiče a z ní vyplývající termín „první revize“. [/b]

Tam, kde jsou vlastní pracovnící, je možné, aby kvalifikovaná osoba vložila data nového spotřebiče do systému.

Pro externí dodavatele je to určitý technicko-organizační a hlavně ekonomický problém. Jde takto řešit u velké firmy, kde v rámci rámcové smlouvy lze takto řešený problém ošetřit. Pokud ale jsou spotřebiče s 1/2 roční lhůtou, tak při další návštěvě dostanu seznam nově pořízených spotřebičů, které doplním do databáze a zreviduji.

V tak velkém podniku, stále pane Dvořák, vedete karty spotřebičů v papírové podobě?
Zřejmě ale máte na mysli karty v elektronické podobě a v podstatě databázi spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Dvorak_13
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.10.2017, 13:24 »

V tak velkém podniku, stále pane Dvořák, vedete karty spotřebičů v papírové podobě?
Zřejmě ale máte na mysli karty v elektronické podobě a v podstatě databázi spotřebičů.

Je to tak jak píšete, karty spotřebičů vedeme pouze v elektronické podobě v centrální databázi, do které jsou revidujícími osobami zapisovány výsledky revizí.
V papírové podobě jsou uloženy pouze revizní zprávy.
Martin Dvořák
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.10.2017, 19:35 »

Škody kterým bylo možno "revizí" předejít jsou minimální.
Já bych to až tak nepodceňoval, dělám revize ES pro stavební firmy a vím, jak vypadají ES používané na stavbách, především pak prodlužovací šňůry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 18.10.2017, 19:59 »

Já bych to až tak nepodceňoval, dělám revize ES pro stavební firmy a vím, jak vypadají ES používané na stavbách, především pak prodlužovací šňůry.

To ví asi všichni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu provádět i nadále revize ručního nářadí s původním školením a osvědčením z roku 2004?
 Je nutné pro revizi ručního nářadí splňovat vyhlášku 50 dle paragrafu 9?
 Rozdíl mezi kontrolou a revizí elektro nářadí
 Jsem oprávněn provádět revize dle normy ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610?
 Jak často provádět revizi elektrického nářadí (certifikace ISO)?
 Měl již někdo možnost seznámit se s návrhem ČSN 33 1600 ed.2 ?
 Podle jaké normy provádět revize el. spotřebičů v kuchyni restaurace?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Musí se provádět ve firmě revize akumulátorového elektronářadí a spotřebičů?
 Je možné prodloužení termínu revizí a kontrol spotřebičů dle ČSN 33 1600?
 Nalepujete nálepky pri revízii el. ručného náradia a spotrebičov?
 Vyhovuje spotrebič ČSN 33 1600, ak je odpor ochr. vodiča nad 0,2 Ω?
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Jak provádíte revize spotřebičů s odnímatelným přívodem?
 Jak provést zatřídění spotřebiče do skupiny užívání dle ČSN 33 1600 ed. 2?
 Existujú tabulky pre kontrolu naradia a a spotrebicov podla STN 1600 a STN 1610?
 Mohou být v normě ČSN 33 1600 ed. 2 logické nejasnosti?
 Kontrola spotřebiče podle ČSN 33 1600 ed.2
  Co je to "zvláštní karta" dle ČSN 331600 ed.2
 Jak védst agendu revizí (v podobě karty) po změně ČSN 33 1600 ?
 Spadá do revize i zdroj notebooku?
 Jak revidovat spotřebiče třídy III dle normy ČSN 33 1600 ed. 2?
 Kde vsude platia STN 33 1600 a STN 33 1610?
 Je postup v příloze "A" v ČSN 33 1600 ed.2 správně?
 Jakou nastavit lhůtu po kontrole podle ČSN331600 ed.2 u počítače v kanceláři?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.